Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Dienstag 6. September 2022, 20:37
von tm90
Moin,
hier auch noch von Helukabel:
https://shop.helukabel.com/de/PURoe-JZ- ... ategory=59
froebel88 hat geschrieben: ↑Dienstag 6. September 2022, 01:06
Geht nicht einfach eine weiße Leitung mit Grün-Gelbem Schlumpfschlauch an den Enden?
Dann ist es nun auch in Ordnung, wenn ich bei einem NYM-O eine Ader mit grün-gelb überschrumpfe?
Nach VDE 0100-540 muss der Schutzleiter auf ganzer Länge grün-gelb sein.
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Mittwoch 7. September 2022, 00:29
von froebel88
tm90 hat geschrieben: ↑Dienstag 6. September 2022, 20:37
MDann ist es nun auch in Ordnung, wenn ich bei einem NYM-O eine Ader mit grün-gelb überschrumpfe?
Nach VDE 0100-540 muss der Schutzleiter auf ganzer Länge grün-gelb sein.
Normativ ist es bestimmt fragwürdig, ja. Aber Normen sind keine Gesetze, und da wäre dann die Frage, ob man die "Abweichung" vertreten kann..
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Mittwoch 7. September 2022, 02:22
von SPS
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Mittwoch 7. September 2022, 09:39
von edison
Ist noch die Frage nach der benötigten Menge offen.
Machbar ist das Problemlos.
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Mittwoch 7. September 2022, 09:47
von tm90
froebel88 hat geschrieben: ↑Mittwoch 7. September 2022, 00:29
tm90 hat geschrieben: ↑Dienstag 6. September 2022, 20:37
MDann ist es nun auch in Ordnung, wenn ich bei einem NYM-O eine Ader mit grün-gelb überschrumpfe?
Nach VDE 0100-540 muss der Schutzleiter auf ganzer Länge grün-gelb sein.
Normativ ist es bestimmt fragwürdig, ja. Aber Normen sind keine Gesetze, und da wäre dann die Frage, ob man die "Abweichung" vertreten kann..
Dann schauen wir in die Niederspannungsanschlussverordnung NAV §13 Absatz 2:
…darf die Anlage nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und behördlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand gehalten werden.
Wer legt die allgemein anerkannten Regeln fest?