Strömungswächter Pizzaofen
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
- Wohnort: Halle (Saale)
Strömungswächter Pizzaofen
An einem gasbeheizten Pizzaofen soll die Abluftanlage überwacht werden. Bei Ausfall der Absaugung soll die Gasflamme des Ofens abgeschaltet werden, damit keine Abgase in den Gastraum gelangen.
Bisher war dieser Strömungswächter eingebaut. Der Sensor ist für Temperaturen bis 80 °C geeignet. Da der Pizzaofen mit 250 °C betrieben wird, dürfte die Ablufttemperatur nur wenig darunter liegen. Der Betreiber hat bereits mehrmals einen neuen Sensor angeschafft, was nicht weiter verwunderlich ist. Jetzt soll was passendes eingebaut werden.
Strömungswächter sind nicht mein Alltagsgeschäft, deshalb die Frage an die Fachkundigen: Welchen Strömungssensor inkl. Auswertung könnt ihr mir empfehlen?
Bisher war dieser Strömungswächter eingebaut. Der Sensor ist für Temperaturen bis 80 °C geeignet. Da der Pizzaofen mit 250 °C betrieben wird, dürfte die Ablufttemperatur nur wenig darunter liegen. Der Betreiber hat bereits mehrmals einen neuen Sensor angeschafft, was nicht weiter verwunderlich ist. Jetzt soll was passendes eingebaut werden.
Strömungswächter sind nicht mein Alltagsgeschäft, deshalb die Frage an die Fachkundigen: Welchen Strömungssensor inkl. Auswertung könnt ihr mir empfehlen?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Strömungswächter Pizzaofen
Nur mal eine Google Suche versucht
Kann das passen?
https://www.seikom-electronic.de/epages ... ucts/80502
https://www.seikom-electronic.de/epages ... %C2%B0C%22
Ich lese da 250 oder 400 Grad
Bin auf dem Gebiet jedoch nicht Fachmann
Kann das passen?
https://www.seikom-electronic.de/epages ... ucts/80502
https://www.seikom-electronic.de/epages ... %C2%B0C%22
Ich lese da 250 oder 400 Grad
Bin auf dem Gebiet jedoch nicht Fachmann
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Strömungswächter Pizzaofen
Vielleicht auch eine Alternative, Temperaturbereich bis +350°C, kommt aus dem Ofenbaubereich.
https://www.schmidttechnology.de/produk ... -20-651-2/
https://www.schmidttechnology.de/produk ... -20-651-2/
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 341
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Strömungswächter Pizzaofen
den kann ich auch empfehlen, bitte beachten, dass nach MöglichkeitIH-Elektriker hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Juni 2022, 15:26 Vielleicht auch eine Alternative, Temperaturbereich bis +350°C, kommt aus dem Ofenbaubereich.
https://www.schmidttechnology.de/produk ... -20-651-2/
der Strömungsmesser eine 2fach+Durchmesser gerade Anströmstrecke vor dem Sensor und 1fach Durchmesser gerade Strecke nach dem Sensor
benötigt. Sonst ist es evtl. auch wg. der Turbulenzen schwierig ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Strömungswächter Pizzaofen
Moin,
Muss es den überhaupt ein Strömungswachter sein oder könnte auch ein anderes System im Frage kommen? Mir wurde spontan eine Rückschlagklappe mir Reed Sensor einfallen oder eine Motorstromüberwachung des Abluftmotors.
Muss es den überhaupt ein Strömungswachter sein oder könnte auch ein anderes System im Frage kommen? Mir wurde spontan eine Rückschlagklappe mir Reed Sensor einfallen oder eine Motorstromüberwachung des Abluftmotors.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 73
- Registriert: Montag 14. Dezember 2015, 09:15
Re: Strömungswächter Pizzaofen
Hallo Plusplatte,
ich arbeite im Industrieofenbau & wir benutzen üblicherweise auch die von @SPS vorgeschlagenen Seikom NLSW45-6.1 + passender Sensor für Abgassysteme von Industriebrennern (die gibt es auch in 230V, falls keine 24V zur Verfügung stehen).
Die Teile sind recht unkompliziert, aber für dich ggf. etwas Overkill.
Alternativ kommen auf der Saugseite Druckschalter mit 5-10mBar Ansprech(unter)druck zum Einsatz, meist bei Anwendungen mit Abgastemperaturen >400°C oder mit viel Dreck im Abgas.
Konkret KromSchröder DG..B als Unterdrucksensor angeschlossen (die können je nach Anschluss über- und Unterdruck).
Die Druckschalter werden dann meistens mit einem kurzen Rohrstück mit der zu überwachenden Rohrleitung verbunden & damit von der Wärmequelle weg gesetzt.
Falls eine Installation saugseitig sinnvoll nicht machbar ist:
Den Abgasstrang mit einer Drosselklappe etwas eindrosseln & mit einem Druckschalter zwischen Absaugmotor & Drosselklappe auf Überdruck abfragen (5mBar sollten für eine Laufüberwachung ausreichen).
Hat allerdings den Nachteil, dass der Rohrabschnitt zwischen Gebläse & Drosselklappe dicht sein muss (sonst drückst du ggf. Abgase in den Aufstellbereich).
ich arbeite im Industrieofenbau & wir benutzen üblicherweise auch die von @SPS vorgeschlagenen Seikom NLSW45-6.1 + passender Sensor für Abgassysteme von Industriebrennern (die gibt es auch in 230V, falls keine 24V zur Verfügung stehen).
Die Teile sind recht unkompliziert, aber für dich ggf. etwas Overkill.
Alternativ kommen auf der Saugseite Druckschalter mit 5-10mBar Ansprech(unter)druck zum Einsatz, meist bei Anwendungen mit Abgastemperaturen >400°C oder mit viel Dreck im Abgas.
Konkret KromSchröder DG..B als Unterdrucksensor angeschlossen (die können je nach Anschluss über- und Unterdruck).
Die Druckschalter werden dann meistens mit einem kurzen Rohrstück mit der zu überwachenden Rohrleitung verbunden & damit von der Wärmequelle weg gesetzt.
Falls eine Installation saugseitig sinnvoll nicht machbar ist:
Den Abgasstrang mit einer Drosselklappe etwas eindrosseln & mit einem Druckschalter zwischen Absaugmotor & Drosselklappe auf Überdruck abfragen (5mBar sollten für eine Laufüberwachung ausreichen).
Hat allerdings den Nachteil, dass der Rohrabschnitt zwischen Gebläse & Drosselklappe dicht sein muss (sonst drückst du ggf. Abgase in den Aufstellbereich).
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Strömungswächter Pizzaofen
Moin,
ich habe mich gestern mit einem Lüftungsinstallateur unterhalten. Es werden jetzt fast ausschließlich Druckwächter installiert, die gibt es auch für Kaminofenrohre. Diese vergleichen den Druck im Rohr mit dem der Raumluft. Seiner Meinung nach ein sehr sicheres und langlebiges System. Vielleicht ist das auch noch ein Lösungsansatz.
https://www.glo24.de/Druckwaechter-Luft ... ckwaechter
ich habe mich gestern mit einem Lüftungsinstallateur unterhalten. Es werden jetzt fast ausschließlich Druckwächter installiert, die gibt es auch für Kaminofenrohre. Diese vergleichen den Druck im Rohr mit dem der Raumluft. Seiner Meinung nach ein sehr sicheres und langlebiges System. Vielleicht ist das auch noch ein Lösungsansatz.
https://www.glo24.de/Druckwaechter-Luft ... ckwaechter
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Strömungswächter Pizzaofen
Moin Plusplatte,Plusplatte hat geschrieben: ↑Dienstag 7. Juni 2022, 14:19 ... Da der Pizzaofen mit 250 °C betrieben wird ...
mit der Angabe wäre ich etwas zurückhaltend. Pizzen werden in der Regel mit höhren Temperaturen gebacken. Bei meiner Lieblingspizzeria sind es meistens 330 °C am Thermometer.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 505
- Registriert: Donnerstag 16. August 2007, 01:03
Re: Strömungswächter Pizzaofen
Wir, (Meisterbetrieb Kälte, Klima, Luft) verwenden zu 90% handelsübliche Druckdosen.
Messstutzen in die Absaugung und gegen die "Küchenatmosphäre" messen
Mit dem integrierten Schaltkontakt wird dann der Ofen frei gegeben.
Messstutzen in die Absaugung und gegen die "Küchenatmosphäre" messen
Mit dem integrierten Schaltkontakt wird dann der Ofen frei gegeben.
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
- Wohnort: Halle (Saale)
Re: Strömungswächter Pizzaofen
erstmal für die Antworten
Der Sensor von Seikom sagt mir am ehesten zu, der wurde mir auch schon von anderer Seite empfohlen. Die Montage erscheint mir auch leicht realisierbar.
Für die Varianten mit Druckwächter fehlen mir die lüftungstechnischen Kenntnisse, da möchte ich nicht irgendwas basteln, was dann nicht richtig eingestellt ist.
Der Sensor von Seikom sagt mir am ehesten zu, der wurde mir auch schon von anderer Seite empfohlen. Die Montage erscheint mir auch leicht realisierbar.
Für die Varianten mit Druckwächter fehlen mir die lüftungstechnischen Kenntnisse, da möchte ich nicht irgendwas basteln, was dann nicht richtig eingestellt ist.