Seite 1 von 2
Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Freitag 14. Januar 2022, 17:15
von ThomasR
In der Nachbarschaft wird emsig gebaut und ich gehe manchmal zuschauen. Zu meiner Verwunderung wird dort mit Stegleitung gearbeitet. Ich dachte die seien wir los?
Außerdem NYY als Zuleitung zu den Brennstellen, eingelegt in die Filigrandecken ohne Auslaßdosen. Wenn der unbedarfte Laie beim Anbringen der Leuchte einen zu langen Bohrer benutzt und trifft
Re: Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Freitag 14. Januar 2022, 17:18
von Elt-Onkel
Hallo,
NYY ist zum Einbetonieren zugelassen.
...
Re: Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Freitag 14. Januar 2022, 17:23
von Elt-Onkel
Hallo,
die Fortentwicklung der Stegleitung verkaufen die Engländer und die Polen.
Das ist eine NYM mit parallelen Adern.
Am windigsten finde ich die englische Ausführung.
Da hat man sich auch noch die Adernisolierung vom PE gespart.
...
Re: Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Freitag 14. Januar 2022, 21:33
von SPS
Hallo,
Stegleitung ist noch zulässig.
Es werden keine Schlitze benötigt. Max. Schlitztiefen … nach DIN einfach einzuhalten.
Kostengünstig da geringer Arbeitsaufwand
Teilweise eine einfache Lösung bei Betondecken mit ausreichender Putzschicht.
Nicht in Feuchträumen und Bad zugelassen.
Ja, ich habe selber schon zerbröselnde Stegleitung gesehen.
Ob neue Leitung da besser ist?
Re: Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Freitag 14. Januar 2022, 22:22
von ThomasR
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Freitag 14. Januar 2022, 17:23
Am windigsten finde ich die englische Ausführung.
Da hat man sich auch noch die Adernisolierung vom PE gespart.
...
Kenne ich auch aus den USA. Hat aber den Vorteil, daß niemand auf die Idee kommt den PE für irgendetwas anderes zu verwenden
Mir ist schon klar, daß in diesem Neubau alles legal sein wird nur eben billig.
Clever finde ich allerdings die Klebestreifen über den Stegleitungen, weder IMPU noch Kontaktkleber erforderlich. Nur noch weniger Haftfläche für den Putz auf dem Mauerwerk….
Re: Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Montag 31. Januar 2022, 00:13
von Trumbaschl
Auch die Norweger haben einen blanken PE. Wie die Briten mit reduziertem Querschnitt. 2x10/2,5 mm2 sieht schon ziemlich eigenartig aus! Und natürlich wird die blanke Ader von Pfuschern als Außenleiter missbraucht...
Re: Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Montag 31. Januar 2022, 13:42
von Wulff
[/quote
Clever finde ich allerdings die Klebestreifen über den Stegleitungen, weder IMPU noch Kontaktkleber erforderlich. Nur noch weniger Haftfläche für den Putz auf dem Mauerwerk….
[/quote]
Klebestreifen über den Stegleitungen...
Hä? Wie stelle ich mir das vor? Panzertape?
HAat du mal ein Foto?
Re: Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Montag 31. Januar 2022, 18:07
von ego11
Wahrscheinlich das Zeug was die Trockenbauer/Dachdecker verwenden, Sicrall-Band z.B.
Re: Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Dienstag 1. Februar 2022, 10:30
von MOMA2
Anwendungfsbereich / Einsatzbereich / Stegleitung in der VDE 0100-520 Abs. 521.10.5 beschrieben.
Re: Stegleitung im Neubau?
Verfasst: Dienstag 1. Februar 2022, 13:07
von Trumbaschl
Die Lösung für das Bröselproblem lautet NYIFY. In Österreich war Stegleitung nie sehr verbreitet, aber GM-Steg mit Gummimantel ist praktisch unbekannt (habe ich ein einziges Mal gesehen und in einer Broschüre aus den 50ern erwähnt gefunden), fast alle tatsächlich verbauten Leitungen waren YM-Steg mit PVC-Mantel.
Bei dem einzelnen Exemplar GM-Steg würde mich das Alter interessieren. Leitungen aus den 50ern und später hatten eigentlich immer die in der damals gültigen VDE vorgesehenen Aderfarben schwarz, grau und gegebenenfalls rot, während dieses Stück schlicht zwei graue Adern hat. 2x1,5 Cu. Das kenne ich hauptsächlich von flexiblen Leitungen aus den 1920ern und 30ern.