HH-Sicherung

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

vor einiger Zeit hatte ich eine Sicherungstabelle hier eingestellt.

Diese:
.
HH_Sicherung_Auswahltabelle_a.png
.

Nun hat sich herausgestellt, das sich die Norm in Nummer und Inhalt
geändert hat.

Deswegen jetzt hier neu:
.
Driescher_HH_Seite13_aaaa.jpg
.
Anmerkung [3]:
Der minimale Wert ist nur empfehlenswert, wenn NS-seitig
keine NH-Sicherung eingebaut wird (Einschaltstrom beachten !).

...
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 341
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: HH-Sicherung

Beitrag von Elektromann »

dank1 für das Update!
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: HH-Sicherung

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

ich bin darauf gestoßen, als ein Windparkbereiber seinen 800 kVA-Trafo
mit 31,5 A (20 kV) abgesichert hatte.

"Es hat doch schon immer funktioniert", so seine Aussage.

O.K., seitens des NB gibt es bestimmt keinen Widerspuch.
Aber man möchte doch auch Strom liefern,
und nicht bei jedem Anfahren die Sicherungen (150,- EUR / Stück) ersetzen ?

...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: HH-Sicherung

Beitrag von tm90 »

Elt-Onkel hat geschrieben: Montag 10. Oktober 2022, 21:15 NS-seitig
keine NH-Sicherung eingebaut wird
Wie kann man das verstehen? In direkter Nähe des Trafo? Was ist, wenn die NH oder LS erst 100m entfernt ist?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: HH-Sicherung

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

das steht so bei Driescher.

Ich nehme an, es ist die NH-Sicherung in einer Ortsnetzstation gemeint.

Es könnte auch bei Maststationen (Einzelanschluß Bauernhof) so sein.
Da sitzen dann auf dem Mast nur die HH-Sicherungen.
Im Gebäude (100 m weiter) dann der HAK.

Normalerweise übernimmt die HH-Sicherung nur den Kurzschußschutz.
Wenn man die sehr klein wählt, mag auch ein Teilbereichsschutz
gegen Überlast drin sein.
Aber man erkauft sich das mit der Gefahr, daß der Einschaltstrom
die HH-Sicherungen killt.
Man tut dann gut daran, nicht nur drei, sondern sechs Reservesicherungen
bereit zu halten.

...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: HH-Sicherung

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

heute mal bei Driescher angerufen.

Ja, es ist so, wie oben beschrieben.

Die Anmerkung [3] bezieht sich auf eine (Dreier) NH direkt am Trafo.
Ob nun 98 Meter oder 100 Meter ist dann wohl ehr eine akademische Frage.
Gemeint ist in direkter Nähe.

...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: HH-Sicherung

Beitrag von tm90 »

Moin,

Vielen Dank für die Information, das ist ziemlich nützlich dd1