Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 340
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
prima,
das liegt gleich bei meinen Schulungsunterlagen für die Teilnehmer
das liegt gleich bei meinen Schulungsunterlagen für die Teilnehmer
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
Welches Seminar führst du durch?Schulungsunterlagen für die Teilnehmer
Mit freundlichem Gruß sps
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 340
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
Hallo,
das nächste ist Messen und Prüfen nach Elektro-Berg-Verordnung (für NSPHV & Maschinen unter Tage)
das nächste ist Messen und Prüfen nach Elektro-Berg-Verordnung (für NSPHV & Maschinen unter Tage)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
Seite 66 gefällt mir sehr gut:
Das sollte im Sinne der ÖVE eine ausreichende Angabe des Herstellers sein, dass die FIs mit Nennstrom vorgesichert werden dürfen und man nicht den dreifachen Preis für 63-A-Typen oder "vorsicherungsfeste" ausgeben muss.Die Vorsicherung mit einer Kurzschlussschutzeinrichtung
(SCPD: Short Circuit Protection Devices) mit einem Bemes-
sungsstrom (thermischer Schutz bzw. Überlastschutz) kleiner
oder gleich dem Bemessungsstrom des betreffenden FI-Schutz-
schalters bietet nach den Koordinationstabellen auf den folgen-
den Seiten für den Back-up Schutz zugleich den Überlastschutz
des ABB Fehlerstrom-Schutzschalters der Baureihe F200.
Somit bietet z. B. eine ≤ 40 A Vorsicherung (S200, S750, S750DR,
S800 oder gG) den Back-up Schutz und den Überlastschutz für
einen abgangsseitigen Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe
F202 40A oder F204 40A
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
Das ist die Aussage des Herstellers. Aber wird dadurch die 80%-Regel aus der DIN EN 61439 ungültig, wonach man Niederspannungsschaltgeräte nur mit 80% ihres Nennstroms belasten darf?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Anwendungshandbuch 2022
Hast du einen Link zu der Information?
Edit muss ich mal in Ruhe lesen.
https://www.elektro.net/67457/niederspa ... -en-61439/
Nicht frei zugänglich
Frei bei Hager
https://hager.com/de/service/downloads/ ... altanlagen
Mit freundlichem Gruß sps