Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

ich wüsste nicht, dass NYY oder NAYY längswasserdicht sind.


...
Benutzeravatar
Tobi P.
Beiträge: 1906
Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
Wohnort: 41516 Grevenbroich

Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse

Beitrag von Tobi P. »

Moin,

die Endverschlüsse auf deinem Foto dienen nicht der Längswasserabdichtung. Das sind zwei N(A?)KBA, also papierisolierte Bleimantelkabel mit Ölfüllung. Die Endverschlüsse dienen der Bevorratung von Isolieröl und sollten eigentlich regelmässig kontrolliert und ggfls. aufgefüllt werden.


Gruß Tobi
elektro.hell
Beiträge: 168
Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
Wohnort: Schleswig-Holstein

Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse

Beitrag von elektro.hell »

Moin,

das, was da auf dem Bild zu sehen ist, sind aber keine Kunststoffkabel sondern NAKLEY.

Mir sind noch keine Schäden durch Wasser, das vom Kabelverteilerschrank aus ins Kabel gelaufen ist, untergekommen.


Gruß
Dirk
Benutzeravatar
Tobi P.
Beiträge: 1906
Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
Wohnort: 41516 Grevenbroich

Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse

Beitrag von Tobi P. »

Moin Dirk,

hmm, jetzt wo du es sagst - von der Oberflächenstruktur des Mantels her kann das kein NAKBA sein. Interessant, NAKLEY kenn ich in Bestandsanlagen eher aus dem Mittelspannungsbereich, in den mir bekannten Anlagen wurde in der Niederspannung eher N(A)KBA verwendet. Das "Problem" der Längswasserdichtigkeit hat sich spätestens an der ersten Abzweigmuffe aber sowieso erledigt und aus den HAK tropft da auch nix raus da die bei derart alten Anlagen zum Zweck des Endverschlusses im unteren Bereich vergossen wurden.
Wesentlich mehr und dazu noch tatsächliche Probleme machen da eher die schönen PE-isolierten Mittelspannungskabel.


Gruß Tobi
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse

Beitrag von tm90 »

Sieht aus wie eine halbierte Giesharzmuffe :D
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

eigendlich hatte ich bei 3M etwas anderes gesucht.

Aber was finde ich da ?

Gießharz-Endverschlüsse:
.
3M_Endverschluss_Gießharz.jpg
3M_Endverschluss_Gießharz.jpg (6.4 KiB) 1265 mal betrachtet



...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse

Beitrag von tm90 »

Also alles verfügbar, muss man nichts "zurechtschneiden" dd1