RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von SPS »

https://www.elektro.net/97677/bemessung ... enplanung/
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit wird dort nicht besprochen.
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 341
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von Elektromann »

Hallo SPS und Danke für den Link...
ich hab die Produktnorm nicht vorliegen, mir ist eben nur der Unterschied aufgefallen. Wie die Auslegung zu geschehen hat ist ja noch relativ gut nach zu vollziehen, ob die Produkte vergleichbar sind ist nur nach Datenblatt - hier sehe ich Unterschiede - oder nach Test zu sagen. Ich hab ja schon gesagt, ich werde mir einen bestellen und mal einen Test machen :-)
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von Probator »

Sieht sehr zweifelhaft vor, dieses Angebot.

Beim FI-LS widersprechen sich das Bild und der Text bezüglich "Gleichspannungsprüfung". Gibt der Platz in einer TE es überhaupt her, einen allstromsensitiven RCD und einen Leitungsschutzschalter zu verbauen? Ich glaube nicht.

Der Hersteller ist noch nicht einmal in der Lage, in der Schaltskizze einen Widerstand von einer Sicherung zu unterscheiden (Test-Taste). no:

Außerdem ist das Netzteil auf die Ausgangsseite gezeichnet. Nicht nur, dass das unüblich ist. Mit diesem Modell könnte auch keine ISO-Messung unterhalb der Phasen durchgeführt werden, ohne ihn komplett abzuklemmen.

Ich würde sowas keinesfalls verbauen.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von SPS »

Hallo, das waren 2 Angebote
einmal einen Typ B RCD und einmal ein TYP A mit B16 LS. Also kein RCD Typ B in 1 TE
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von SPS »

Probator hat geschrieben: Montag 17. Oktober 2022, 12:54
Außerdem ist das Netzteil auf die Ausgangsseite gezeichnet. Nicht nur, dass das unüblich ist. Mit diesem Modell könnte auch keine ISO-Messung unterhalb der Phasen durchgeführt werden, ohne ihn komplett abzuklemmen.
Macht Hager genauso
https://hager.com/de/katalog/media/cata ... 553_41.jpg
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B und FI-LS-Schalter 1TE günstig

Beitrag von SPS »

Elektromann hat geschrieben: Montag 17. Oktober 2022, 08:25 :-) ja ich hab das Bild und die Daten genau angeschaut, da steht Inc also Kurzschlussstrom, nicht Bemessungsstoßspannungsfestigkeit, was eben einen Unterschied macht.

Stoßspannungsfestigkeit 4000 V ist auch bei Hager nicht besser
https://hager.com/de/katalog/produkt/cd ... 30ma-typ-b


Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN 61008-1 10 kA hat wie der Hager auch der Billige




PS. ich würde den RCD auch nicht in eine Anlage einbauen. Zur Prüfung als Testobjekt auch für mich interessant.
Wie geschrieben kann ein Doepke bis 150 kHz im Vergleich zu 1kHz beim Billigen.
Inwieweit das in der Praxis zum Tragen kommt?
Mir fehlt die Erfahrung mit den Verbrauchern.

Für die FI/LS fehlen einfach die Phasenschienen und Zubehör.
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten