Olaf S-H hat geschrieben: ↑Montag 24. Januar 2022, 20:40
Moin zusammen,
21 kW (400 V) passt mit 32 A
24 kW (400 V) passt mit 35 A
27 kW (400 V) passt mit 40 A
Ich werfe hier mal die 80%-Regel aus der DIN EN 61439 in den Raum.
Sekundärquelle: https://kem.industrie.de/schaltschrank/ ... schraenke/ Die Betriebsmittel sind so zu dimensionieren, dass sie durch den vorgesehenen Bemessungsstrom des Stromkreises nur zu maximal 80 % belastet werden.
Bei 21 kW kommen 30,4 A zum fließen. Das sind 80% von 38 A, entspricht 40A-Sicherung.
bei einem Durchlauferhitzer gehe ich davon aus, dass dieser überwiegend nicht in Betrieb ist. Damit sollte keine Übertemperatur am Schutzorgan im Schaltschrank auftreten.
ThomasR hat geschrieben: ↑Dienstag 25. Januar 2022, 17:31
Bei jeder größeren Renovierung rate ich zum Einbau eines Wasservorwärmers in der Ablaufrinne. Das spart bis zu 50% der sonst benötigten Heizenergie und ermöglicht damit kleinere DLE.
Habe ich selbst im Einsatz trotz WW Bereitung mit WP.
Hier ein Beispiel zum Verständnis, es gibt mehrere Anbieter!