Moin,
brauche mal eine grobe Abschätzung über Zeitbedarf bzw. Kosten von 20 kV-Muffen.
Welcher Zeitbedarf ist für das anfertigen einer Verbindungsstelle (zu je 3 Einleiterkabeln) n Schrumpftechnik bei einem halbwegs routinierten Zwei-Personen-Trupp anzusetzen? (VPE-Kabel; 120² Alu; Erdgrube vorhanden; kein Grundwasser, Hagel oder MG-Beschuss; Montagewagen im Nahbereich abstellbar)
Mit welchen Kosten ist im Einkauf als Dienstleistung bei 6 Verbindungsstellen, reguläre Arbeitszeiten, Nordwestdeutschland zu rechnen? (Baugrube bauseits, ohne Kabelfehlerprüfung)
Mittelspannungs-Muffen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 208
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Mittelspannungs-Muffen
Hallo,
ich durfte mal in Sonthofen dem Bau einer Mittelspannungsmuffe an einem
Dreileiter-Ölkabel beiwohnen.
Das war eine richtig aufwendige Arbeit.
Für ein VPE-Einleiter-Kabel würde ich mal 2 Mann 2 Stunden ansetzen.
Macht bei 3 Kabeln 6 Stunden.
Dazu dann 2 Stunden Rüstzeiten und Zigarettenpausen.
Summe also ein Arbeitstag.
Kosten:
16 Stunden x 42,- EUR = 672,- EUR
Zzgl. Material, Werkzeugabnutzung und Wegekosten.
...
ich durfte mal in Sonthofen dem Bau einer Mittelspannungsmuffe an einem
Dreileiter-Ölkabel beiwohnen.
Das war eine richtig aufwendige Arbeit.
Für ein VPE-Einleiter-Kabel würde ich mal 2 Mann 2 Stunden ansetzen.
Macht bei 3 Kabeln 6 Stunden.
Dazu dann 2 Stunden Rüstzeiten und Zigarettenpausen.
Summe also ein Arbeitstag.
Kosten:
16 Stunden x 42,- EUR = 672,- EUR
Zzgl. Material, Werkzeugabnutzung und Wegekosten.
...