Durchlauferhitzer Absicherung

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
froebel88
Null-Leiter
Beiträge: 514
Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von froebel88 »

Moin,
Olaf S-H hat geschrieben: Montag 24. Januar 2022, 20:40 Moin zusammen,

21 kW (400 V) passt mit 32 A
24 kW (400 V) passt mit 35 A
27 kW (400 V) passt mit 40 A
Ich werfe hier mal die 80%-Regel aus der DIN EN 61439 in den Raum.

Sekundärquelle: https://kem.industrie.de/schaltschrank/ ... schraenke/
Die Betriebsmittel sind so zu dimensionieren, dass sie durch den vorgesehenen Bemessungsstrom des Stromkreises nur zu maximal 80 % belastet werden.

Bei 21 kW kommen 30,4 A zum fließen. Das sind 80% von 38 A, entspricht 40A-Sicherung.
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

bei einem Durchlauferhitzer gehe ich davon aus, dass dieser überwiegend nicht in Betrieb ist. Damit sollte keine Übertemperatur am Schutzorgan im Schaltschrank auftreten.
Gruß Jens
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 914
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von tm90 »

ThomasR hat geschrieben: Dienstag 25. Januar 2022, 17:31 Bei jeder größeren Renovierung rate ich zum Einbau eines Wasservorwärmers in der Ablaufrinne. Das spart bis zu 50% der sonst benötigten Heizenergie und ermöglicht damit kleinere DLE.

Habe ich selbst im Einsatz trotz WW Bereitung mit WP.

Hier ein Beispiel zum Verständnis, es gibt mehrere Anbieter!

https://www.franke.com/content/dam/corp ... hrinne.pdf
Coole Sache, kannte ich noch gar nicht. Wird gleich vorgemerkt :D
Jans4
Null-Leiter
Beiträge: 1
Registriert: Donnerstag 28. Oktober 2021, 13:31

Re: Durchlauferhitzer Absicherung

Beitrag von Jans4 »

SPS hat geschrieben: Dienstag 25. Januar 2022, 01:45 dank1 Olaf so hatte ich das auch gefunden.
https://www.ikz.de/ikz-archiv/2002/24/0224078.php

Warum die Tabellenüberschrift durch das Blau überdeckt wird?
Einfach Tabelle markieren. Dann ist das lesbar.

Der Vollständigkeit halber siehe die Tabellen auf der Seite
Wie viel Leistung in kW werden für die Dusche benötigt?
https://durchlauferhitzer-testsieger.de ... tzer-test/
Weit nach unten Scrollen
Danke für deine Tipps. War sehr hilfreich.
Antworten