FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Hallo zusammen,
ich habe den RCD Link nachfolgend Edit war original Voelkner nicht Marktplatz.
https://www.voelkner.de/products/107546 ... -400V.html
10 mm² Hülsen mit Markenzange gepresst.
Verwendung einer Zange zur Pressung von Cimco.
Cimco Flexi Crimp 6 101950 Presszange. 6 Kant Pressung
Mit Schraubendreher so fest es geht angezogen.
Ader mit Hand gezogen. Teilweise etwas Links und Rechts gewackelt und die Ader ist wieder aus dem Anschluss.
Hatte die Hülsenlänge in verdacht. 12 mm müssten nach meinen Messungen passen.
Der RCD Hersteller gibt an, dass der RCD nur mit Hülsen und Zange von einem Hersteller geprüft ist.
Empfohlen wird eine teurere Zange von Weidmüller PZ16,
So wie ich das sehe eine 4 Kant Pressung.
Meine Zange war auch schon über 115 Euro
Erfahrungen?
Ist das hin und herbewegen der Ader in der Klemme und dann hinausziehen zu viel der Prüfung?
ich habe den RCD Link nachfolgend Edit war original Voelkner nicht Marktplatz.
https://www.voelkner.de/products/107546 ... -400V.html
10 mm² Hülsen mit Markenzange gepresst.
Verwendung einer Zange zur Pressung von Cimco.
Cimco Flexi Crimp 6 101950 Presszange. 6 Kant Pressung
Mit Schraubendreher so fest es geht angezogen.
Ader mit Hand gezogen. Teilweise etwas Links und Rechts gewackelt und die Ader ist wieder aus dem Anschluss.
Hatte die Hülsenlänge in verdacht. 12 mm müssten nach meinen Messungen passen.
Der RCD Hersteller gibt an, dass der RCD nur mit Hülsen und Zange von einem Hersteller geprüft ist.
Empfohlen wird eine teurere Zange von Weidmüller PZ16,
So wie ich das sehe eine 4 Kant Pressung.
Meine Zange war auch schon über 115 Euro
Erfahrungen?
Ist das hin und herbewegen der Ader in der Klemme und dann hinausziehen zu viel der Prüfung?
Zuletzt geändert von SPS am Donnerstag 3. März 2022, 22:11, insgesamt 2-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Püfen
Wenn du den Drehmoment, den der Hersteller vorgibt, einhältst, dürfte das nicht vorkommen. Handgelenk zählt da leider nicht . Hast du das mit einer Einzelader massiv auch getestet?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Püfen
Hallo,
Drehmoment-Schraubendreher habe ich nicht. Den habe ich noch nie auf einer Baustelle gesehen.
Ich habe so fest angezogen, wie es geht. Mehr kann ein Drehmoment-Schraubendreher auch nicht.
Ich habe mir eine fertige Bücke aus dem Baumarkt geholt. 4 Kant-Pressung.
Die hält erst mal.
Also wäre zum Einbau von RCD dieses Markenherstellers eine Extra-Zange nötig.
In der Anleitung finde ich nichts dazu.
Von ABB habe ich einen LSS hier, da passt auch die 6 Kant-Pressung.
Alte ausgemusterte RCD haben auch kein Problem mit der 6 Kant-Pressung.
Ich werde in Zukunft ABB weiter testen.
Drehmoment-Schraubendreher habe ich nicht. Den habe ich noch nie auf einer Baustelle gesehen.
Ich habe so fest angezogen, wie es geht. Mehr kann ein Drehmoment-Schraubendreher auch nicht.
Ich habe mir eine fertige Bücke aus dem Baumarkt geholt. 4 Kant-Pressung.
Die hält erst mal.
Also wäre zum Einbau von RCD dieses Markenherstellers eine Extra-Zange nötig.
In der Anleitung finde ich nichts dazu.
Von ABB habe ich einen LSS hier, da passt auch die 6 Kant-Pressung.
Alte ausgemusterte RCD haben auch kein Problem mit der 6 Kant-Pressung.
Ich werde in Zukunft ABB weiter testen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Püfen
Angesehen habe ich mir die Drehmoment-Schraubendreher schon. War mir Privat zu teuer.
Auch müssten die regelmäßig geprüft werden, dass die Werte stimmen.
Einsenden zum Hersteller ...
Auch müssten die regelmäßig geprüft werden, dass die Werte stimmen.
Einsenden zum Hersteller ...
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Püfen
Genauso, wie man die Drehmomentschlüssel einmal im Jahr einsenden müsste oder der zweipolige Spannungsprüfer alle 6 Jahre überprüft werden muss. Hand hoch, wer alle Wartungsempfehlungen des Herstellers einhält. Da wird es nur einige geben
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Dienstag 10. November 2020, 18:38
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Ja, das mit den Drehmomenten ist leider auf den Baustellen immer noch nicht erledigt...
Ich verwende die Produkte dieses Herstellers eigentlich sehr gerne und auch in großen Stückzahlen, gerade wegen der sehr präzise gefertigten Anschlußklemmen und kann das aus eigener Erfahrung egal mit welcher Pressung oder welchem Preßwerkzeug nicht bestätigen.
Es ist aber zu beachten, daß die Gewinde - bei jedem Hersteller - beschädigt werden können, wenn sie einmal zu fest angezogen wurden, dann ist das ganze Bauteil Ausschuß.
Ebenso wäre ich vorsichtig bei "noname"-Verkäufern, ich will hier nichts unterstellen, aber der Verkäufer ist nicht der Betreiber der Plattform nebst eigenem Versandhandel.
Ich verwende die Produkte dieses Herstellers eigentlich sehr gerne und auch in großen Stückzahlen, gerade wegen der sehr präzise gefertigten Anschlußklemmen und kann das aus eigener Erfahrung egal mit welcher Pressung oder welchem Preßwerkzeug nicht bestätigen.
Es ist aber zu beachten, daß die Gewinde - bei jedem Hersteller - beschädigt werden können, wenn sie einmal zu fest angezogen wurden, dann ist das ganze Bauteil Ausschuß.
Ebenso wäre ich vorsichtig bei "noname"-Verkäufern, ich will hier nichts unterstellen, aber der Verkäufer ist nicht der Betreiber der Plattform nebst eigenem Versandhandel.
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Ich hatte den RCD nicht aus der Bucht von No Name ...
Ich habe eine original <Rechnung von Voelkner
Voelkner ist für mich vertrauenswürdig.
Das jetzt nur ein Marktplatzangebot zu sehen ist, liegt wohl an der Verfügbarkeit.
Ich habe eine original <Rechnung von Voelkner
Voelkner ist für mich vertrauenswürdig.
Das jetzt nur ein Marktplatzangebot zu sehen ist, liegt wohl an der Verfügbarkeit.
Zuletzt geändert von SPS am Donnerstag 3. März 2022, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Dienstag 10. November 2020, 18:38
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Ich bin da auch schon drauf reingefallen, man muß genau gucken:
nicht Voelkner.Verkauf & Versand: nox divendo
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: FI-Schutzschalter Adern festen halt Prüfen
Habe meinen Beitrag schon geändert.
Das ist nicht der Händler, den ich hatte.
War original Voelkner.
Das ist nicht der Händler, den ich hatte.
War original Voelkner.
Mit freundlichem Gruß sps