Wago 2009 Leitungsbrücker
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Wago 2009 Leitungsbrücker
Hallo,
das Reihenklemmensystem von Wago ist ja ganz nett.
Aber hin und wieder fehlt doch was.
Da gibt es für die 2002-Serie Leitungsbrücker in 1,5mm².
Leider aber nicht für 2006 und 2010.
Wie nun von 2010 auf 2002 kommen ?
Man nehme einen Steckbrücker, und entferne einen Teil der Isolierung,
und den Steckstift.
Dann ein 3,2mm-Loch und ein 4mm-Gewinde hinein bohren.
Mit Ringkabelschuh und Leitungsbrücker dann zum 2002.
Leider nicht fingersicher.
Daher nur für N und PE brauchbar.
O.K., man könnte auch die zwei 1,5mm² Adern in eine Hülse verpressen,
und in einen Leiterabgang der 2010-Klemme stecken.
Aber manchmal sind die Abgänge rahr, oder belegt.
.
...
das Reihenklemmensystem von Wago ist ja ganz nett.
Aber hin und wieder fehlt doch was.
Da gibt es für die 2002-Serie Leitungsbrücker in 1,5mm².
Leider aber nicht für 2006 und 2010.
Wie nun von 2010 auf 2002 kommen ?
Man nehme einen Steckbrücker, und entferne einen Teil der Isolierung,
und den Steckstift.
Dann ein 3,2mm-Loch und ein 4mm-Gewinde hinein bohren.
Mit Ringkabelschuh und Leitungsbrücker dann zum 2002.
Leider nicht fingersicher.
Daher nur für N und PE brauchbar.
O.K., man könnte auch die zwei 1,5mm² Adern in eine Hülse verpressen,
und in einen Leiterabgang der 2010-Klemme stecken.
Aber manchmal sind die Abgänge rahr, oder belegt.
.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Wago 2009 Leitungsbrücker
Moin,
PE ist über Hutschiene gebrückt.
Es gibt doch Reduzierbrücker von Wago zwischen den Serien.
https://www.wago.com/de/reihenklemmen/r ... #knowledge
PE ist über Hutschiene gebrückt.
Es gibt doch Reduzierbrücker von Wago zwischen den Serien.
https://www.wago.com/de/reihenklemmen/r ... #knowledge
-
- Beiträge: 154
- Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
- Wohnort: Halle (Saale)
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wago 2009 Leitungsbrücker
Hallo,
so ist es.
Man beachte oben im Foto den eingebauten Reduzierbrücker von 2010 nach 2006.
...
so ist es.
Man beachte oben im Foto den eingebauten Reduzierbrücker von 2010 nach 2006.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Wago 2009 Leitungsbrücker
Das ist aber ein sehr spezieller Sonderfall, da würde ich eher noch Verteilerblöcke von Phoenix verwenden.
Sind die Leitungsbrücker auch zwei Klemmengrößen aufwärtskompatibel wie die normalen Brücker?
Sind die Leitungsbrücker auch zwei Klemmengrößen aufwärtskompatibel wie die normalen Brücker?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wago 2009 Leitungsbrücker
Hallo,
wenn es denn Leitungsbrücker 2006 und 2010 geben würde,
könnte man einfacher agieren:
1/2 Leitungsbrücker 2006 + zwei 1/2 Leitungsbrücker 2002 + Presshülse.
Passen tun die Leitungsbrücker 2002 in Klemmen 2006.
Wackelt aber, wie 'ein Lämmerschwanz'.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Wago sich das so gedacht hat.
...
wenn es denn Leitungsbrücker 2006 und 2010 geben würde,
könnte man einfacher agieren:
1/2 Leitungsbrücker 2006 + zwei 1/2 Leitungsbrücker 2002 + Presshülse.
Passen tun die Leitungsbrücker 2002 in Klemmen 2006.
Wackelt aber, wie 'ein Lämmerschwanz'.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Wago sich das so gedacht hat.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 19
- Registriert: Mittwoch 28. Oktober 2020, 12:37
Re: Wago 2009 Leitungsbrücker
Da der PE eh über die DIN-Schiene gebrückt wird, bliebe nur der Neutralleiter übrig. Und dieser ist gemäß VDE 0100-200 ein aktiver Leiter und somit meines Erachtens auch wie die Außenleiter zu behandeln. Bedeutet für mich: Auf voller länge isoliert und im Verteiler eben auch Fingersicher zu führen.
Natürlich wird man an einem Neutralleiter in einer intakten Anlage keine gefährliche Berührungsspannung gegen Erde befürchten müssen. Sauber ist das definitiv so trotzdem nicht. Bestimmungsgemäße Verwendung liegt bei dieser Bastelei definitiv nicht mehr vor. Es wird also ein neues Produkt geschaffen. Mit allen Rechten und Pflichten.
Der Ideenreichtum und die Handwerklichen Fähigkeiten in allen Ehren, aber Produktentwicklung ist eine Baustelle, die man als Installateur besser nicht eröffnet. Allein die nötigen Versicherungen, Prüfungen und Zertifizierungen machen es oft einfach billiger eben doch ein fertiges Produkt zu nutzen, auch wenn es erstmal teurer zu sein scheint.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wago 2009 Leitungsbrücker
Hallo,
...
... was in Schränken mit offenen Sammelschienen egal ist.pulsewidthmodul hat geschrieben: ↑Montag 30. Mai 2022, 10:02Da der PE eh über die DIN-Schiene gebrückt wird, bliebe nur der Neutralleiter übrig. Und dieser ist gemäß VDE 0100-200 ein aktiver Leiter und somit meines Erachtens auch wie die Außenleiter zu behandeln. Bedeutet für mich: Auf voller länge isoliert und im Verteiler eben auch Fingersicher zu führen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 212
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: Wago 2009 Leitungsbrücker
Was am Ende von den Zugangsbedingungen und evtl. in der Nähe vorhandenen Betriebsmitteln die bedienet werden müssen abhängt.
Wir bauen auch 2000A Leistungsfelder ohne Formunterteilung, wo die Bedieneinheiten (Teilmontageplatten) trotz blanker Schienen fingersicher sind.
Gruß
Josupei
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7801
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Wago 2009 Leitungsbrücker
Hallo,
... wobei Reihenklemmen nicht unbedingt Bedieneinheiten sind.
...
... wobei Reihenklemmen nicht unbedingt Bedieneinheiten sind.
...