NAYY 4x35-J Adernfarben
Verfasst: Samstag 29. Januar 2022, 14:18
von Elt-Onkel
Hallo,
ein Mandant von uns möchte einen verstärkten N für ein
200 m 5-pol. Niederspannungserdkabel.
O.K., kann man legen.
NAYY 4x35-J + NAYY 1x50-O
Nach Standard liegen dann da:
(sw / bn / bl / gnge) + (sw)
Schöner wäre ja:
(sw / bn / gr / gnge) + (SW)
Aber wer liefert ein NAYY 4x35 ohne blaue Ader ?
Sonderanfertigungen sind unwirtschaftlich.
Dann könnte man ja gleich ein NAYY 5x50-J legen.
...
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
Verfasst: Samstag 29. Januar 2022, 15:25
von SPS
https://www.zaehlerschrank24.de/alu-erd ... 35-re.html
Mal ein Händler der Farben Angaben hat.
grün-gelb, Schwarz, grau, braun
Sollte jedoch auch Standard bei 4 Adern mit PE ohne Blau sein.
https://www.sanier.de/wp-content/upload ... rp-neu.jpg
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
Verfasst: Samstag 29. Januar 2022, 17:35
von elektro.hell
Moin,
Dann könnte man ja gleich ein NAYY 5x50-J legen.
Und warum macht man das nicht ?
Solche Gedanken könnte man sich bei CU-Leitern mit großen Querschnitten machen. Aber bei Alu mit so kleinen Querschnitten ???
Wahrscheinlich ist die Lösung mit 4x35 J + 1x50 O sogar teurer als 5x50 J.
Gruß
Dirk
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
Verfasst: Samstag 29. Januar 2022, 18:12
von Olaf S-H
Moin Elt-Onkel,
ein solches Konstrukt sehe ich als nicht konform zu VDE 0100-520, 528.1 an.
Gruß Olaf
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
Verfasst: Samstag 29. Januar 2022, 18:22
von Elt-Onkel
Hallo,
es geht da um reichlich beengte Montagemöglichkeiten.
Beim NAYY 5x50 passen die Biegeradien nicht,
und die Durchführungslöcher sind zu klein.
Vielleicht wird es auch ein Konstrukt aus 4 NAYY 1x35 + 1 NAYY 1x50.
Es war auch schon in der Diskussion: 4 NAYY 1x35 + 1 NYY 1x35.
(Das ist dann die Schweizer Variante.)
...
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
Verfasst: Samstag 29. Januar 2022, 20:03
von Olaf S-H
Moin Elt-Onkel,
wie wäre es denn mit Einzeladernß? Dies wäre dann wieder in Ordnung - und mit den Biegeradien gäbe es dann auch kein Problem.
Gruß Olaf