Vorschaltgerät für G9 zur Lebensdauererhöhung?
Wir haben einige Wandleuchten mit G9 Halogen Leuchtmitteln, je Leuchte 1 x 28 Watt. Jeder Versuch, die Leuchtmittel durch LED zu ersetzen endet in der Kapitulation des Hausherrn, weil die G9 wegen des sehr kleinen Glühwendels über die Glasfronten der Leuchten ein besonderes Moiré Muster an Decke und Wand erzeugen. Jede bisher getestete LED war im Vergleich zu flächig und der Effekt war weg.
Leider sterben die G9 „wie die Fliegen“, fast immer beim Einschalten.
Als Abhilfe habe ich nach passenden NTC‘s gesucht und bin mittlerweile bei 220 Ohm für jeweils 2 Stück G9 angekommen. Diese „Vorschaltgeräte“ sind in der zugehörigen UV als REG verbaut. Das funktioniert zwar eigentlich ganz gut aber die Dinger erzeugen dort ordentlich Wärme. Daher würde ich diese gern durch eine geeignete PWM/Anlaufwiderstand ersetzen, mit Relais/Triac zur Überbrückung = keine Wärme.
Gibt es so etwas fertig?
Im Prinzip ein Dimmer, der bei jedem Einschalten eine (möglichst einstellbare) Rampe abfährt und in einer UV wenig Platz wegnimmt?
Einschaltstoßminderer wie die Eltako Geräte sind leider nicht einstellbar.
Leider sterben die G9 „wie die Fliegen“, fast immer beim Einschalten.
Als Abhilfe habe ich nach passenden NTC‘s gesucht und bin mittlerweile bei 220 Ohm für jeweils 2 Stück G9 angekommen. Diese „Vorschaltgeräte“ sind in der zugehörigen UV als REG verbaut. Das funktioniert zwar eigentlich ganz gut aber die Dinger erzeugen dort ordentlich Wärme. Daher würde ich diese gern durch eine geeignete PWM/Anlaufwiderstand ersetzen, mit Relais/Triac zur Überbrückung = keine Wärme.
Gibt es so etwas fertig?
Im Prinzip ein Dimmer, der bei jedem Einschalten eine (möglichst einstellbare) Rampe abfährt und in einer UV wenig Platz wegnimmt?
Einschaltstoßminderer wie die Eltako Geräte sind leider nicht einstellbar.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Vorschaltgerät für G9 zur Lebensdauererhöhung?
Hallo,
vor zig. Jahren stand mal was in 'Elektor' dazu.
Gibt es eigendlich diese Zeitschrift noch ?
Damals war die Idee, die Glühlampen so vorzuheizen, dass sie gerade nicht leuchten.
Wenn der Einschaltstrom kommt, trifft der auf die warme Glühwendel.
Das trug sehr zur Lebensverlängerung bei.
Dann habe ich mal eine Treppenhausbeleuchtung umgestrickt.
In die Leuchten (mit je zwei Glühlampen) habe ich Dioden eingebaut.
Und zwar gegensinnig.
So leuchtete jede nur noch mit 110 Volt.
In 3 Meter Entfernung war das Flackern nicht mehr sichtbar.
Allerdings musste man die 40 Watt Lampen gegen welche mit 60 Watt
austauschen, weil bei der Spannungshalbierung nur noch 40 % vom Licht
herauskam.
...
vor zig. Jahren stand mal was in 'Elektor' dazu.
Gibt es eigendlich diese Zeitschrift noch ?
Damals war die Idee, die Glühlampen so vorzuheizen, dass sie gerade nicht leuchten.
Wenn der Einschaltstrom kommt, trifft der auf die warme Glühwendel.
Das trug sehr zur Lebensverlängerung bei.
Dann habe ich mal eine Treppenhausbeleuchtung umgestrickt.
In die Leuchten (mit je zwei Glühlampen) habe ich Dioden eingebaut.
Und zwar gegensinnig.
So leuchtete jede nur noch mit 110 Volt.
In 3 Meter Entfernung war das Flackern nicht mehr sichtbar.
Allerdings musste man die 40 Watt Lampen gegen welche mit 60 Watt
austauschen, weil bei der Spannungshalbierung nur noch 40 % vom Licht
herauskam.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Vorschaltgerät für G9 zur Lebensdauererhöhung?
Für E27 Fassungen gab es sogar ein rundes NTC Element zum Einlegen zwischen Mittenkontakt und Federzunge. Das war recht wirksam und die Wärme entstand auch da wo sie nicht schadete.
Alles Vergangenheit.
Es war schon schwierig genug überhaupt solche NTC mit hohem Widerstand von 220 Ohm zu bekommen. Heutzutage sind die Dinger nur noch niederohmig gegen hohe Anlaufströme, nix Glühfadenschutz.
Alles Vergangenheit.
Es war schon schwierig genug überhaupt solche NTC mit hohem Widerstand von 220 Ohm zu bekommen. Heutzutage sind die Dinger nur noch niederohmig gegen hohe Anlaufströme, nix Glühfadenschutz.
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
- Wohnort: Halle (Saale)
Re: Vorschaltgerät für G9 zur Lebensdauererhöhung?
Die normalen Eltako-Dimmer fahren einstellbar langsam hoch. 1TE breit
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Vorschaltgerät für G9 zur Lebensdauererhöhung?
Ja aber:
Unser SmartHome läuft überwiegend mit HomeMatic Wired. In der UV werden alle Leuchten des Hauses zentral geschaltet, in den Räumen gibt es nur DC Taster per YR zur UV.
Normalerweise schalten die Wired Relais einfach 230 V „Ein“ oder „Aus“. Das wäre dann der „Eingang“ für die Eltako Dimmer. Eigentlich wollen die aber eine dauerhafte Versorgung und einen Taster als Ansteuerung.
Wie die sich verhalten wenn man denen nur einen Schalter am Eingang verpaßt?
Unser SmartHome läuft überwiegend mit HomeMatic Wired. In der UV werden alle Leuchten des Hauses zentral geschaltet, in den Räumen gibt es nur DC Taster per YR zur UV.
Normalerweise schalten die Wired Relais einfach 230 V „Ein“ oder „Aus“. Das wäre dann der „Eingang“ für die Eltako Dimmer. Eigentlich wollen die aber eine dauerhafte Versorgung und einen Taster als Ansteuerung.
Wie die sich verhalten wenn man denen nur einen Schalter am Eingang verpaßt?
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
- Wohnort: Halle (Saale)
Re: Vorschaltgerät für G9 zur Lebensdauererhöhung?
Die Eltako-Dimmer laufen mit 8-230 V UC, da kann man auch die 24 V aus der Homematic-Versorgung nehmen. Den Aktor von der Homematic dann auf Impuls programmieren und die 24 V damit auf den +A1 vom Dimmer geben.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 202
- Registriert: Sonntag 28. Juni 2009, 18:38
Re: Vorschaltgerät für G9 zur Lebensdauererhöhung?
Habe ich hier auch verbaut, und die Glühlampen bzw. Halogen halten enwig >10 Jahre (bisher kein Ausfall).Plusplatte hat geschrieben: ↑Samstag 26. März 2022, 17:16 Die normalen Eltako-Dimmer fahren einstellbar langsam hoch. 1TE breit