Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022

Verfasst: Dienstag 16. August 2022, 17:15
von SPS

Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022

Verfasst: Mittwoch 17. August 2022, 07:17
von Elektromann
dank1 prima,
das liegt gleich bei meinen Schulungsunterlagen für die Teilnehmer

Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022

Verfasst: Mittwoch 17. August 2022, 11:19
von SPS
Schulungsunterlagen für die Teilnehmer
Welches Seminar führst du durch?

Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022

Verfasst: Mittwoch 17. August 2022, 13:17
von Elektromann
Hallo,
das nächste ist Messen und Prüfen nach Elektro-Berg-Verordnung (für NSPHV & Maschinen unter Tage) dance1

Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022

Verfasst: Mittwoch 17. August 2022, 15:30
von Trumbaschl
Seite 66 gefällt mir sehr gut:
Die Vorsicherung mit einer Kurzschlussschutzeinrichtung
(SCPD: Short Circuit Protection Devices) mit einem Bemes-
sungsstrom (thermischer Schutz bzw. Überlastschutz) kleiner
oder gleich dem Bemessungsstrom des betreffenden FI-Schutz-
schalters bietet nach den Koordinationstabellen auf den folgen-
den Seiten für den Back-up Schutz zugleich den Überlastschutz
des ABB Fehlerstrom-Schutzschalters der Baureihe F200.
Somit bietet z. B. eine ≤ 40 A Vorsicherung (S200, S750, S750DR,
S800 oder gG) den Back-up Schutz und den Überlastschutz für
einen abgangsseitigen Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe
F202 40A oder F204 40A
Das sollte im Sinne der ÖVE eine ausreichende Angabe des Herstellers sein, dass die FIs mit Nennstrom vorgesichert werden dürfen und man nicht den dreifachen Preis für 63-A-Typen oder "vorsicherungsfeste" ausgeben muss.

Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022

Verfasst: Mittwoch 17. August 2022, 19:16
von froebel88
Das ist die Aussage des Herstellers. Aber wird dadurch die 80%-Regel aus der DIN EN 61439 ungültig, wonach man Niederspannungsschaltgeräte nur mit 80% ihres Nennstroms belasten darf?

Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022

Verfasst: Mittwoch 17. August 2022, 19:22
von SPS
froebel88 hat geschrieben: Mittwoch 17. August 2022, 19:16 Das ist die Aussage des Herstellers. Aber wird dadurch die 80%-Regel aus der DIN EN 61439 ungültig, wonach man Niederspannungsschaltgeräte nur mit 80% ihres Nennstroms belasten darf?
Hast du einen Link zu der Information?

Edit muss ich mal in Ruhe lesen.
https://www.elektro.net/67457/niederspa ... -en-61439/
Nicht frei zugänglich

Frei bei Hager
https://hager.com/de/service/downloads/ ... altanlagen