ego11 hat geschrieben: ↑Montag 7. März 2022, 21:33
Warum wird bei dir eigentlich bei gefühlt jedem Einsatz das Rad neu erfunden?
Vielleicht weil Elt-Onkel zu denjenigen Leuten gehört die den Slogan "Geht nicht gibt's nicht!" ausleben und Probleme nicht als Hindernis sondern als Herausforderung ansehen...
Ich finde es gut wenn wir an seinen Problemlösungen teilhaben (und manchmal helfen) dürfen!
90° Kabelschuhe mit 5mm - Bohrung.
Da könnte man Gabelkabelschuhe von machen.
Die 'Fahne' ist dann 6,5 + 6 = 12,5mm lang.
Mal sehen, ob das reicht.
Nein, Klemmen reduzieren klappt nicht.
Da sind momentan 2 Wohnungen + 32A CEE + Allgemeinstrom dran.
Es werden 4 Wohnungen + 32A CEE + Allgemeinstrom.
4 Wohnungen mit je einem Durchlauferhitzer zu 24 kW + E-Herd + Waschmaschine
ist dann für einen 44 kW Hausanschluss etwas sportlich.
Die NH00-63 A haben bis jetzt mit den 2 Wohnungen gehalten.
69 kW könnte mit Gleichzeitigkeitsfaktor hinkommen.
Wir werden es mal testen.
Spätestens, wenn aus der 32A CEE - Steckdose eine Batterie-Auto-Ladung wird,
muss wohl ein zweiter Hausanschluss her.
Die 10mm² - Zählerverkabelung muss dann noch gegen 16mm² getauscht werden,
wenn die 100 A - Direktzählung kommt.
Innerhalb der NSHV reichen die 16mm² - Einzeladern hin.
Die Zuleitung vom HAK ist schon in NYM 5x25, das Erdkabel ist ein NAYY 4x35.
Die Anlage ist aus 1985.
Da gab es keine APZ / AAR.
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. März 2022, 15:16
Da sind momentan 2 Wohnungen + 32A CEE + Allgemeinstrom dran.
Es werden 4 Wohnungen + 32A CEE + Allgemeinstrom
Das ist dann aber eine ziemlich komplexe Erweiterung der Anlage. Mit "Bestandsschutz" wird das da nichts mehr oder?
das ist seinerzeit schon alles so geplant gewesen.
Deswegen sitzen da ja die vielen Neozed's.
'Komplex' ist da nix.
Die beiden vorhandenen Wohnungen sind elektrisch auf dem neuesten Stand.
Vieleicht bekommen die Bäder noch einen 10mA RCD extra, bisher sitzen überall welche
mit 30 mA.
Den Netzbetreiber hast du zur Leistungserhöhung und der Beibehaltung des Schrankes aber befragt?
Siehe TAB-NS-Nord 2019 (sofern die bei Dir gilt) 7.4.2 und evtl auch Anhang F.
Es sind ja nicht immer alle willig, alles mitzutragen... Wie schon Karo schrieb: AAR vollgestopft?
Dazu fällt mir ein: Wärmeverlustberechnung?
Was ich nicht verstehe:
Du schreibst Eingangs was von 100A werden benötigt. So wie es aussieht, ist das doch eie Direktmessung. Wieso da 100A? Macht noch ein Meßstellenbetreiber 100A-Direktmessende Zähler? Sind doch eigentlich alles halbindirekte....
Wäre bei deinem Leistungsbedarf je WE ja auch ausreichend....
Für die CEE32A, die du später als Ladeanschluß verwenden willst, benötigst du wahrscheinlich sowieso ein Lastmanagement...
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. März 2022, 15:16
90° Kabelschuhe mit 5mm - Bohrung.
Da könnte man Gabelkabelschuhe von machen.
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. März 2022, 17:18
Die beiden vorhandenen Wohnungen sind elektrisch auf dem neuesten Stand.
Vieleicht bekommen die Bäder noch einen 10mA RCD extra, bisher sitzen überall welche
mit 30 mA.
Ich dachte, das mit den Schmelzsicherungen zieht sich so durch das ganze Haus durch. Dann habe ich nichts gesagt
IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Mittwoch 9. März 2022, 08:26
Vielleicht weil Elt-Onkel zu denjenigen Leuten gehört die den Slogan "Geht nicht gibt's nicht!" ausleben und Probleme nicht als Hindernis sondern als Herausforderung ansehen...
Ich finde es gut wenn wir an seinen Problemlösungen teilhaben (und manchmal helfen) dürfen!
Schön und gut, nur passen diese Bastellösungen irgendwie überhaupt nicht zur sonst hier im Forum anzutreffenden Millimeterfickerei!
Das wenigste davon würde im echten Leben fähig sein eine Konformitätserklärung zu bestehen!
hier eine Anschlussmöglichkeit mit "Bolzen"
Der müsste doch zu drehen sein, damit unterschiedliche Höhen möglich sind.
Auch ein Versatz ist vorhanden bei dem oberen und unteren Anschluss.
Nur sehr teuer. Keine Stromangabe. https://www.voelkner.de/products/126589 ... gn=1265894