Baustromverteiler
Hallo,
mein Nachbar hat mich gebeten, etwas zu seinem Baustromverteiler zu sagen.
(Zuleitung Polyurethankabel 5x4mm² - CEE 32)
Beim groben Überblick fehlen zwei Hensel-Hauben, und die LS und der RCD
sind nicht mehr up to Date.
Über die Sinnhaftigkeit von Perilex-Steckdosen mag man verschiedener
Ansicht sein.
Aber mit Hauptschalter und Isolierstoffgehäusen im Stahlschrank
ist es schon mal vernünftig.
Über die Details der Kabelverschraubungen und Anschluß vom Staberder
reden wir später.
Nun zur Frage.
Wer hat noch Hauben im Regal, die da passen ?
Alternativ:
Wie hießen vor 25 Jahren diese Gehäuse ?
Welche Abmessungen waren verfügbar ?
Ich werde den Verteiler nicht auf Mi umbauen.
Das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden.
. .
...
mein Nachbar hat mich gebeten, etwas zu seinem Baustromverteiler zu sagen.
(Zuleitung Polyurethankabel 5x4mm² - CEE 32)
Beim groben Überblick fehlen zwei Hensel-Hauben, und die LS und der RCD
sind nicht mehr up to Date.
Über die Sinnhaftigkeit von Perilex-Steckdosen mag man verschiedener
Ansicht sein.
Aber mit Hauptschalter und Isolierstoffgehäusen im Stahlschrank
ist es schon mal vernünftig.
Über die Details der Kabelverschraubungen und Anschluß vom Staberder
reden wir später.
Nun zur Frage.
Wer hat noch Hauben im Regal, die da passen ?
Alternativ:
Wie hießen vor 25 Jahren diese Gehäuse ?
Welche Abmessungen waren verfügbar ?
Ich werde den Verteiler nicht auf Mi umbauen.
Das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden.
. .
...
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Baustromverteiler
DIe Kiste ist auch ohne Umrüstung ein Totalschaden...
Ist das Iso-Gehäuse nicht eines von EATON ehemals KlöcknerMoeller?
GIbt es aber wohl so nicht mehr, wenn ich es richtig weiß.
Ist das Iso-Gehäuse nicht eines von EATON ehemals KlöcknerMoeller?
GIbt es aber wohl so nicht mehr, wenn ich es richtig weiß.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 906
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Baustromverteiler
Moin,
Sieht wirklich aus wie von Eaton CI 23 e.
Aber ein Wiederbeleben des Verteilers ist wie einen Goldzahn in eine Mumie zu setzen.
Sieht wirklich aus wie von Eaton CI 23 e.
Aber ein Wiederbeleben des Verteilers ist wie einen Goldzahn in eine Mumie zu setzen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Baustromverteiler
Hallo,
Es sind 14 LS und ein RCD zu ersetzen.
Dann noch eine Handvoll Kleinteile.
Mithin ein Materialaufwand von ca. 100,- EUR.
Arbeitszeit ca. 4 Stunden zu je 45,- EUR = 180,- EUR
Macht summasumarum brutto 333,- EUR.
Dafür kann man den nicht neu bauen.
Naja, wenn man denn die zwei Hauben irgendwo findet.
...
Warum ?
Es sind 14 LS und ein RCD zu ersetzen.
Dann noch eine Handvoll Kleinteile.
Mithin ein Materialaufwand von ca. 100,- EUR.
Arbeitszeit ca. 4 Stunden zu je 45,- EUR = 180,- EUR
Macht summasumarum brutto 333,- EUR.
Dafür kann man den nicht neu bauen.
Naja, wenn man denn die zwei Hauben irgendwo findet.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 906
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Baustromverteiler
Moin,
was mir so auf den ersten Blick auffällt:
falscher Querschnitt der Zuleitung
falsche Zugentlastung der Zuleitung
keine schlagfesten Steckdosen verbaut
Hauptschalter nicht abschließbar (schlecht sichtbar)
Dann sind in den aktuellen Bauverteilern auf unseren Baustellen 2xFI üblich.
1x FI Typ B für die 2x CEE 32A und 2x CEE 16A
1x FI Typ A für die Steckdosen
was mir so auf den ersten Blick auffällt:
falscher Querschnitt der Zuleitung
falsche Zugentlastung der Zuleitung
keine schlagfesten Steckdosen verbaut
Hauptschalter nicht abschließbar (schlecht sichtbar)
Dann sind in den aktuellen Bauverteilern auf unseren Baustellen 2xFI üblich.
1x FI Typ B für die 2x CEE 32A und 2x CEE 16A
1x FI Typ A für die Steckdosen
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Baustromverteiler
wie TM90 schon schrieb.... Geld wird nicht reichen, wenn es normkonform sein soll. https://www.walther-werke.de/informatio ... 0100-704/
FI-Typ B 63A dürfte im EK bei > 300,- liegen.
Stunde 45,- ? Freundschaftspreis für den Nachbarn auf Kralle, oder wie? Sonst dürfte ein Stundensatz von € 45,- kaum deckend sein...