Identifizierung Stoßverbinder
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Identifizierung Stoßverbinder
Moin zusammen,
auf einer Baustelle haben wir den abgebildeten Verbinder vorgefunden.
Sieht aus wie aus dem Hause Klauke (das K ist wohl das Firmenlogo). Mehr konnte ich allerdings nicht herausfinden. Es stellt sich die Frage, welcher Verbinder es ist und für welche Leiterform er vorgesehen ist.
Gruß Olaf
auf einer Baustelle haben wir den abgebildeten Verbinder vorgefunden.
Sieht aus wie aus dem Hause Klauke (das K ist wohl das Firmenlogo). Mehr konnte ich allerdings nicht herausfinden. Es stellt sich die Frage, welcher Verbinder es ist und für welche Leiterform er vorgesehen ist.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Identifizierung Stößverbinder
Moin Olaf,
dürfte ein Stoßverbinder aus der Serie 18 sein. Die gibt es bei Klauke.
Gruß Tobi
dürfte ein Stoßverbinder aus der Serie 18 sein. Die gibt es bei Klauke.
Gruß Tobi
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Identifizierung Stoßverbinder
Moin Tobi,
vielen Dank. Unter Serie 18 finde ich Zangen aber keine Verbinder. Hast Du zum Verbinder bitte noch eine Bezeichnung oder Artikelnummer?
Die Presszange war wahrscheinlich eine K06 oder K09. Passen tat es dort nicht zusammen. Die Pressung erzeugte am Verbinder Fähnchen.
Gruß Olaf
vielen Dank. Unter Serie 18 finde ich Zangen aber keine Verbinder. Hast Du zum Verbinder bitte noch eine Bezeichnung oder Artikelnummer?
Die Presszange war wahrscheinlich eine K06 oder K09. Passen tat es dort nicht zusammen. Die Pressung erzeugte am Verbinder Fähnchen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Identifizierung Stoßverbinder
Hallo,
ich sehe das anders.
Die Serie 18 beiinhaltet 16 Stück verschiedene Einsätze Pressgeometrie.
Die Stempelung sagt aus:
- Nennquerschnitt
- Pressgeometrieeinsatzgruppe
Es ist ja ein wenig grob gestaffelt.
95 mm² kann man nehmen für 95 mm² mehrdrähtig und 70 mm² feindrähtig.
Das sagt aber wiederum nix über den Leitwert der Ader aus.
Es kann also sein, daß ein 56er-Leitwert mehrdrähtig zu 'Fähnchen' führt,
aber eine verdichtetete Ader mit 58er-Leitwert zu einer 'runden' Sechskantpressung führt,
wo die Auszugswerte in keinster Weise passen.
Klauke hat ja extra eine Verbinder-Serie für verdichtete Leiter im Programm,
und wirbt mit der Entbehrlichkeit von Hülsen.
Vielleicht hat im vorliegenden Fall ja auch jemand eine 58-er Ader mit Hülse
in eine Standardserie oder Euroserie verpresst.
Er hat eine Probepressung gemacht, und fand das Ergebins nicht gut,
und hat für die Serie eine Hülse zusätzlich genommen.
Oder er hat genau das gemacht, was ich seit 25 Jahren praktiziere - Auffüllen.
Ich mache bei 6-Kant-Pressungen vorher eine Probepressung,
Sind die Ecken vom 6-Kant rund, stecke ich Teile von feindrähtigen Leitern zusätzlich
in das Loch. Ab 95mm² auch Teile von mehrdrähtigen Leitern.
Entstehen dann "Fähnchen" schleife ich die ggfs. ab.
"Fähnchen" sind immer besser, als runde 5-Kant-Pressungen.
...
ich sehe das anders.
Die Serie 18 beiinhaltet 16 Stück verschiedene Einsätze Pressgeometrie.
Die Stempelung sagt aus:
- Nennquerschnitt
- Pressgeometrieeinsatzgruppe
Es ist ja ein wenig grob gestaffelt.
95 mm² kann man nehmen für 95 mm² mehrdrähtig und 70 mm² feindrähtig.
Das sagt aber wiederum nix über den Leitwert der Ader aus.
Es kann also sein, daß ein 56er-Leitwert mehrdrähtig zu 'Fähnchen' führt,
aber eine verdichtetete Ader mit 58er-Leitwert zu einer 'runden' Sechskantpressung führt,
wo die Auszugswerte in keinster Weise passen.
Klauke hat ja extra eine Verbinder-Serie für verdichtete Leiter im Programm,
und wirbt mit der Entbehrlichkeit von Hülsen.
Vielleicht hat im vorliegenden Fall ja auch jemand eine 58-er Ader mit Hülse
in eine Standardserie oder Euroserie verpresst.
Er hat eine Probepressung gemacht, und fand das Ergebins nicht gut,
und hat für die Serie eine Hülse zusätzlich genommen.
Oder er hat genau das gemacht, was ich seit 25 Jahren praktiziere - Auffüllen.
Ich mache bei 6-Kant-Pressungen vorher eine Probepressung,
Sind die Ecken vom 6-Kant rund, stecke ich Teile von feindrähtigen Leitern zusätzlich
in das Loch. Ab 95mm² auch Teile von mehrdrähtigen Leitern.
Entstehen dann "Fähnchen" schleife ich die ggfs. ab.
"Fähnchen" sind immer besser, als runde 5-Kant-Pressungen.
...
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Identifizierung Stoßverbinder
https://www.klauke.com/de/de/pressverbi ... in-cu-4929
Art.-Nr. 128R
Könnte passen.
Wobei ich auf dem Bild der Seite KL als Buchstaben lese und nicht K wie bei dir.
https://cdn.klauke.com/resources/images ... b2b6c362c3
Art.-Nr. 128R
Könnte passen.
Wobei ich auf dem Bild der Seite KL als Buchstaben lese und nicht K wie bei dir.
https://cdn.klauke.com/resources/images ... b2b6c362c3
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Identifizierung Stoßverbinder
Hallo,
mal ein Beispiel aus meiner Versuchskiste.
. .
Man erkennt, daß der gerundete, verdichtete Leiter 'Verdrahtungsband' 120mm²
hier noch ein wenig aufgefüllt werden muss.
...
mal ein Beispiel aus meiner Versuchskiste.
. .
Man erkennt, daß der gerundete, verdichtete Leiter 'Verdrahtungsband' 120mm²
hier noch ein wenig aufgefüllt werden muss.
...
-
- Beiträge: 168
- Registriert: Dienstag 6. Januar 2015, 19:52
- Wohnort: Schleswig-Holstein
Re: Identifizierung Stoßverbinder
Moin Olaf,
das wird ein DIN-Pressverbinder 128R für CU-Leiter 95mm² sein.
Die Zahl 18 ist die Werkzeugkennziffer.
Die Werkzeugkennziffer ist nur bei den DIN Kabelschuhen und Verbindern angegeben.
DIN Kabelschuhe und Verbinder werden mit Presseinsätzen mit der gleichen Werkzeugkennziffer verarbeitet.
Die Zangen K06 oder K09 sind für Rohrkabelschuhe /-Verbinder, für DIN Kabelschuhe passen die nicht.
Gruß
Dirk
das wird ein DIN-Pressverbinder 128R für CU-Leiter 95mm² sein.
Die Zahl 18 ist die Werkzeugkennziffer.
Die Werkzeugkennziffer ist nur bei den DIN Kabelschuhen und Verbindern angegeben.
DIN Kabelschuhe und Verbinder werden mit Presseinsätzen mit der gleichen Werkzeugkennziffer verarbeitet.
Die Zangen K06 oder K09 sind für Rohrkabelschuhe /-Verbinder, für DIN Kabelschuhe passen die nicht.
Gruß
Dirk
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Identifizierung Stoßverbinder
Moin Dirk,
vielen Dank. Dies ist das Argument, welches ich gesucht habe.
Gruß Olaf
vielen Dank. Dies ist das Argument, welches ich gesucht habe.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Identifizierung Stoßverbinder
Hallo,
das würde ich so nicht unterschreiben.
Bei Weitkowitz stehen die Durchmesser (innen / aussen) alle im Katalog.
Dort gibt es auch Verbinder, die identische Pressmaße zu Kabelschuhen haben.
Also erstmal genau nachlesen.
...
das würde ich so nicht unterschreiben.
Bei Weitkowitz stehen die Durchmesser (innen / aussen) alle im Katalog.
Dort gibt es auch Verbinder, die identische Pressmaße zu Kabelschuhen haben.
Also erstmal genau nachlesen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Identifizierung Stoßverbinder
Hallo,
Klauke ist es auf jeden Fall. Aber welcher? https://www.klauke.com/Media/Default/Do ... _web-1.pdf Seite 19
Klauke ist es auf jeden Fall. Aber welcher? https://www.klauke.com/Media/Default/Do ... _web-1.pdf Seite 19
Gruß Jens