Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Donnerstag 1. September 2022, 11:04
von IH-Elektriker
Hallo Zusammen,
ich suche eine Einzeladerleitung gn/ge für einen Potentialausgleich in flexibler Ausführung, aber mit einem zweiten weißen Kabelmantel um die gn/ge Isolierung.
Kennt hier jemand die Typbezeichnung oder gar direkte Produkte?
Besten Dank!
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Donnerstag 1. September 2022, 21:16
von tm90
Moin,
grau habe ich gefunden, das ist aber nicht ganz richtig
Wofür ist es den?
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Freitag 2. September 2022, 07:26
von Wulff
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Montag 5. September 2022, 07:35
von IH-Elektriker
tm90 hat geschrieben: ↑Donnerstag 1. September 2022, 21:16
Moin,
grau habe ich gefunden, das ist aber nicht ganz richtig
Wofür ist es den?
Die Leitung soll einfach nicht so auffallen wie eine gn/ge Leitung. Grau wäre auch in Ordnung, bisher hatte ich nur Schwarz gefunden....
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Montag 5. September 2022, 16:24
von Hemapri
Und ein einfaches NYM-J 1x16 mehrdrätig tut es nicht?
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Montag 5. September 2022, 16:25
von IH-Elektriker
Hemapri hat geschrieben: ↑Montag 5. September 2022, 16:24
Und ein einfaches NYM-J 1x16 mehrdrätig tut es nicht?
Nein, es soll flexible Leitung werden. NYM-J 1x16 ist ja kein Thema in der Beschaffung....
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Montag 5. September 2022, 16:58
von Joachim
Ölflex ist grau, hat aber noch zusätzlich den Beschriftungsdruck...
https://www.letronic.de/de/produkte/lap ... 810-p-1g16
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Montag 5. September 2022, 23:39
von Elt-Onkel
Hallo,
über vieviele Meter unsichtbares Kabel reden wir eigendlich ?
...
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Dienstag 6. September 2022, 01:06
von froebel88
Geht nicht einfach eine weiße Leitung mit Grün-Gelbem Schlumpfschlauch an den Enden?
Re: Schutzleiter flexibel 16mm² mit zweiter Isolation in weiß
Verfasst: Dienstag 6. September 2022, 01:42
von Elt-Onkel
Hallo,
es kommt drauf an.
Wenn es die zusätzliche Erdung eines medizinischen Gerätes im Wohnzimmer ist,
wo Anfang und Ende einsehbar sind, ist das alles völlig problemlos.
Die Idee mit dem weissen Schrumpfschlauch brauche ich ja nicht vertiefen.
Schwieriger wird die Nummer, wenn Teile vom Kabel unter der Tapete
verschwinden müssen, weil 'die Regierung' es so verlangt.
H05v-K in weis 16mm² mag jemand produzieren.
Dann beide Enden kennzeichnen - fettich.
Aber wir wissen ja weder Länge, noch Anwendungszweck.
Also "Stecker-Express" verkauft h07v-k (NYAF) in weiss bis 25 mm².
16 mm² kosten 1,55 EUR je Meter.
Dann an jedem Ende 4cm gn/ge Schrumpfschlauch mit Innenkleber - fettich.
Wo ist das Problem ?
...