Temperatur des Kabels
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Temperatur des Kabels
Hallo,
im Hauptstromversorgungssystem sind meines Wissens Abschaltzeiten bis zu einer Stunde zulässig. Wie wird in so einem Fall der Leitungsschutz gegen unzulässige Erwärmung nachgewiesen? Meine Rechenmethoden gehen nur bis 5 Sekunden.
im Hauptstromversorgungssystem sind meines Wissens Abschaltzeiten bis zu einer Stunde zulässig. Wie wird in so einem Fall der Leitungsschutz gegen unzulässige Erwärmung nachgewiesen? Meine Rechenmethoden gehen nur bis 5 Sekunden.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Temperatur des Kabels
Moin,
bei 1h Auslösezeit befindet man sich aber nicht mehr im Kurzschlussschutz sondern im Überlastschutz oder?
bei 1h Auslösezeit befindet man sich aber nicht mehr im Kurzschlussschutz sondern im Überlastschutz oder?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Temperatur des Kabels
Die Bedingung kann man folgend berechnen:
LSS Typ B, C, D & Schmelzsicherung - Auslösestrom < 1,45 x Bemessungsstrom
Leistungsschalter - Auslösestrom < 1,35 x Bemessungsstrom
Der Bemessungsstrom kann so hoch sein wie der maximale Strombelastbarkeit des Kabels.
Edit: Hier noch eine Quelle: https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... cherungen/
LSS Typ B, C, D & Schmelzsicherung - Auslösestrom < 1,45 x Bemessungsstrom
Leistungsschalter - Auslösestrom < 1,35 x Bemessungsstrom
Der Bemessungsstrom kann so hoch sein wie der maximale Strombelastbarkeit des Kabels.
Edit: Hier noch eine Quelle: https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... cherungen/
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Temperatur des Kabels
Hallo,
dass ist der minimale Strom, der im Kurzschlussfall zu einer Auslösung nach spätestens einer Stunde führen soll.
Die Frage ist, hält das Kabel den erhöhten Stromfluss bis zur Abschaltung ohne Schaden aus.
dass ist der minimale Strom, der im Kurzschlussfall zu einer Auslösung nach spätestens einer Stunde führen soll.
Die Frage ist, hält das Kabel den erhöhten Stromfluss bis zur Abschaltung ohne Schaden aus.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Temperatur des Kabels
Moin,
bitte hier nicht Kurzschluss und Überlast durcheinander bringen. Wenn der Kurzschlussstrom so gering ist, würde ich mir Gedanken machen.
Wenn bei einem B16A laut der Berechnung ein Dauerstrom von 24A fließt, würde das Bimetall die Stromzufuhr nach ca. einer Stunde trennen.
bitte hier nicht Kurzschluss und Überlast durcheinander bringen. Wenn der Kurzschlussstrom so gering ist, würde ich mir Gedanken machen.
Wenn bei einem B16A laut der Berechnung ein Dauerstrom von 24A fließt, würde das Bimetall die Stromzufuhr nach ca. einer Stunde trennen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7762
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Temperatur des Kabels
Hallo,
hier mal die Kennlinien.
(Bitte nicht an dem grünen Strich stören.
das war für eine andere Illustration.)
. .
...
hier mal die Kennlinien.
(Bitte nicht an dem grünen Strich stören.
das war für eine andere Illustration.)
. .
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Temperatur des Kabels
Moin,
ABB hat eine Tabelle zum Verhältnis Temperatur und Belastung der Leitung hier veröffentlicht.
https://www.abb-conversations.com/DACH/ ... ionierung/
Wie gesagt, das Bimetall oder eben die Scnmelzsicherung soll dafür sorgen, dass die max. zulässige Leitertemperatur von z.B. 70 Grad nach max. 1h Überlast bei NYM nicht überschritten wird. Die "echte" Kabeltemperatur kann man dann nur messen, zur Berechnung spielen da zu viele Nebenfaktoren mit bei.
ABB hat eine Tabelle zum Verhältnis Temperatur und Belastung der Leitung hier veröffentlicht.
https://www.abb-conversations.com/DACH/ ... ionierung/
Wie gesagt, das Bimetall oder eben die Scnmelzsicherung soll dafür sorgen, dass die max. zulässige Leitertemperatur von z.B. 70 Grad nach max. 1h Überlast bei NYM nicht überschritten wird. Die "echte" Kabeltemperatur kann man dann nur messen, zur Berechnung spielen da zu viele Nebenfaktoren mit bei.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Montag 30. August 2021, 11:32
Re: Temperatur des Kabels
Genau wird es wie folgendes festgelegt: "im Fehlerfall mindestens der Strom zum Fließen kommt, der einen Auslösung der Schutzeinrichtung unter den in der Gerätenbestimmung für den Überlastbereich festgelegten Bedingungen (großer Prüfstrom) bewirkt".
Für gG ist es, in den meisten Fällen, I2=1,6*In, für Leitungsschutzschalter I2=1,45*In.
Wenn die Schutzeinrichtung richtig gewählt wurde, dann diese I2<1,45*Iz.
Iz - die zulässige Dauerstrombelastbarkeit des Kabels
Hier ist wichtig, dass die Zeiten für I2 und 1,45*Iz gleich sind, sonst muss man sich zu den Herstellerdatenblätter oder Normen für Kabeltyp wenden.
Für gG ist es, in den meisten Fällen, I2=1,6*In, für Leitungsschutzschalter I2=1,45*In.
Wenn die Schutzeinrichtung richtig gewählt wurde, dann diese I2<1,45*Iz.
Iz - die zulässige Dauerstrombelastbarkeit des Kabels
Hier ist wichtig, dass die Zeiten für I2 und 1,45*Iz gleich sind, sonst muss man sich zu den Herstellerdatenblätter oder Normen für Kabeltyp wenden.
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 345
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Temperatur des Kabels
Nur zum Verständnis, über welche Ströme reden wir den? <20A / <100A / <1kA < 100kA / < 1000kA
die Kollegen haben ja, wie immer, schon viele gute fachlich korrekte Beiträge gebracht, aber bei größeren Leistungen wird häufig auch noch mit Nebenbedingungen gearbeitet...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis