Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
mit etwas Geduld und einem Presswerkzeug als Meinungsverstärker passt
auch ein Neutralleiter mit 10mm² in eine N-Klemme von einer
PCE CEE 5x32A Steckdose.
Ansonsten eben Ultraschallschweissen, wie bei Mennekes.
Und nein, es sind nicht 4x4+1x6 angeschlossen,
auch wenn die Isolierkragen an L und PE etwas anderes suggerieren.
O.K. der gelbe Isolierkragen am N musste mit etwas Wärmebehandlung
gefügig gemacht werden.
Man erkennt es an der Kelchförmigen Aufweitung.
...
.
mit etwas Geduld und einem Presswerkzeug als Meinungsverstärker passt
auch ein Neutralleiter mit 10mm² in eine N-Klemme von einer
PCE CEE 5x32A Steckdose.
Ansonsten eben Ultraschallschweissen, wie bei Mennekes.
Und nein, es sind nicht 4x4+1x6 angeschlossen,
auch wenn die Isolierkragen an L und PE etwas anderes suggerieren.
O.K. der gelbe Isolierkragen am N musste mit etwas Wärmebehandlung
gefügig gemacht werden.
Man erkennt es an der Kelchförmigen Aufweitung.
...
.
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
immer wieder schöne Sonderlösungen.
Ich habe dafür die Anbausteckdose Quick-Connect von Bals gefunden.
Bis 10 mm² sogar zugelassen vom Hersteller.
https://catalogue.bals.com/de/Elektrote ... 70/p/12768
QUICK-CONNECT
Da braucht es dann keine Hülsen.
Ich habe dafür die Anbausteckdose Quick-Connect von Bals gefunden.
Bis 10 mm² sogar zugelassen vom Hersteller.
https://catalogue.bals.com/de/Elektrote ... 70/p/12768
QUICK-CONNECT
https://www.bals.com/de/inno-product/qc-innolinqBals hat geschrieben: Ob starr, flexibel, mit oder ohne Aderendhülse – die Klemme nimmt alle Kupferleiter auf.
Da braucht es dann keine Hülsen.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
auch eine schöne Lösung.
Wenn mir auch Hülsen mit Isolierkragen sympatischer sind.
Aber das hatten wir hier ja schon bei den Schrumpfmuffen,
wo ich das äussere Erscheinungsbild mit einer Moorleiche verglichen habe.
Ich versuche übrings auch immer in Wago-Reihenlemmen die H05V-k
mit Hülse und Isolierkragen einzusetzen.
Dann kann man einfach einstecken.
O.K. in der Planung braucht man dann immer eine Nummer größer
bei den Klemmen.
Hier ging es darum, bei vorgegebenen Anbausteckdosen aufgrund
potentieller sich nicht aufhebender Neutralleiterströme vorzubeugen.
...
auch eine schöne Lösung.
Wenn mir auch Hülsen mit Isolierkragen sympatischer sind.
Aber das hatten wir hier ja schon bei den Schrumpfmuffen,
wo ich das äussere Erscheinungsbild mit einer Moorleiche verglichen habe.
Ich versuche übrings auch immer in Wago-Reihenlemmen die H05V-k
mit Hülse und Isolierkragen einzusetzen.
Dann kann man einfach einstecken.
O.K. in der Planung braucht man dann immer eine Nummer größer
bei den Klemmen.
Hier ging es darum, bei vorgegebenen Anbausteckdosen aufgrund
potentieller sich nicht aufhebender Neutralleiterströme vorzubeugen.
...
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
auch bei 10 mm² N, bleibt die Belastbarkeit der Steckdosenkontakte bei 32 A.
auch bei 10 mm² N, bleibt die Belastbarkeit der Steckdosenkontakte bei 32 A.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
theoretisch ja.
Aber es erfolgt ja eine Wärmeableitung in die Cu-Adern.
Dann noch der Zustand der Kontakte und die Oberflächenbehandlung.
Nickel, oder kein Nickel.
Kontaktfett, oder trocken.
Verbogen, oder neu.
...
theoretisch ja.
Aber es erfolgt ja eine Wärmeableitung in die Cu-Adern.
Dann noch der Zustand der Kontakte und die Oberflächenbehandlung.
Nickel, oder kein Nickel.
Kontaktfett, oder trocken.
Verbogen, oder neu.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Verstärkter Neutralleiter
Kann schöner sein, aber auch Fehlerquelle.
Es gibt Pressungen - gern die Vierkantpressung - , die halten in den Klemmen irgendwie nicht so gut, warum auch immer.
Bei leichtem Zug hat man die Ader schon in der Hand.
Steckt diese dann wieder in einem leicht anderem Winkel in der Klemme - fest.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
da hilft es, beim Einstecken den 45°-Dreh auszuüben.
Kostet 5 Millisekunden Mehrarbeit je Klemmstelle.
Und schon klappt alles.
Es gibt Werk-Normen, die schreiben Hülsen in Klemmen sogar vor.
Z.B. VW.
...
da hilft es, beim Einstecken den 45°-Dreh auszuüben.
Kostet 5 Millisekunden Mehrarbeit je Klemmstelle.
Und schon klappt alles.
Es gibt Werk-Normen, die schreiben Hülsen in Klemmen sogar vor.
Z.B. VW.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Verstärkter Neutralleiter
Das stimmt, wird aber nur von wenigen gemacht bzw. das Problem ist zu unbekannt. Ich habe das auch eher zufällig bei der Anlagenprüfung gemerkt.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
Hallo,
nun ist die NSHV für das Tiny-House fertig.
Innenverkabelung:
N: H07V-k in 10mm²
L: H07V-k in 6mm² (50A-Neozed)
HAK (outdoor): SLS 3x63A
Es musste alles sehr kompakt werden.
Daher Hutschienen in drei Ebenen.
Unten horizontal N-Klemmen und Überspannungsschutz.
Darüber horizontal PE-Klemmen auf Hutschiene auf Cu5x12 verschraubt.
Darüber vertikal RCD und LSS.
Man gut, das ich die Zuleitung (NYY5x25) nicht selbst aufklemmen muss.
Aber der Bauherr wollte es unbedingt so klein, wie möglich.
. .
...
nun ist die NSHV für das Tiny-House fertig.
Innenverkabelung:
N: H07V-k in 10mm²
L: H07V-k in 6mm² (50A-Neozed)
HAK (outdoor): SLS 3x63A
Es musste alles sehr kompakt werden.
Daher Hutschienen in drei Ebenen.
Unten horizontal N-Klemmen und Überspannungsschutz.
Darüber horizontal PE-Klemmen auf Hutschiene auf Cu5x12 verschraubt.
Darüber vertikal RCD und LSS.
Man gut, das ich die Zuleitung (NYY5x25) nicht selbst aufklemmen muss.
Aber der Bauherr wollte es unbedingt so klein, wie möglich.
. .
...
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Verstärkter Neutralleiter
6 mm² und 50 A nach welcher Tabelle?
Ich finde auch für Abwärme zu voll gepackt.
Mit freundlichem Gruß sps