Baustromverteiler

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Baustromverteiler

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

mein Nachbar hat mich gebeten, etwas zu seinem Baustromverteiler zu sagen.
(Zuleitung Polyurethankabel 5x4mm² - CEE 32)

Beim groben Überblick fehlen zwei Hensel-Hauben, und die LS und der RCD
sind nicht mehr up to Date.

Über die Sinnhaftigkeit von Perilex-Steckdosen mag man verschiedener
Ansicht sein.
Aber mit Hauptschalter und Isolierstoffgehäusen im Stahlschrank
ist es schon mal vernünftig.
Über die Details der Kabelverschraubungen und Anschluß vom Staberder
reden wir später.

Nun zur Frage.

Wer hat noch Hauben im Regal, die da passen ?

Alternativ:
Wie hießen vor 25 Jahren diese Gehäuse ?
Welche Abmessungen waren verfügbar ?

Ich werde den Verteiler nicht auf Mi umbauen.
Das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden.

.
Baustromverteiler_Lenski.jpg
.

...
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Baustromverteiler

Beitrag von Wulff »

DIe Kiste ist auch ohne Umrüstung ein Totalschaden...

Ist das Iso-Gehäuse nicht eines von EATON ehemals KlöcknerMoeller?

GIbt es aber wohl so nicht mehr, wenn ich es richtig weiß.
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Baustromverteiler

Beitrag von tm90 »

Moin,

Sieht wirklich aus wie von Eaton CI 23 e.

Aber ein Wiederbeleben des Verteilers ist wie einen Goldzahn in eine Mumie zu setzen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Baustromverteiler

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Wulff hat geschrieben: Montag 7. November 2022, 13:57 DIe Kiste ist auch ohne Umrüstung ein Totalschaden...
Warum ?

Also ein Deckelausschnittfoto eines Vergleichsdeckels zeigt folgendes:
.
Hensel_Deckel_a.jpg
Hensel_Deckel_a.jpg (8.91 KiB) 1322 mal betrachtet
.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Baustromverteiler

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
tm90 hat geschrieben: Montag 7. November 2022, 22:02
Aber ein Wiederbeleben des Verteilers ist wie einen Goldzahn in eine Mumie zu setzen.
Warum ?

Es sind 14 LS und ein RCD zu ersetzen.
Dann noch eine Handvoll Kleinteile.

Mithin ein Materialaufwand von ca. 100,- EUR.
Arbeitszeit ca. 4 Stunden zu je 45,- EUR = 180,- EUR
Macht summasumarum brutto 333,- EUR.
Dafür kann man den nicht neu bauen.

Naja, wenn man denn die zwei Hauben irgendwo findet.

...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Baustromverteiler

Beitrag von tm90 »

Moin,

was mir so auf den ersten Blick auffällt:

falscher Querschnitt der Zuleitung
falsche Zugentlastung der Zuleitung
keine schlagfesten Steckdosen verbaut
Hauptschalter nicht abschließbar (schlecht sichtbar)

Dann sind in den aktuellen Bauverteilern auf unseren Baustellen 2xFI üblich.
1x FI Typ B für die 2x CEE 32A und 2x CEE 16A
1x FI Typ A für die Steckdosen
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Baustromverteiler

Beitrag von Wulff »

Elt-Onkel hat geschrieben: Montag 7. November 2022, 23:06

Es sind 14 LS und ein RCD zu ersetzen.
Dann noch eine Handvoll Kleinteile.

Mithin ein Materialaufwand von ca. 100,- EUR.
Arbeitszeit ca. 4 Stunden zu je 45,- EUR = 180,- EUR
Macht summasumarum brutto 333,- EUR.

...
wie TM90 schon schrieb.... Geld wird nicht reichen, wenn es normkonform sein soll. https://www.walther-werke.de/informatio ... 0100-704/

FI-Typ B 63A dürfte im EK bei > 300,- liegen.


Stunde 45,- ? Freundschaftspreis für den Nachbarn auf Kralle, oder wie? Sonst dürfte ein Stundensatz von € 45,- kaum deckend sein...
Antworten