Quetschverbinder falsch verwendet

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
pulsewidthmodul
Null-Leiter
Beiträge: 17
Registriert: Mittwoch 28. Oktober 2020, 12:37

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von pulsewidthmodul »

eine lose Klemme im Verteiler ist aber auch nicht viel schöner, als so ein Quetschverbinder...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von tm90 »

Ja, leider muss auch diese Klemme auf Hutschiene montiert werden, da nur nicht lösbare Verbindungen in der Verteilung als "fliegende" Verbindung zulässig sind.
Kennt eigentlich jemand den Grund dafür?
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 341
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von Elektromann »

Für die Wago Klemmen gibt es mittlerweile (Dank Maker-Podium bei Wago) Hutschienenadapter, die sind gut! Der Hintergrund mit den "fliegenden Klemmen" es geht natürlich zum einen um den fachgerechten Aufbau und zum anderen sollen Manipulationen leichter erkennbar sein. Letzteres ist eine Vermutung von mir! inocc1
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von SPS »

https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... -verteiler
elektrofachkraft.de hat geschrieben:Lose Klemme sollte lediglich bei zu kurzer Leitung angewandt werden
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

im Prinzip könnte man starre Adern sogar zusammenlöten.
(Übergreifungsstoß)

Dann Schrumfschlauch drüber - fettich.


...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von tm90 »

SPS hat geschrieben: Mittwoch 20. April 2022, 07:12 https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... -verteiler
elektrofachkraft.de hat geschrieben:Lose Klemme sollte lediglich bei zu kurzer Leitung angewandt werden
Perfekt, dass ist auch eindeutig. Somit wäre eine Verlängerung mit Wago 221-2411 als Verlängerung von zu kurzen Adern möglich. Danke für die wertvollen Infos dank1
Benutzeravatar
Tobi P.
Beiträge: 1906
Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
Wohnort: 41516 Grevenbroich

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von Tobi P. »

Elt-Onkel hat geschrieben: Mittwoch 20. April 2022, 10:25 Hallo,

im Prinzip könnte man starre Adern sogar zusammenlöten.
(Übergreifungsstoß)

Dann Schrumfschlauch drüber - fettich.


...
Warum nicht gleich WIG-schweissen? Ach ja, genau - weil es Schwachsinn ist. Warum schreibst du hier so einen Quatsch? Ich verstehe das echt nicht, einerseits soll es hier keine Bastelanleitungen für Laien geben und andererseits kommen hier Vorschläge zum Löten starrer Adern. Das liest dann nachher jemand der nicht vom Fach ist und führt das dann so aus. Toll.......


Gruß Tobi
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

rein technisch spricht nichts gegen eine fachgerechte Lötverbindung.

Macht nur niemand, weil es aufwändig ist.

Die Briten z.B. verdrillen und verlöten so eine Verbindung.

Die NASA hat sogar einen eigenen Fachbegriff für eine Lötverbindung:
"Lineman splice" (NASA-STD-8739.3).


...
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von froebel88 »

tm90 hat geschrieben: Dienstag 19. April 2022, 21:34 Ja, leider muss auch diese Klemme auf Hutschiene montiert werden, da nur nicht lösbare Verbindungen in der Verteilung als "fliegende" Verbindung zulässig sind.
Kennt eigentlich jemand den Grund dafür?
Ich denke hier sollte man die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten. Bei einer oder zwei losen Klemmen in einer privaten Installation sagt sicherlich niemand was (wer auch?) und eine Gefahr geht davon auch nicht aus.. Und was ein Wagoklemmenhalter da nun so unglaublich viel besser machen soll..

Die Wagoklemmenhalter haben ja m.W. noch nichtmal ne Möglichkeit zur Beschriftung. Dann also eher ne Reihenklemme.
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Quetschverbinder falsch verwendet

Beitrag von tm90 »

froebel88 hat geschrieben: Donnerstag 21. April 2022, 17:50 Und was ein Wagoklemmenhalter da nun so unglaublich viel besser machen soll
Besser macht der Halter es auch nicht, aber er macht es zulässig, wenn mehrere Leiter davon abgehen - wenn es also nicht nur eine Durchgangsklemme ist, sondern z.B. eine 3er Klemme. Auch wenn diese Art der Installation nicht ganz mein Geschmack ist :D. Aber Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.
Antworten