Quetschverbinder falsch verwendet
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 17
- Registriert: Mittwoch 28. Oktober 2020, 12:37
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
eine lose Klemme im Verteiler ist aber auch nicht viel schöner, als so ein Quetschverbinder...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
Ja, leider muss auch diese Klemme auf Hutschiene montiert werden, da nur nicht lösbare Verbindungen in der Verteilung als "fliegende" Verbindung zulässig sind.
Kennt eigentlich jemand den Grund dafür?
Kennt eigentlich jemand den Grund dafür?
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 341
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
Für die Wago Klemmen gibt es mittlerweile (Dank Maker-Podium bei Wago) Hutschienenadapter, die sind gut! Der Hintergrund mit den "fliegenden Klemmen" es geht natürlich zum einen um den fachgerechten Aufbau und zum anderen sollen Manipulationen leichter erkennbar sein. Letzteres ist eine Vermutung von mir!
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... -verteiler
elektrofachkraft.de hat geschrieben:Lose Klemme sollte lediglich bei zu kurzer Leitung angewandt werden
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
Hallo,
im Prinzip könnte man starre Adern sogar zusammenlöten.
(Übergreifungsstoß)
Dann Schrumfschlauch drüber - fettich.
...
im Prinzip könnte man starre Adern sogar zusammenlöten.
(Übergreifungsstoß)
Dann Schrumfschlauch drüber - fettich.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
Perfekt, dass ist auch eindeutig. Somit wäre eine Verlängerung mit Wago 221-2411 als Verlängerung von zu kurzen Adern möglich. Danke für die wertvollen InfosSPS hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. April 2022, 07:12 https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... -verteilerelektrofachkraft.de hat geschrieben:Lose Klemme sollte lediglich bei zu kurzer Leitung angewandt werden
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
Warum nicht gleich WIG-schweissen? Ach ja, genau - weil es Schwachsinn ist. Warum schreibst du hier so einen Quatsch? Ich verstehe das echt nicht, einerseits soll es hier keine Bastelanleitungen für Laien geben und andererseits kommen hier Vorschläge zum Löten starrer Adern. Das liest dann nachher jemand der nicht vom Fach ist und führt das dann so aus. Toll.......
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
Hallo,
rein technisch spricht nichts gegen eine fachgerechte Lötverbindung.
Macht nur niemand, weil es aufwändig ist.
Die Briten z.B. verdrillen und verlöten so eine Verbindung.
Die NASA hat sogar einen eigenen Fachbegriff für eine Lötverbindung:
"Lineman splice" (NASA-STD-8739.3).
...
rein technisch spricht nichts gegen eine fachgerechte Lötverbindung.
Macht nur niemand, weil es aufwändig ist.
Die Briten z.B. verdrillen und verlöten so eine Verbindung.
Die NASA hat sogar einen eigenen Fachbegriff für eine Lötverbindung:
"Lineman splice" (NASA-STD-8739.3).
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
Ich denke hier sollte man die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten. Bei einer oder zwei losen Klemmen in einer privaten Installation sagt sicherlich niemand was (wer auch?) und eine Gefahr geht davon auch nicht aus.. Und was ein Wagoklemmenhalter da nun so unglaublich viel besser machen soll..
Die Wagoklemmenhalter haben ja m.W. noch nichtmal ne Möglichkeit zur Beschriftung. Dann also eher ne Reihenklemme.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Quetschverbinder falsch verwendet
Besser macht der Halter es auch nicht, aber er macht es zulässig, wenn mehrere Leiter davon abgehen - wenn es also nicht nur eine Durchgangsklemme ist, sondern z.B. eine 3er Klemme. Auch wenn diese Art der Installation nicht ganz mein Geschmack ist . Aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.