ich finde alte Beiträge zum Thema nicht mehr.
Hager hat zur Selektivität Leitungsschutzschalter/Sicherung Tabellen.
Zum Beispiel 16 A LSS mit Vorsicherung 25 A = 0,4 kA
Also muss an der Messstelle Ik <= 0,4 kA sein?!
Wo ist die richtige Messstelle? An der Schmelzsicherung der Abgang oder doch der LSS Ausgang?
Ich halte den Wert für zu klein bei einer Verteilung. Habe hier testweise an einer Steckdose 2 m vom Verteiler 1 kA (L-N) gemessen.
Dann wäre doch 40 A Vorsicherung so gerade selektiv (1,1 kA). Unterschlagen wir die 2 m 3*1,5 mm²
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... W5ZDe-Z_PK
LS-Schalter 6 kA B MBNxxx/MBSxxx