H07RN-F als Zuleitung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
H07RN-F als Zuleitung
Moin,
vor vielen Jahren habe ich als Betriebselektriker in einer Produktionsfirma gearbeitet.
Da haben wir viele alte Verteilungen erneuert.
Die Zuleitungen haben wir neu gezogen und dabei H07RN-F verwendet, da diese sich einfach besser auf Kabelbahnen und im "laufenden" Betrieb verlegen lassen.
Nun war ich nur befristet eingestellt und habe mich deshalb neu umgeschaut.
Nun haben wir in der neuen Firma vor einiger Zeit einen Auftrag erhalten, eine Ladestation mit zwei Ladepunkten á 22kW zu installieren.
Die Zuleitung sollte von der NSHV (mit eigenem EB-Trafo) verwinkelt durch den Keller, Kabelbahn und durch Erdreich zur Ladestation verlegt werden.
Da wir ein 5x25mm² verlegt haben, hatte ich vorgeschlagen, ein H07RN-F zu verlegen.
Mir wurde dann gesagt, dass man diesen Typ Leitung nicht so verlegen kann/darf.
Am Ende ist es trotzdem das steife NYY-J geworden, welches am Ende mehr Arbeit gemacht hat.
Darf man ein H07RN-F als Hauptzuleitung verwenden?
vor vielen Jahren habe ich als Betriebselektriker in einer Produktionsfirma gearbeitet.
Da haben wir viele alte Verteilungen erneuert.
Die Zuleitungen haben wir neu gezogen und dabei H07RN-F verwendet, da diese sich einfach besser auf Kabelbahnen und im "laufenden" Betrieb verlegen lassen.
Nun war ich nur befristet eingestellt und habe mich deshalb neu umgeschaut.
Nun haben wir in der neuen Firma vor einiger Zeit einen Auftrag erhalten, eine Ladestation mit zwei Ladepunkten á 22kW zu installieren.
Die Zuleitung sollte von der NSHV (mit eigenem EB-Trafo) verwinkelt durch den Keller, Kabelbahn und durch Erdreich zur Ladestation verlegt werden.
Da wir ein 5x25mm² verlegt haben, hatte ich vorgeschlagen, ein H07RN-F zu verlegen.
Mir wurde dann gesagt, dass man diesen Typ Leitung nicht so verlegen kann/darf.
Am Ende ist es trotzdem das steife NYY-J geworden, welches am Ende mehr Arbeit gemacht hat.
Darf man ein H07RN-F als Hauptzuleitung verwenden?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: H07RN-F als Zuleitung
Hallo tm90,
H07RN-F fest zu verlegen ist eine sehr schlechte Idee. Die Isolierung wird nach 10 bis 15 Jahren brüchig.
NYM ist die bessere Idee.
H07RN-F fest zu verlegen ist eine sehr schlechte Idee. Die Isolierung wird nach 10 bis 15 Jahren brüchig.
NYM ist die bessere Idee.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: H07RN-F als Zuleitung
Das haben wir früher auch sehr oft gemacht und ich würde es jederzeit wieder machen! Die Gummiisolierung wird länger leben als das PVC Zeug.
Sieht übrigens auch Lapp und andere so. Dort ausdrücklich für feste Verlegung zugelassen.
Der wesentliche Unterschied liegt doch wohl im „F“, was die Leitung prinzipiell teurer macht. Die Pfennigfuchser im Einkauf sehen die Vorteile der leichteren Verlegung nicht und bestehen auf dem harten Zeug.
Verbuddeln würde ich sie allerdings nicht.
Sieht übrigens auch Lapp und andere so. Dort ausdrücklich für feste Verlegung zugelassen.
Der wesentliche Unterschied liegt doch wohl im „F“, was die Leitung prinzipiell teurer macht. Die Pfennigfuchser im Einkauf sehen die Vorteile der leichteren Verlegung nicht und bestehen auf dem harten Zeug.
Verbuddeln würde ich sie allerdings nicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: H07RN-F als Zuleitung
10 Jahre in Benutzung.
Und nein, das Gerät steht nur rum. Das Kabel wird nur selten und für die Prüfung bewegt.
Gruß Jens
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: H07RN-F als Zuleitung
Moin Jens,
die Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Ich verwende sehr viel H07RN-F, bei stationären NEAen ist als Abgang vom Generatoranschlusskasten zum Leistungsschaltschrank aufgrund der Vibrationen im Betrieb zb gar nichts anderes möglich. Genauso bei bestimmten USV-Systemen größerer Leistungsklassen, da ist der Anschlussraum derart beengt dass NYM oder NYY dort gar nicht aufgelegt werden kann.
Ich habe bis heute keinerlei Probleme mit diesem Leitungstyp. Eine Ausnahme ist allerdings die dauerhafte Verlegung unter Wasser, das mag das H07RN-F auf Dauer nicht. Da würde ich dann eher H07RN8-F verwenden. Verlegung im Erdreich in Rohr würde ich damit gleichsetzen da in so einem Rohr gern mal Wasser steht.
Ich betreue im übrigen die Baustromversorgung für eine Großbaustelle, da haben wir aufgrund einer Fahrbahnquerung zwei H07RN-F 5G150 in Rohr unterhalb der Fahrbahn verlegt weil eine oberirdische Querung mittels Gerüstbrücke aus Platzmangel nicht machbar war. Läuft seit drei Jahren problemlos.
Gruß Tobi
die Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Ich verwende sehr viel H07RN-F, bei stationären NEAen ist als Abgang vom Generatoranschlusskasten zum Leistungsschaltschrank aufgrund der Vibrationen im Betrieb zb gar nichts anderes möglich. Genauso bei bestimmten USV-Systemen größerer Leistungsklassen, da ist der Anschlussraum derart beengt dass NYM oder NYY dort gar nicht aufgelegt werden kann.
Ich habe bis heute keinerlei Probleme mit diesem Leitungstyp. Eine Ausnahme ist allerdings die dauerhafte Verlegung unter Wasser, das mag das H07RN-F auf Dauer nicht. Da würde ich dann eher H07RN8-F verwenden. Verlegung im Erdreich in Rohr würde ich damit gleichsetzen da in so einem Rohr gern mal Wasser steht.
Ich betreue im übrigen die Baustromversorgung für eine Großbaustelle, da haben wir aufgrund einer Fahrbahnquerung zwei H07RN-F 5G150 in Rohr unterhalb der Fahrbahn verlegt weil eine oberirdische Querung mittels Gerüstbrücke aus Platzmangel nicht machbar war. Läuft seit drei Jahren problemlos.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: H07RN-F als Zuleitung
Ohje, das habe ich erwartet, dass die Meinungen da auseinandergehen. Das hatte ich auch mit meinen Kollegen.
Hat jemand das so direkt in Erdreich verlegt? Natürlich schön kuschelig weich im Sand. Per Definition sollte das gehen.
Wir hatten das in der Firma in meiner aktiven Zeit im Gebäude ohne UV Strahlung verlegt - meist im schön verwinkeltem Keller auf Kabelbahn.
Hat jemand das so direkt in Erdreich verlegt? Natürlich schön kuschelig weich im Sand. Per Definition sollte das gehen.
Wir hatten das in der Firma in meiner aktiven Zeit im Gebäude ohne UV Strahlung verlegt - meist im schön verwinkeltem Keller auf Kabelbahn.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
- Wohnort: Halle (Saale)
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: H07RN-F als Zuleitung
Hallo,
bei Baustrom kenne ich das gar nicht anders.
Auf dem Grundstück steht ein 'Outdoor'-HAK.
Dann von dort aus ein Gummikabel zum Baustromverteiler.
Wer würde dort ein NYY verwenden ?
...
bei Baustrom kenne ich das gar nicht anders.
Auf dem Grundstück steht ein 'Outdoor'-HAK.
Dann von dort aus ein Gummikabel zum Baustromverteiler.
Wer würde dort ein NYY verwenden ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: H07RN-F als Zuleitung
Ist mir nur bei sehr sehr alten und meist thermisch hoch beanspruchten Leitungen begegnet (Die hatten noch nicht mal einen gn/ge...). Ist auf jeden Fall nicht der Normalfall.
Was aber H07RN-F absolut nicht abkann ist eine ständige Beaufschlagung mit (Mineral-)Ölen bzw. Ölnebel. Da quillt der Gummimantel auf und wird sehr weich, fast wie eine Speckschwarte und verliert natürlich dadurch auch an mechanischer Beständigkeit.
Daher halte ich H07RN-F in Industriehallen bzw. Industriebereichen für keine so gute Idee wenn die Möglichkeit besteht das es mit Ölen dauerhaft in Kontakt kommt.
Die Bohrmaschinenzuleitung welche mal ein paar Spritzer Öl abbekommt oder die auch mal 14 Tage in einer Öllache liegt wird sicherlich nicht sofort aufquellen, aber wenn Monate- oder Jahrelang Kontakt mit Öl besteht quillt es auf.