Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
Moin,
mal ne allgemein gehaltene Frage:
Welche professionellen Systeme zur Lichtsteuerung in Gewerbeimmobilien (Büros, Einzelhandel, Hotels..) kennt ihr so und welche bevorzugt ihr?
- Anlegen und Verwaltungen von Lichtszenen
- Einbindung von verschiedenen Dimmverfahren (DMX, DALI, 1-10V, Phasenabschnitt, Ein/Aus)
- Visualisierung, Bedienung mittels Mehrfachtaster, Displays, Automatikfunktionen..
Interessant wären v.a. Erfahrungswerte in Bezug auf Preis, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Schwierigkeit der Einrichtung (kann das der Wald-Und-Wiesen-Krauter, oder muss man dafür auf mehrtägige Schulungen?)
Ich fang mal an..
- KNX: Extrem hoher Funktionsumfang, kann so gut wie alles, recht weit verbreitet, Programmierung kann aber nicht jeder.. (auch wenn jeder damit wirbt..)
- Loxone (Geschlossenes System mit all den Nachteilen, anscheinend recht einfach zu programmieren - wenn man sich damit beschäftigt, Erfahrungswerte..?)
Sonst noch Vorschläge?
mal ne allgemein gehaltene Frage:
Welche professionellen Systeme zur Lichtsteuerung in Gewerbeimmobilien (Büros, Einzelhandel, Hotels..) kennt ihr so und welche bevorzugt ihr?
- Anlegen und Verwaltungen von Lichtszenen
- Einbindung von verschiedenen Dimmverfahren (DMX, DALI, 1-10V, Phasenabschnitt, Ein/Aus)
- Visualisierung, Bedienung mittels Mehrfachtaster, Displays, Automatikfunktionen..
Interessant wären v.a. Erfahrungswerte in Bezug auf Preis, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Schwierigkeit der Einrichtung (kann das der Wald-Und-Wiesen-Krauter, oder muss man dafür auf mehrtägige Schulungen?)
Ich fang mal an..
- KNX: Extrem hoher Funktionsumfang, kann so gut wie alles, recht weit verbreitet, Programmierung kann aber nicht jeder.. (auch wenn jeder damit wirbt..)
- Loxone (Geschlossenes System mit all den Nachteilen, anscheinend recht einfach zu programmieren - wenn man sich damit beschäftigt, Erfahrungswerte..?)
Sonst noch Vorschläge?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
Fuer Lichtsteuerung im gewerblichen Bereich ist DALI (DALI-2) ein geeigneter Standard.
KNX, Loxone sind Gebaeudeautomatisierungssysteme. Die koennen auch einer Lichtsteuerung uebergeordnet werden.
KNX, Loxone sind Gebaeudeautomatisierungssysteme. Die koennen auch einer Lichtsteuerung uebergeordnet werden.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
Crestron ist auch ein Mittel zum Zweck. Aber ohne Schulung ist da nix.
Was bei KNX und Loxone aber ebenso ist.
Auswahl des Systems hängt eben vom notwendigen Umfang und Schnittstellen ab. Gewerbe ist eben ein etwas allgemeiner Begriff.
Was bei KNX und Loxone aber ebenso ist.
Auswahl des Systems hängt eben vom notwendigen Umfang und Schnittstellen ab. Gewerbe ist eben ein etwas allgemeiner Begriff.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
Dali als "Lichtsteuerungssystem" kenne ich natürlich. Eignet sich aber IMO nur für überschaubare Installationen. Sobald ich mehrere Unterverteilungen habe, stößt das an seine Grenzen (man möge mich korrigieren..)
Hier kommt dann ein übergeordnetes Steuerungssystem zum Einsatz. Dazu hatte ich Beispiele genannt.
Sorry falls das nicht so klar geworden ist.
Crestron habe ich notiert. Kenne ich aber eigt eher aus dem Bereich der Medientechnik..
Hier kommt dann ein übergeordnetes Steuerungssystem zum Einsatz. Dazu hatte ich Beispiele genannt.
Sorry falls das nicht so klar geworden ist.
Crestron habe ich notiert. Kenne ich aber eigt eher aus dem Bereich der Medientechnik..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
Dali kann man recht grossflaechig anwenden:froebel88 hat geschrieben: ↑Samstag 12. März 2022, 20:45 Dali als "Lichtsteuerungssystem" kenne ich natürlich. Eignet sich aber IMO nur für überschaubare Installationen. Sobald ich mehrere Unterverteilungen habe, stößt das an seine Grenzen (man möge mich korrigieren..)
Hier kommt dann ein übergeordnetes Steuerungssystem zum Einsatz. Dazu hatte ich Beispiele genannt.
https://www.lunatone.com/produkt/dali-4net/
Was die uebergeordneten Steuerungssysteme angeht, ist der zu erwartende Steuerungsumfang massgebend. Dann kann neben (oder ueber) KNX durchaus auch noch eine Ebene GLT liegen, Bacnet z.b.
Im gewerblichen Umfeld werden auch haeufig aus dem Industrie-Umfeld bekannte Steuerungen zur Gebaeudeautomatisierung genutzt. Wago I/O oder Beckhoff duerften ja bekannt sein.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
Kannte ich noch nicht.. Dankekaro1170 hat geschrieben: ↑Samstag 12. März 2022, 21:28 Dali kann man recht grossflaechig anwenden:
https://www.lunatone.com/produkt/dali-4net/
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
LON Bus nicht vergessen.
Und wer keine Extraverkabelung mag (aber keinen Funk) der kann auch LCN nehmen.
Der Lehrgang zu DigitalStrom war ganz lustig und die Idee dahinter auch überzeugend aber nix für größere Objekte.
Funk?
Und wer keine Extraverkabelung mag (aber keinen Funk) der kann auch LCN nehmen.
Der Lehrgang zu DigitalStrom war ganz lustig und die Idee dahinter auch überzeugend aber nix für größere Objekte.
Funk?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
Moinsen,
ich hätte jetzt auch zu DALI geraten, das kann schon einiges, von Lunatone habe ich gerade was ausgeschrieben, das kommt aber wohl nicht zum Einsatz, sondern hängt an der MSR.
Wie man jetzt verschiedene Bereiche miteinander koppelt und übergeordnet steuert, ist dem DALI ja an sich egal.
Das schöne an DALI ist ja, das es je Lampe nicht mehr wirklich teuer ist. Und wenn man es nicht braucht klemmt man es erstmal nicht an, dann leuchtet die Lampe mit 100 %. Daher kann man z.B. eine für Wegebeleuchtung einfach den Bus für die entsprechenden Leuchten über einen Wechselschalter führen, oder z.B. ein Alarmfall von einer BMA die Dalistromversorgung kappen, dann gehen alle Lampen an, solange noch Strom ist.
Ocho
ich hätte jetzt auch zu DALI geraten, das kann schon einiges, von Lunatone habe ich gerade was ausgeschrieben, das kommt aber wohl nicht zum Einsatz, sondern hängt an der MSR.
Wie man jetzt verschiedene Bereiche miteinander koppelt und übergeordnet steuert, ist dem DALI ja an sich egal.
Das schöne an DALI ist ja, das es je Lampe nicht mehr wirklich teuer ist. Und wenn man es nicht braucht klemmt man es erstmal nicht an, dann leuchtet die Lampe mit 100 %. Daher kann man z.B. eine für Wegebeleuchtung einfach den Bus für die entsprechenden Leuchten über einen Wechselschalter führen, oder z.B. ein Alarmfall von einer BMA die Dalistromversorgung kappen, dann gehen alle Lampen an, solange noch Strom ist.
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: Lichtsteuerung im Gewerbe, Systeme?
Hallo,
Kommt auf die Situation an, wenn ich per Unterverteilung mit Dali hinkomme dort eine DALI-Kreis.
Übergeordnet dann KNX mit Gateway und für die Schalter oder Spezialsachen.
KNX im Lichbereich allein hat Grenzen z.B. 5 Kanal Dimmer gibt es so nicht. Muss man in 3 + 2 Ausführen.
Weitere Detailsache ist, dass 230V KNX Dimmer nicht bis 0 runterkommen, sondern so bei ~ 30% anfangen, je nach Lampe und Type.
Mit KNX von 0 an dimmen bedeutet, mit 24 Volt arbeiten. Da muss man dann mal auf die Kabellängen und Ströme schauen.
Gruß
Ralf
Kommt auf die Situation an, wenn ich per Unterverteilung mit Dali hinkomme dort eine DALI-Kreis.
Übergeordnet dann KNX mit Gateway und für die Schalter oder Spezialsachen.
KNX im Lichbereich allein hat Grenzen z.B. 5 Kanal Dimmer gibt es so nicht. Muss man in 3 + 2 Ausführen.
Weitere Detailsache ist, dass 230V KNX Dimmer nicht bis 0 runterkommen, sondern so bei ~ 30% anfangen, je nach Lampe und Type.
Mit KNX von 0 an dimmen bedeutet, mit 24 Volt arbeiten. Da muss man dann mal auf die Kabellängen und Ströme schauen.
Gruß
Ralf