Up Verteiler einbauen
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Up Verteiler einbauen
Hallo zusammen,
habe im Netz das Video gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=ey699AT ... OKSsBGyXXp
Ist der UP Verteiler wirklich so einfach mit 4 Nägeln zu befestigen?
Ich habe in der Ausbildung da noch mit viel Gips gearbeitet.
Ist die Wärmeabgabe an das Mauerwerk so ausreichend?
Wie bekomme ich so einen sauberen rechteckigen Bereich der Wand aufgestemmt?
Vom Mauermann schon so Mauern lassen?
habe im Netz das Video gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=ey699AT ... OKSsBGyXXp
Ist der UP Verteiler wirklich so einfach mit 4 Nägeln zu befestigen?
Ich habe in der Ausbildung da noch mit viel Gips gearbeitet.
Ist die Wärmeabgabe an das Mauerwerk so ausreichend?
Wie bekomme ich so einen sauberen rechteckigen Bereich der Wand aufgestemmt?
Vom Mauermann schon so Mauern lassen?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Up Verteiler einbauen
Diese Verteiler werden doch schon immer z.B. auch in Hohlräume wie Leichtbauwände verbaut. Und richtig massiv einputzen kann man die wegen des Stufendesigns doch auch nicht. Man müsste für den Putzer schon Löcher für die Spritze lassen….
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Up Verteiler einbauen
Moin Männer,
reingefallen.
Das ist eine Computeranimation.
In der Theorie passt das alles so.
In der Praxis auf der Baustelle ist die Nische krum und rubbelig.
Natürlich braucht man vernünftige Dübel oder Gips.
Ich habe solche Verteiler immer mit langsam abbinden Gipsputz eingesetzt.
Mit Stuckgips schafft man das nicht.
Bei großen Verteilern nehme ich gerne Fliesenkleber.
Da hat man dann eine Stunde Zeit alles hübsch lotrecht auszurichten.
Aber Achtung:
Dicke Schichten Fliesenkleber brauchen schon mal eine Woche zum aushärten.
...
reingefallen.
Das ist eine Computeranimation.
In der Theorie passt das alles so.
In der Praxis auf der Baustelle ist die Nische krum und rubbelig.
Natürlich braucht man vernünftige Dübel oder Gips.
Ich habe solche Verteiler immer mit langsam abbinden Gipsputz eingesetzt.
Mit Stuckgips schafft man das nicht.
Bei großen Verteilern nehme ich gerne Fliesenkleber.
Da hat man dann eine Stunde Zeit alles hübsch lotrecht auszurichten.
Aber Achtung:
Dicke Schichten Fliesenkleber brauchen schon mal eine Woche zum aushärten.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Up Verteiler einbauen
Wenn der Maurer den Auschnitt fachgerecht nach Angabe erstellt hat, geht das mit den festnageln tasächlich sehr gut!
Letztens erst in die Tat umgesetzt in einer 11,5er Bimswand. So schnell habe ich noch nie eine Verteilung eingesetzt.
Letztens erst in die Tat umgesetzt in einer 11,5er Bimswand. So schnell habe ich noch nie eine Verteilung eingesetzt.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Up Verteiler einbauen
Hallo,
Nägel haben keine Haltekraft auf Herausziehen.
Nicht dass einem die ganze Verteilung entgegen kommt,
wenn man eine Neozed-Passhülse zieht.
Ich halte das Montagevideo für unverantwortlich.
...
Nägel haben keine Haltekraft auf Herausziehen.
Nicht dass einem die ganze Verteilung entgegen kommt,
wenn man eine Neozed-Passhülse zieht.
Ich halte das Montagevideo für unverantwortlich.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Up Verteiler einbauen
Moin Elt-Onkel,
Ich weiß nicht ob du die Passeinsätze vielleicht einklebst,
aber ansonsten kommt dir da mit Sicherheit nichts entgegen .
Gruß
bo_93
Ich weiß nicht ob du die Passeinsätze vielleicht einklebst,
aber ansonsten kommt dir da mit Sicherheit nichts entgegen .
Gruß
bo_93
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Up Verteiler einbauen
Da merkt man doch wieder das man hier im Theoretikerforum ist.
Das sind 4 dünne Plastiklaschen an dem Verteiler. Die brechen dreimal ab, bevor der Nagel aus der Wand kommt!
Der Verteiler wird selbsverständlich nach erfolgter Montage beigeputzt. Dann hält das auch!
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Up Verteiler einbauen
Moin zusammen,
der Nagel ist nur eine Montagehilfe. Wir schon geschrieben hält das ganze Konstrukt durch den Putz - ähnlich wie bei den Schalterdosen mit Klemmfix. Kann man mögen, muss man aber nicht.
NEOZED-Paßhülsen kommen mir auch gerne entgegen. DIAZED-Paßschrauben sind da viel schöner.
Gruß Olaf
der Nagel ist nur eine Montagehilfe. Wir schon geschrieben hält das ganze Konstrukt durch den Putz - ähnlich wie bei den Schalterdosen mit Klemmfix. Kann man mögen, muss man aber nicht.
NEOZED-Paßhülsen kommen mir auch gerne entgegen. DIAZED-Paßschrauben sind da viel schöner.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Up Verteiler einbauen
Richtig der Putz soll halten.
Ich kenne s jedoch so, dass hinter und um die Verteilung Gips kommt.
Beim Klemmfix wird auch Putz an den Seiten aufgetragen.
Die Verteilung im Film würde nur durch die paar mm Putz gehalten.
Da ist kein Platz für eine seitliche Befestigung.
Ich kenne s jedoch so, dass hinter und um die Verteilung Gips kommt.
Beim Klemmfix wird auch Putz an den Seiten aufgetragen.
Die Verteilung im Film würde nur durch die paar mm Putz gehalten.
Da ist kein Platz für eine seitliche Befestigung.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Up Verteiler einbauen
Die Dinger halten auch in einer Gipskartonwand und zwar nur mit den ausgeschwenkten Flügeln. Das sind wenige cm2 und trotzdem reicht das. Dafür gilt die Zulassung….
Allerdings sollte man in einer Gipskartonwand mit der 16mm2 Zuleitung nicht zu grob umgehen, sonst könnte einem die UV doch entgegen kommen
Allerdings sollte man in einer Gipskartonwand mit der 16mm2 Zuleitung nicht zu grob umgehen, sonst könnte einem die UV doch entgegen kommen