Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
Moin,
hier ist eine Platzbeleuchtung und es wurde ein NYY-O 4x4 verlegt. Die Strahler befinden sich in 5 m Höhe auf einem Stahlmast (kein Leuchtenmast), welcher mit einem Banderder geerdet ist. Wie tief das Band geht oder andere Infos kann ich nicht geben, da müsste ich das Pflaster hochnehmen. Es wurde keine extra Absicherung am Mast montiert, die Leitung geht direkt bis auf 5m in eine Klemmdose und wird da aufgeteilt. Vorsicherung sind drei Neozed 16A. Die Anlage ist schon länger in Betrieb. Nun ist der Schutzleiter der Leuchten in der Klemmdose zusammengeführt, aber logischerweise nicht an der Zuleitung angeschlossen. Die Strahler sind aber vom unlackiertem Alubügel auf den verzinkten Stahl des Masten geklemmt und haben deshalb gute Schleifenmesswerte.
Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster wenn ich das moniere? Schließlich wurde die Leuchte geerdet, nur eben nicht über die Zuleitung und die Messwerte sind in Ordnung.
hier ist eine Platzbeleuchtung und es wurde ein NYY-O 4x4 verlegt. Die Strahler befinden sich in 5 m Höhe auf einem Stahlmast (kein Leuchtenmast), welcher mit einem Banderder geerdet ist. Wie tief das Band geht oder andere Infos kann ich nicht geben, da müsste ich das Pflaster hochnehmen. Es wurde keine extra Absicherung am Mast montiert, die Leitung geht direkt bis auf 5m in eine Klemmdose und wird da aufgeteilt. Vorsicherung sind drei Neozed 16A. Die Anlage ist schon länger in Betrieb. Nun ist der Schutzleiter der Leuchten in der Klemmdose zusammengeführt, aber logischerweise nicht an der Zuleitung angeschlossen. Die Strahler sind aber vom unlackiertem Alubügel auf den verzinkten Stahl des Masten geklemmt und haben deshalb gute Schleifenmesswerte.
Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster wenn ich das moniere? Schließlich wurde die Leuchte geerdet, nur eben nicht über die Zuleitung und die Messwerte sind in Ordnung.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
Moin tm90,
wie sieht es denn mit einem Protokoll der damaligen Erstprüfung aus? TN oder TT? Leuchten in SK I?
Prüfen bedeutet nicht nur messen sondern auch besichtigen mit allen Sinnen bzw. Vorabuntersuchungen, wenn keine früheren Berichte verfügbar sind.
Gruß Olaf
wie sieht es denn mit einem Protokoll der damaligen Erstprüfung aus? TN oder TT? Leuchten in SK I?
Prüfen bedeutet nicht nur messen sondern auch besichtigen mit allen Sinnen bzw. Vorabuntersuchungen, wenn keine früheren Berichte verfügbar sind.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
Moin,
Die sonstige Anlage ist im TN Netz aufgebaut. TT Netz ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Es gibt einen Prüfbericht, aber hier wurde nur die Isolationsmessung durchgeführt. Eine Kopfzeile mit Auftragnehmer und Auftraggeber wurde nicht ausgefüllt. Alles sehr suspekt. Der Rest ist so sonst in Ordnung (Sichtprüfung und Messwerte).
Die sonstige Anlage ist im TN Netz aufgebaut. TT Netz ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Es gibt einen Prüfbericht, aber hier wurde nur die Isolationsmessung durchgeführt. Eine Kopfzeile mit Auftragnehmer und Auftraggeber wurde nicht ausgefüllt. Alles sehr suspekt. Der Rest ist so sonst in Ordnung (Sichtprüfung und Messwerte).
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
Sind evtl. Leuchtköpfte in SK2 verfügbar/möglich?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
Es wurde kein FI vorgeschalten, nur drei Schmelzsicherungen 16A. Der Erder ist von den Messwerten in Ordnung.
Meiner Meinung fehlt auch eine Verbindung zwischen Mast und PE Klemme in der Klemmdose - so häufig gesehen in Leuchtenmasten.
Denn was ist, wenn die Leuchten erneuert werden, diese Leuchten dann schwarz lackiert sind und keine Verbindung zwischen Bügel und Mast ist?
Da würde der PE aller Leuchten in der Luft hängen.
Auf der anderen Seite wird niemand außer der Elektriker an die Leuchten kommen, da in 5m Höhe.
Das wäre dann das letzte Mittel der Wahl.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
Naja, es hat nen Grund, weshalb im TT-Netz auch bei guten Erdungswerten FIs gefordert sind.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
Der Erder ist derart gut, das er die Abschaltbedinfungen für 16A Schmelzsicherungen erfüllt?
Schwer zu glauben!
Oder ist da im Kabelgraben ein Erder mitverlegt worden, der alle Masten und das Objekt verbindet?
Schwer zu glauben!
Oder ist da im Kabelgraben ein Erder mitverlegt worden, der alle Masten und das Objekt verbindet?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
Es handelt sich um einen einzigen Mast mit Natriumdampfstrahlern als Platzbeleuchtung mit insgesamt drei Strahlern einzeln abgesichert. Der Mast steht ca. 5m - 10m vom Gebäude entfernt. Der Auftraggeber wollte die Beleuchtungsanlage am Mast erweitern.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Leuchte mit anderem Schutzleiteranschluss
Wenn ein NYY-O 4x4 verlegt wurde und es um nur einen Masten geht.. Kann man dann nicht eine Ader als PE zweckentfremden? (Kennzeichnung einer Ader mit Grnge-Schrumpfschlauch an den Enden)