RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von SPS »

https://www.schellcount-online.de/epage ... cts/801680
https://www.schellcount-online.de/epage ... cts/801630

Hier sehr Preiswert gefunden.
Ich lese die Beschreibung so, dass die Normen erfüllt werden.
Findet noch jemand einen Grund, diese Schalter nicht einzusetzen?

1 TE FI-LS-Schalter kannte ich nur von einem Markenhersteller für den doppelten Preis.

Erfahrungen mit dem Hersteller oder Händler?

Edit beim Datenblatt neben dem Preis von FI-LS-Schalter passt das Bild nicht und es steht dort 4,5 kA ...

Zubehör wie Phasenschienen finde ich nicht.

Beim Typ B RCD finde ich in einem Bild die Daten mit der Angabe "Ströme bis 1000 Hz"

Doepke schreibt für ihre Produkte "bis 150 kHz."
https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... 09134848HD
https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... stromtyp-b

Dazu bei einem anderen Hersteller gefunden.
https://epa.de/filter/de/produkte/fi-sc ... ter-typ-b/
EPA hat geschrieben:zudem erstreckt sich der Fehlerstromerfassungsbereich weit über die in den Normen und Richtlinien geforderten 1 kHz (Typ B) bzw. 20 kHz (Typ B+) hinaus. EPA RCCB1 und RCCB2 erfassen Frequenzen bis 150 kHz!
Also erfüllt der Günstige so gerade die Norm. Bei welchen Verbrauchern muss mit über 1000 Hz gerechnet werden?
Mit freundlichem Gruß sps
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von froebel88 »

Hm ja, öfter schon mal gesehen, auch auf eBay. Solche Produkte sind dann insb. interessant für die "Ich kaufe mir ein Elektroauto für 40.000€ aber möchte gerne 200€ sparen anstatt einen Fehlerstromschutzschalters einen Markenherstellers für meine Wallbox zu kaufen"-Fraktion. (Für "Laien" sind Typ-B-FIs wohl nahezu ausschließlich in dem Kontext interessant, und Profis lassen von sowas hoffentlich die Finger)
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von ThomasR »

Ja, die gibt es schon sehr lange. Aber immer nur bis 3 oder 4,5 kA Schaltvermögen und damit in D nicht zulässig. Gerade in der Nähe eines Ortsnetztrafos.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von SPS »

ThomasR hat geschrieben: Samstag 15. Oktober 2022, 19:26 Ja, die gibt es schon sehr lange. Aber immer nur bis 3 oder 4,5 kA Schaltvermögen und damit in D nicht zulässig. Gerade in der Nähe eines Ortsnetztrafos.
Nach der Aufschrift und Beschreibung 6 kA
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 341
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von Elektromann »

Hallo...
SPS hat geschrieben: Samstag 15. Oktober 2022, 19:36
ThomasR hat geschrieben: Samstag 15. Oktober 2022, 19:26 Ja, die gibt es schon sehr lange. Aber immer nur bis 3 oder 4,5 kA Schaltvermögen und damit in D nicht zulässig. Gerade in der Nähe eines Ortsnetztrafos.
Nach der Aufschrift und Beschreibung 6 kA
Nein wesentlich ist die Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6kV, die günstigen Produkte nur 4kV ;)
(z.B.: https://www.reichelt.de/ch/de/fi-schutz ... w_wcB&&r=1 das Datenblatt anschauen... Ich werde mit trotzdem einen für mein Labor gönnen, mal schauen was man für das Geld bekommt essen1
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von SPS »

Elektromann hat geschrieben: Sonntag 16. Oktober 2022, 11:41
Nein wesentlich ist die Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6kV, die günstigen Produkte nur 4kV ;)
Hier das Bild der günstige RCD Typ B hat 10000 A
https://www.schellcount-online.de/WebRo ... mshorn.jpg

Der FI/LS 6 kA
https://www.schellcount-online.de/WebRo ... mshorn.jpg
Zuletzt geändert von SPS am Sonntag 16. Oktober 2022, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von tm90 »

Moin,

Ich frag mich auch, was an dem dreipoligem RCD B 300€ kosten soll. Die Elektronik, die DC- Ströme erkennen soll? Der normale dreipolige Typ A wird schließlich auch für 40€ verkauft. Ich würde mich über deine Einschätzung freuen, Elektromann :)
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von SPS »

Hallo,
ein Grund für den Preis werden wohl die Entwicklungskosten sein,
Typ B ist immer noch kein Massenmarkt.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 341
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von Elektromann »

tm90 hat geschrieben: Sonntag 16. Oktober 2022, 18:22 Moin,

Ich frag mich auch, was an dem dreipoligem RCD B 300€ kosten soll. Die Elektronik, die DC- Ströme erkennen soll? Der normale dreipolige Typ A wird schließlich auch für 40€ verkauft. Ich würde mich über deine Einschätzung freuen, Elektromann :)
Ich denke der Innenaufbau und die "zusätzlichen" elektronischen Teile kosten weniger als 1,00€; was die Sache teuer macht ist a) die Sonderfertigung auf einer Produktionslinie (also die Umstellung). b) das Produktmarketing, hier wird eben noch die bisherige Produktrange ausgequetscht, weil der roI (Return on Invest) noch nicht eben ist oder die Absatzzahlen erreicht werden müssen. In ein paar Jahren werden wir dann den RCD Typ B günstig kaufen können... c) Absprachen unter Herstellern; nein natürlich nicht - die sind ja auch verboten

mm:1
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 341
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von Elektromann »

SPS hat geschrieben: Sonntag 16. Oktober 2022, 12:09
Elektromann hat geschrieben: Sonntag 16. Oktober 2022, 11:41
Nein wesentlich ist die Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 6kV, die günstigen Produkte nur 4kV ;)
Hier das Bild der günstige RCD Typ B hat 10000 A
https://www.schellcount-online.de/WebRo ... mshorn.jpg

Der FI/LS 6 kA
https://www.schellcount-online.de/WebRo ... mshorn.jpg
:-) ja ich hab das Bild und die Daten genau angeschaut, da steht Inc also Kurzschlussstrom, nicht Bemessungsstoßspannungsfestigkeit, was eben einen Unterschied macht.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1