Stegleitung im Neubau?

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1508
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Stegleitung im Neubau?

Beitrag von ThomasR »

In der Nachbarschaft wird emsig gebaut und ich gehe manchmal zuschauen. Zu meiner Verwunderung wird dort mit Stegleitung gearbeitet. Ich dachte die seien wir los?

Außerdem NYY als Zuleitung zu den Brennstellen, eingelegt in die Filigrandecken ohne Auslaßdosen. Wenn der unbedarfte Laie beim Anbringen der Leuchte einen zu langen Bohrer benutzt und trifft 8o
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7736
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Stegleitung im Neubau?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

NYY ist zum Einbetonieren zugelassen.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7736
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Stegleitung im Neubau?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

die Fortentwicklung der Stegleitung verkaufen die Engländer und die Polen.

Das ist eine NYM mit parallelen Adern.

Am windigsten finde ich die englische Ausführung.
Da hat man sich auch noch die Adernisolierung vom PE gespart.


...
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6019
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Stegleitung im Neubau?

Beitrag von SPS »

Hallo,

Stegleitung ist noch zulässig.
Es werden keine Schlitze benötigt. Max. Schlitztiefen … nach DIN einfach einzuhalten.
Kostengünstig da geringer Arbeitsaufwand
Teilweise eine einfache Lösung bei Betondecken mit ausreichender Putzschicht.

Nicht in Feuchträumen und Bad zugelassen.
Ja, ich habe selber schon zerbröselnde Stegleitung gesehen.
Ob neue Leitung da besser ist?
Mit freundlichem Gruß sps
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1508
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Stegleitung im Neubau?

Beitrag von ThomasR »

Elt-Onkel hat geschrieben: Freitag 14. Januar 2022, 17:23 Am windigsten finde ich die englische Ausführung.
Da hat man sich auch noch die Adernisolierung vom PE gespart.
...
Kenne ich auch aus den USA. Hat aber den Vorteil, daß niemand auf die Idee kommt den PE für irgendetwas anderes zu verwenden :( doh1

Mir ist schon klar, daß in diesem Neubau alles legal sein wird nur eben billig.

Clever finde ich allerdings die Klebestreifen über den Stegleitungen, weder IMPU noch Kontaktkleber erforderlich. Nur noch weniger Haftfläche für den Putz auf dem Mauerwerk….
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 1996
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: Stegleitung im Neubau?

Beitrag von Trumbaschl »

Auch die Norweger haben einen blanken PE. Wie die Briten mit reduziertem Querschnitt. 2x10/2,5 mm2 sieht schon ziemlich eigenartig aus! Und natürlich wird die blanke Ader von Pfuschern als Außenleiter missbraucht...
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 980
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Stegleitung im Neubau?

Beitrag von Wulff »

[/quote

Clever finde ich allerdings die Klebestreifen über den Stegleitungen, weder IMPU noch Kontaktkleber erforderlich. Nur noch weniger Haftfläche für den Putz auf dem Mauerwerk….
[/quote]


Klebestreifen über den Stegleitungen...

Hä? Wie stelle ich mir das vor? Panzertape?

HAat du mal ein Foto?
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2220
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Stegleitung im Neubau?

Beitrag von ego11 »

Wahrscheinlich das Zeug was die Trockenbauer/Dachdecker verwenden, Sicrall-Band z.B.
MOMA2
Null-Leiter
Beiträge: 180
Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28

Re: Stegleitung im Neubau?

Beitrag von MOMA2 »

Anwendungfsbereich / Einsatzbereich / Stegleitung in der VDE 0100-520 Abs. 521.10.5 beschrieben.
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 1996
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: Stegleitung im Neubau?

Beitrag von Trumbaschl »

Die Lösung für das Bröselproblem lautet NYIFY. In Österreich war Stegleitung nie sehr verbreitet, aber GM-Steg mit Gummimantel ist praktisch unbekannt (habe ich ein einziges Mal gesehen und in einer Broschüre aus den 50ern erwähnt gefunden), fast alle tatsächlich verbauten Leitungen waren YM-Steg mit PVC-Mantel.

Bei dem einzelnen Exemplar GM-Steg würde mich das Alter interessieren. Leitungen aus den 50ern und später hatten eigentlich immer die in der damals gültigen VDE vorgesehenen Aderfarben schwarz, grau und gegebenenfalls rot, während dieses Stück schlicht zwei graue Adern hat. 2x1,5 Cu. Das kenne ich hauptsächlich von flexiblen Leitungen aus den 1920ern und 30ern.
Antworten