NAYY 4x35-J Adernfarben
Hallo,
ein Mandant von uns möchte einen verstärkten N für ein
200 m 5-pol. Niederspannungserdkabel.
O.K., kann man legen.
NAYY 4x35-J + NAYY 1x50-O
Nach Standard liegen dann da:
(sw / bn / bl / gnge) + (sw)
Schöner wäre ja:
(sw / bn / gr / gnge) + (SW)
Aber wer liefert ein NAYY 4x35 ohne blaue Ader ?
Sonderanfertigungen sind unwirtschaftlich.
Dann könnte man ja gleich ein NAYY 5x50-J legen.
...
ein Mandant von uns möchte einen verstärkten N für ein
200 m 5-pol. Niederspannungserdkabel.
O.K., kann man legen.
NAYY 4x35-J + NAYY 1x50-O
Nach Standard liegen dann da:
(sw / bn / bl / gnge) + (sw)
Schöner wäre ja:
(sw / bn / gr / gnge) + (SW)
Aber wer liefert ein NAYY 4x35 ohne blaue Ader ?
Sonderanfertigungen sind unwirtschaftlich.
Dann könnte man ja gleich ein NAYY 5x50-J legen.
...
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
https://www.zaehlerschrank24.de/alu-erd ... 35-re.html
Mal ein Händler der Farben Angaben hat.
grün-gelb, Schwarz, grau, braun
Sollte jedoch auch Standard bei 4 Adern mit PE ohne Blau sein.
https://www.sanier.de/wp-content/upload ... rp-neu.jpg
Mal ein Händler der Farben Angaben hat.
grün-gelb, Schwarz, grau, braun
Sollte jedoch auch Standard bei 4 Adern mit PE ohne Blau sein.
https://www.sanier.de/wp-content/upload ... rp-neu.jpg
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 168
- Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
- Wohnort: Schleswig-Holstein
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
Moin,
Solche Gedanken könnte man sich bei CU-Leitern mit großen Querschnitten machen. Aber bei Alu mit so kleinen Querschnitten ???
Wahrscheinlich ist die Lösung mit 4x35 J + 1x50 O sogar teurer als 5x50 J.
Gruß
Dirk
Und warum macht man das nicht ?Dann könnte man ja gleich ein NAYY 5x50-J legen.
Solche Gedanken könnte man sich bei CU-Leitern mit großen Querschnitten machen. Aber bei Alu mit so kleinen Querschnitten ???
Wahrscheinlich ist die Lösung mit 4x35 J + 1x50 O sogar teurer als 5x50 J.
Gruß
Dirk
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
Moin Elt-Onkel,
ein solches Konstrukt sehe ich als nicht konform zu VDE 0100-520, 528.1 an.
Gruß Olaf
ein solches Konstrukt sehe ich als nicht konform zu VDE 0100-520, 528.1 an.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
Hallo,
es geht da um reichlich beengte Montagemöglichkeiten.
Beim NAYY 5x50 passen die Biegeradien nicht,
und die Durchführungslöcher sind zu klein.
Vielleicht wird es auch ein Konstrukt aus 4 NAYY 1x35 + 1 NAYY 1x50.
Es war auch schon in der Diskussion: 4 NAYY 1x35 + 1 NYY 1x35.
(Das ist dann die Schweizer Variante.)
...
es geht da um reichlich beengte Montagemöglichkeiten.
Beim NAYY 5x50 passen die Biegeradien nicht,
und die Durchführungslöcher sind zu klein.
Vielleicht wird es auch ein Konstrukt aus 4 NAYY 1x35 + 1 NAYY 1x50.
Es war auch schon in der Diskussion: 4 NAYY 1x35 + 1 NYY 1x35.
(Das ist dann die Schweizer Variante.)
...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: NAYY 4x35-J Adernfarben
Moin Elt-Onkel,
wie wäre es denn mit Einzeladernß? Dies wäre dann wieder in Ordnung - und mit den Biegeradien gäbe es dann auch kein Problem.
Gruß Olaf
wie wäre es denn mit Einzeladernß? Dies wäre dann wieder in Ordnung - und mit den Biegeradien gäbe es dann auch kein Problem.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794