Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Sonntag 23. Januar 2022, 20:46
von SPS
Hallo zusammen
Übersicht ABB
System pro M compact Sicherungsautomaten Baureihe S 200
https://library.e.abb.com/public/ef4abf ... 7C0101.pdf
Die angaben bei 40 A LSS
geeignet für Durchlauferhitzer 21, 24 und 27 kW
wundert mich.
Nach meiner Rechnung würde für 21 KW auch 32 A reichen.
Habt ihr Praxiserfahrung?
Re: Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Sonntag 23. Januar 2022, 21:24
von E-Jens
Hallo,
es gibt immer mehrere Dinge die berücksichtigt werden.
Als erstes ist der Leitungsschutzschalter für den Leitungsschutz zuständig. Geräteschutz ist nicht seine Aufgabe.
Aber auch der Gerätehersteller kann aus verschiedenen Gründen für sein Gerät ein Schutzorgan festlegen. Geräteschutz ist dann auch seine Aufgabe.
Der Elektriker sollte "alles" berücksichtigen.
Re: Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Montag 24. Januar 2022, 11:02
von ThomasR
LS Schalter dienen dem Leitungsschutz. Da für einen 21kW DLH je nach Leitungslänge bzw. Spannungsfall auch 10mm2 verlegt werden, darf diese auch mit 40A gesichert werden.
Re: Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Montag 24. Januar 2022, 16:48
von Wulff
Alte Erfahrung: mit Neozed 35 A waren früher alle DE gut abgesichert, bis 24 kW.
Als dann immer mehr B32 kamen, fiel schon mal ein Automat bei Dauerbelastung. Wenn jetzt heute auch 27kW kommen, muss es eben 40 A sein, also auch 10qmm.
VDE 0298 lässt grüssen.
Insofern hinkt die Aussage von ThomasR imho ein wenig.
Aber ABB hat insofern nicht unrecht mit der Aussage, obwohl sie mir ein wenig sinnfrei erscheint.
Re: Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Montag 24. Januar 2022, 17:45
von E-Jens
Hallo,
grundsätzlich ist es schon eine gute Wahl, nicht größer abzusichern wie nötig. Ich hätte aber auch nicht grundsätzlich Bauchschmerzen einen DLH ab 21 kW an einer 63 A Absicherung zu betreiben. Es sei den, der DLH Hersteller gibt eine maximale Absicherung vor. Die Auswirkungen im max. möglichen Kurzschluss-Fall sind nur unwesentlich größer.
Re: Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Montag 24. Januar 2022, 20:40
von Olaf S-H
Moin zusammen,
21 kW (400 V) passt mit 32 A
24 kW (400 V) passt mit 35 A
27 kW (400 V) passt mit 40 A
21 kw (380 V) -> 23,3 kW (400 V) - 35 A erforderlich
24 kW (380 V) -> 26,5 kW (400 V) - 40 A erforderlich
Bitte beachten: Die Selektivität sollte nicht außer Acht gelassen werden. Ist doof, wenn ein extremer Langzeitduscher die HA-Sicherung knackt.
Gruß Olaf
Re: Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Montag 24. Januar 2022, 23:54
von Joachim
Spaßigerweise wurden die 27 kW DLEs erst einige Zeit nach der Spannungsumstellung auf 400V eingeführt, da es ab dann etliche 24 kW / 380V Geräte gab, deren Besitzer sich über Jahre hinweg durch den Betrieb an 400V an die "Leistungsklasse 27 kW" gewöhnt haben.
Bei Ersatz durch ein 24 kW / 400V Gerät wurde dann die verminderte Wärmeleistung bemängelt...
Re: Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Dienstag 25. Januar 2022, 01:45
von SPS
Olaf so hatte ich das auch gefunden.
https://www.ikz.de/ikz-archiv/2002/24/0224078.php
Warum die Tabellenüberschrift durch das Blau überdeckt wird?
Einfach Tabelle markieren. Dann ist das lesbar.
Der Vollständigkeit halber siehe die Tabellen auf der Seite
Wie viel Leistung in kW werden für die Dusche benötigt?
https://durchlauferhitzer-ratgeber.de/d ... er-dusche/
Weit nach unten Scrollen
Re: Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Dienstag 25. Januar 2022, 17:31
von ThomasR
Bei jeder größeren Renovierung rate ich zum Einbau eines Wasservorwärmers in der Ablaufrinne. Das spart bis zu 50% der sonst benötigten Heizenergie und ermöglicht damit kleinere DLE.
Habe ich selbst im Einsatz trotz WW Bereitung mit WP.
Hier ein Beispiel zum Verständnis, es gibt mehrere Anbieter!
https://www.franke.com/content/dam/corp ... hrinne.pdf
Re: Durchlauferhitzer Absicherung
Verfasst: Mittwoch 26. Januar 2022, 18:25
von elo22
SPS hat geschrieben: ↑Dienstag 25. Januar 2022, 01:45
Warum die Tabellenüberschrift durch das Blau überdeckt wird?
Im Firefox kann man auch über das Addon stylus mit td {background-color: #fff !important
} die Tabelle dauerhaft sichtbar machen.
Lutz