Hallo,

für einen elektronischen Durchlauferhitzer 24 kW suche ich ein Lastabwurfrelais
mit einem SCHLIESSER.

Ich möchte vermeiden, nach einem Lastabwurfrelais mit Öffner ein zweites
Relais einzubauen.

Welche Firma baut solche Relais ?


...
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Lastabwurfrelais elektronischer Durchlauferhitzer

Beitrag von ego11 »

Niemand, da so nicht zulässig. Ein Ausfall der Steuerspannung würde die schaltung aushebeln.

Das Eltako Stromrelais hat wohl einen Wechsler.
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Lastabwurfrelais elektronischer Durchlauferhitzer

Beitrag von ThomasR »

Soweit mir bekannt macht das jeder der bekannten Hersteller. Bei EATON wäre das z.b. Lastabwurfrelais Z-LAR32-S. Oder in elektronisch von Eberle ELAR-20.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Lastabwurfrelais elektronischer Durchlauferhitzer

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

na, das ist ja schonmal was.

Das Eberle kann 40 Ampere, und hat einen einstellbaren Messbereich.
Das sagt mir zu.


...
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Lastabwurfrelais elektronischer Durchlauferhitzer

Beitrag von ego11 »

Das Eberle kannte ich nicht.
Mag daran liegen, das es für einen Installtionsverteiler eher ungeeignet ist/wirkt.

Das Eaton Ding hat wie üblich einen Öffner!
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Lastabwurfrelais elektronischer Durchlauferhitzer

Beitrag von ThomasR »

Das“EATON Ding“ gibt es in allen Ausführungen! Mit der Endung „S“ hat es einen SCHLIESSER.
AB4F3C5A-0005-4230-98CD-81858B354565.png
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Lastabwurfrelais elektronischer Durchlauferhitzer

Beitrag von ego11 »

Danke, kannte ich noch nicht, und habe ich auch beim googlen nicht gefunden.

Trotzdem ist das "Eaton Ding :cool: " imho minderwertig:

Kann max. 32A (was wohl für einen 21kW Durchlauferhitzer reicht), darf aber mit max. 1A gL im Steuerstromkreis gesichert werden!