Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
Verfasst: Dienstag 16. August 2022, 17:15
Dieses Forum beschäftigt sich mit folgenden Themen: E-Technik allgemein, E-Technik Grundlagen, Elektrische Energietechnik, Elektronik, Ausbildung in den Elektroberufen, Normen (z.B. DIN/VDE), Computer Hard- und Software
https://www.diesteckdose.net/
Welches Seminar führst du durch?Schulungsunterlagen für die Teilnehmer
Das sollte im Sinne der ÖVE eine ausreichende Angabe des Herstellers sein, dass die FIs mit Nennstrom vorgesichert werden dürfen und man nicht den dreifachen Preis für 63-A-Typen oder "vorsicherungsfeste" ausgeben muss.Die Vorsicherung mit einer Kurzschlussschutzeinrichtung
(SCPD: Short Circuit Protection Devices) mit einem Bemes-
sungsstrom (thermischer Schutz bzw. Überlastschutz) kleiner
oder gleich dem Bemessungsstrom des betreffenden FI-Schutz-
schalters bietet nach den Koordinationstabellen auf den folgen-
den Seiten für den Back-up Schutz zugleich den Überlastschutz
des ABB Fehlerstrom-Schutzschalters der Baureihe F200.
Somit bietet z. B. eine ≤ 40 A Vorsicherung (S200, S750, S750DR,
S800 oder gG) den Back-up Schutz und den Überlastschutz für
einen abgangsseitigen Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe
F202 40A oder F204 40A
Hast du einen Link zu der Information?