Frage 1
die üblichen Tabellen zur Strombelastbarkeit sind auch nach der Formel I 2 ≤ 1,45 I z ausgelegt.
Da SLS Schalter meistens Auslösekennlinie E haben, könnte mit 1,2 als Faktor doch die Belastbarkeit einer Leitung erhöht werden.
In alten Unterlagen gab es nach meiner Erinnerung eine Umrechnung von Faktoren für I2.
Kann hier die Leitung anders ausgelegt werden?
Frage 2
VDE Verlag Ayx, Roland; Kasikci, Ismail Projektierungshilfe elektrischer Anlagen in Gebäuden
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
Gehen wir vom Wohnungsbau mit 8 Wohnungen aus.VDE Verlag Ayx, Roland; Kasikci, Ismail hat geschrieben:Ist sichergestellt, dass die gehäuft verlegten Leitungen nicht gleichzeitig mit ihrem vollen Betriebsstrom belastet werden, so kann auf eigene Verantwortung ein höherer Belastungswert gewählt werden.
Es sind 8 Leitungen vom Zählerschrank zu den Wohnungsverteilern gehäuft verlegt.
Da schon die HAK Sicherung in der Regel den Strom unter 8 * 63 A begrenzt, könnte die Bedingung aus dem Zitat erfüllt sein und eigenverantwortlich die Leitung höher belastet werden?
Berechnungsvorschlag?