Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Freitag 12. August 2022, 21:45
von tm90
Moin,
Meine Gelmuffe im Garten ist nach enttäuschenden 5 Jahren undicht geworden, der FI ist gefallen und die Muffe war undicht. Für mich war die leichte Verarbeitung ausschlaggebend. Was nutzt Ihr so? Ich wollte jetzt auf den bewährten Schrumpfschlauch zurück.
Re: Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Freitag 12. August 2022, 21:56
von SPS
Ich bin noch altmodisch mit Gießharz.
Jedoch lange nicht ausgeführt.
Re: Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Freitag 12. August 2022, 22:25
von Elt-Onkel
Hallo,
ich habe nun schon alle möglichen Arten von Muffen ausgeführt.
In den letzten 40 Jahren ist noch keine einzige undicht geworden.
Wenn ich fremde Werke begutachtet habe, waren immer Verarbeitungsfehler
die Ursache von Schäden.
Das fängt an bei der unzureichenden Oberflächenvorbereitung vom Kabelmantel,
und geht bis zu falschen Schalungen, zu abweichenden Umweltbedingungen,
bis hin zu falsch abgelängten Kabelmänteln.
...
Re: Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Freitag 12. August 2022, 22:35
von Elt-Onkel
Hallo,
man kann die Standardkonfiguration nehmen, oder sich ein paar Gedanken machen.
Ich verwende als Innenisolierung z.B. immer Schrupfschlauch mit Schmelzkleber.
Ich entfette alle Aderisolierungen und alle Kabelmäntel.
Kabelmäntel rauhe ich mit Schmirgelleinen an.
Scharfe Kanten in Schrumpfmuffen (z.B. Schraubverbinder) polstere ich
mit selbstverschweißendem Isolierband.
Gießharzmuffen nehme ich gerne eine Nummer größer.
Gel- und Gießharzmuffen buddele ich erst nach der Reaktionszeit ein.
usw.
Ölkabel mit Bleiinnenmuffe bedürfen natürlich besonderer Beachtung,
ebenso alles über 1 kV.
...
Re: Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Freitag 12. August 2022, 22:44
von Elt-Onkel
Hallo,
nächstes Jahr baue ich eine Gießharzmuffe mit 80cm Länge mit Schraubverbindern.
Alles unter Spannung.
Vielleicht sollte ich ein Video drehen.
...
Re: Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Samstag 13. August 2022, 07:48
von tm90
Moin,
bei mir sind die Kabelbinder, welche die beiden Halbschalen halten, auf beiden Seiten kaputt gewesen. Vielleicht zu straff festgezogen, vielleicht Produktfehler. Auf jeden Fall hatte die Muffe im Beet im Gewächshaus dadurch Wasser gezogen. Also ist eher noch die Schrumpfmuffe gängig.
Re: Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Samstag 13. August 2022, 15:56
von Elektromann
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Freitag 12. August 2022, 22:44
Vielleicht sollte ich ein Video drehen.
Oh, da würde ich mich freuen :-)
Re: Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Dienstag 16. August 2022, 14:51
von meisterglücklich
Alles was verbuddelt wird, gibts bei mir nur als Gießharzmuffe, lediglich einzuputzende Verbindungen mache ich per Schrumpfmuffe oder neuerdings als Gelmuffe.
Re: Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Dienstag 16. August 2022, 16:48
von Elo-Ocho
Moinsen,
was spricht denn gegen Schrumpfen?
Als ich noch Unterwasserpumpen montiert habe, habe ich nur geschrumpft, waren allerdings flexible Leiter.
Ich habe das jetzt preislich nie verglichen, ich halte pressen und Schrumpfen für eine gute Lösung.
Ocho
Re: Gel- Gießharz oder Schrumpfmuffe
Verfasst: Dienstag 16. August 2022, 17:37
von E-Jens
Hallo,
es kommt darauf an, was man für einen Schrumpfschlauch nimmt. Funktionieren sollten aber beide Varianten.