Verstärkter Neutralleiter
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
der Trenner und die Neozed-Leisten sind von Wöhner.
Da kann ich nichts schlechtes dran erkennen.
Baubreite: 106 mm + 4 x 27 mm = 214 mm
Schmaler geht nichts anderes.
...
der Trenner und die Neozed-Leisten sind von Wöhner.
Da kann ich nichts schlechtes dran erkennen.
Baubreite: 106 mm + 4 x 27 mm = 214 mm
Schmaler geht nichts anderes.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo SPS,
wenn ich 63 A als max. möglichen Strom annehme, komme ich auf eine max. Gleichzeitigkeit von ca. 0,5.
Pro Pol an einem Leitungsschutzschaltern /FI-Schutzschaltern entsteht bei voller Leistung eine Verlustwärme von ca. 3 W.
Bei 20 Polen macht das 60 W Verlustwärme.
Je Schmelzsicherungen sind es ca. 5 W Verlustwärme.
Bei 12 Stück macht das 60 W
Zusammen sind das 120 W
Nun noch den Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5, macht 60 W.
Jetzt noch 10 % für Kabel und Stromschienen, dann sind wir bei 66 W entstehende Verlustwärme.
Der Kasten hat eine Wärmeabfuhr von ca. 100 W.
Das ist nur ganz grob. Genaue Zahlen stehen in den Datenblättern der Geräte.
Der verstärkte N-Leiter muss nur funktionieren. So ist es auf jeden Fall besser wie mit einer dünneren Ader.
wenn ich 63 A als max. möglichen Strom annehme, komme ich auf eine max. Gleichzeitigkeit von ca. 0,5.
Pro Pol an einem Leitungsschutzschaltern /FI-Schutzschaltern entsteht bei voller Leistung eine Verlustwärme von ca. 3 W.
Bei 20 Polen macht das 60 W Verlustwärme.
Je Schmelzsicherungen sind es ca. 5 W Verlustwärme.
Bei 12 Stück macht das 60 W
Zusammen sind das 120 W
Nun noch den Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5, macht 60 W.
Jetzt noch 10 % für Kabel und Stromschienen, dann sind wir bei 66 W entstehende Verlustwärme.
Der Kasten hat eine Wärmeabfuhr von ca. 100 W.
Das ist nur ganz grob. Genaue Zahlen stehen in den Datenblättern der Geräte.
Der verstärkte N-Leiter muss nur funktionieren. So ist es auf jeden Fall besser wie mit einer dünneren Ader.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Ja, ist denn die Gegenseite mit der Verlängerung genauso ausgelegt.
Die Frage ist auch, wie viel A da fließen werden?
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
Der einzig große Verbraucher ist der Durchlauferhitzer.
Dessen Betrieb ist aber immer nur auf 10 Minuten je Stunde gegeben.
Weil der Verteiler ausserhalb der Wohnung in einem Raum sitzt,
der über das Jahr maximal 15°C Lufttemperatur hat,
gibt es zudem eine erhöhte Wärmeabfuhr.
...
Wir kamen auf noch weniger Belastung.E-Jens hat geschrieben: ↑Sonntag 17. April 2022, 19:19 Hallo SPS,
wenn ich 63 A als max. möglichen Strom annehme, komme ich auf eine max. Gleichzeitigkeit von ca. 0,5.
Pro Pol an einem Leitungsschutzschaltern /FI-Schutzschaltern entsteht bei voller Leistung eine Verlustwärme von ca. 3 W.
Bei 20 Polen macht das 60 W Verlustwärme.
Je Schmelzsicherungen sind es ca. 5 W Verlustwärme.
Bei 12 Stück macht das 60 W
Zusammen sind das 120 W
Nun noch den Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5, macht 60 W.
Jetzt noch 10 % für Kabel und Stromschienen, dann sind wir bei 66 W entstehende Verlustwärme.
Der Kasten hat eine Wärmeabfuhr von ca. 100 W.
Das ist nur ganz grob.
Der einzig große Verbraucher ist der Durchlauferhitzer.
Dessen Betrieb ist aber immer nur auf 10 Minuten je Stunde gegeben.
Weil der Verteiler ausserhalb der Wohnung in einem Raum sitzt,
der über das Jahr maximal 15°C Lufttemperatur hat,
gibt es zudem eine erhöhte Wärmeabfuhr.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
Dann gibt es die sparsamen Anweder, die kaufen Verlängerungen mit 5x4mm².
Bei mir gibt es nur CEE-5x32A-Verlängerungen mit mindestens 5x6mm².
Das Grundstück ist etwa 1/3 ha gross.
Da könnten auch Verlängerungen in 5x10mm² erforderlich werden.
Auf dem Grundstück gibt es zwei Steckdosen CEE-5x32A,
die als Ladesteckdosen für Batterie-Autos verwendet werden können.
Wenn mal eine genutzt wird, werde ich mal den Strom im Neutralleiter messen.
...
Es gibt 'Helden' die in ebay CEE-5x32A-Verlängerungen mit 5x2,5mm² verkaufen.
Dann gibt es die sparsamen Anweder, die kaufen Verlängerungen mit 5x4mm².
Bei mir gibt es nur CEE-5x32A-Verlängerungen mit mindestens 5x6mm².
Das Grundstück ist etwa 1/3 ha gross.
Da könnten auch Verlängerungen in 5x10mm² erforderlich werden.
Auf dem Grundstück gibt es zwei Steckdosen CEE-5x32A,
die als Ladesteckdosen für Batterie-Autos verwendet werden können.
Wenn mal eine genutzt wird, werde ich mal den Strom im Neutralleiter messen.
...
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Ich möchte auch den Verteiler nicht anschließen.
Von VDE Messungen und Fehlersuche mal abgesehen.
Teile zur Messung demontieren …
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Ladesteckdosen sind Dauerstrom Anwendungen.
Da wird es mit Faktor 0,5 nichts.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 78
- Registriert: Samstag 23. Februar 2019, 21:22
Re: Verstärkter Neutralleiter
Moin,
Die Frage kann ich dir beantworten da wir an unsere E-Ladestationen durchgehend mitloggen.
Bei Autos die 3-phasig laden ist der Strom in N bei 0,0xA.
Bei 2-phasiger Belastung (gibt es anscheinend auch oder eventl. waren es zwei verschiedene Autos die einphasig geladen haben, die Stationen verteilen das dann wohl automatisch) lag der N Strom etwas unter den einzelnen Strömen (so wie es zu erwarten war).
Eine Erhöhung des N Stroms war nicht festzustellen, hatte ich bisher nur bei vielen LEDs.
Die Frage kann ich dir beantworten da wir an unsere E-Ladestationen durchgehend mitloggen.
Bei Autos die 3-phasig laden ist der Strom in N bei 0,0xA.
Bei 2-phasiger Belastung (gibt es anscheinend auch oder eventl. waren es zwei verschiedene Autos die einphasig geladen haben, die Stationen verteilen das dann wohl automatisch) lag der N Strom etwas unter den einzelnen Strömen (so wie es zu erwarten war).
Eine Erhöhung des N Stroms war nicht festzustellen, hatte ich bisher nur bei vielen LEDs.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
einen erhöhten Neutralleiterstrom habe ich bei Elektroautos noch nicht feststellen können.
einen erhöhten Neutralleiterstrom habe ich bei Elektroautos noch nicht feststellen können.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Verstärkter Neutralleiter
Die 1,0 für die Ladestation ist schon i.O.
Die ganze Verteilung hat trotzdem noch 0,5 Gleichzeitigkeit.
Gruß Jens