PVC-Kabel - Endverschlüsse
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse
Hallo,
ich wüsste nicht, dass NYY oder NAYY längswasserdicht sind.
...
ich wüsste nicht, dass NYY oder NAYY längswasserdicht sind.
...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse
Moin,
die Endverschlüsse auf deinem Foto dienen nicht der Längswasserabdichtung. Das sind zwei N(A?)KBA, also papierisolierte Bleimantelkabel mit Ölfüllung. Die Endverschlüsse dienen der Bevorratung von Isolieröl und sollten eigentlich regelmässig kontrolliert und ggfls. aufgefüllt werden.
Gruß Tobi
die Endverschlüsse auf deinem Foto dienen nicht der Längswasserabdichtung. Das sind zwei N(A?)KBA, also papierisolierte Bleimantelkabel mit Ölfüllung. Die Endverschlüsse dienen der Bevorratung von Isolieröl und sollten eigentlich regelmässig kontrolliert und ggfls. aufgefüllt werden.
Gruß Tobi
-
- Beiträge: 168
- Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
- Wohnort: Schleswig-Holstein
Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse
Moin,
das, was da auf dem Bild zu sehen ist, sind aber keine Kunststoffkabel sondern NAKLEY.
Mir sind noch keine Schäden durch Wasser, das vom Kabelverteilerschrank aus ins Kabel gelaufen ist, untergekommen.
Gruß
Dirk
das, was da auf dem Bild zu sehen ist, sind aber keine Kunststoffkabel sondern NAKLEY.
Mir sind noch keine Schäden durch Wasser, das vom Kabelverteilerschrank aus ins Kabel gelaufen ist, untergekommen.
Gruß
Dirk
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse
Moin Dirk,
hmm, jetzt wo du es sagst - von der Oberflächenstruktur des Mantels her kann das kein NAKBA sein. Interessant, NAKLEY kenn ich in Bestandsanlagen eher aus dem Mittelspannungsbereich, in den mir bekannten Anlagen wurde in der Niederspannung eher N(A)KBA verwendet. Das "Problem" der Längswasserdichtigkeit hat sich spätestens an der ersten Abzweigmuffe aber sowieso erledigt und aus den HAK tropft da auch nix raus da die bei derart alten Anlagen zum Zweck des Endverschlusses im unteren Bereich vergossen wurden.
Wesentlich mehr und dazu noch tatsächliche Probleme machen da eher die schönen PE-isolierten Mittelspannungskabel.
Gruß Tobi
hmm, jetzt wo du es sagst - von der Oberflächenstruktur des Mantels her kann das kein NAKBA sein. Interessant, NAKLEY kenn ich in Bestandsanlagen eher aus dem Mittelspannungsbereich, in den mir bekannten Anlagen wurde in der Niederspannung eher N(A)KBA verwendet. Das "Problem" der Längswasserdichtigkeit hat sich spätestens an der ersten Abzweigmuffe aber sowieso erledigt und aus den HAK tropft da auch nix raus da die bei derart alten Anlagen zum Zweck des Endverschlusses im unteren Bereich vergossen wurden.
Wesentlich mehr und dazu noch tatsächliche Probleme machen da eher die schönen PE-isolierten Mittelspannungskabel.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse
Sieht aus wie eine halbierte Giesharzmuffe
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse
Hallo,
eigendlich hatte ich bei 3M etwas anderes gesucht.
Aber was finde ich da ?
Gießharz-Endverschlüsse:
.
...
eigendlich hatte ich bei 3M etwas anderes gesucht.
Aber was finde ich da ?
Gießharz-Endverschlüsse:
.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: PVC-Kabel - Endverschlüsse
Also alles verfügbar, muss man nichts "zurechtschneiden"