Naja, Zählerverdrahtung würde ich eh nur noch mit 16mm² ausführen in Zeiten von Wallboxen.wd_vk hat geschrieben: ↑Freitag 24. Dezember 2021, 22:22 Fast alle mir bekannten Netzbetreiber verlangen diese dem Zählerplatz eindeutig zugeordnete Freischaltmöglichkeit im NAR. Daher auch mein Beispiel mit dem Hauptschalter. Die meisten Zählermonteure kontrollieren auch den Wert des SLS. Auch wenn der PV-WR nur 1,5kW hat, ist nach AR-N 4100:2019-04 mit 10qmm bei 35A Schluß, egal ob Dreipunkt oder eHz. Im Zweifelsfall werden die Zähler nicht gesetzt oder es gibt eine Mängelrüge.
Aber wie wird da der Hauptschalter im NAR gesetzt? Unter Verzicht auf's Schienensystem in den Feldern mit nachgelagerten Zählern? Oder kommt da irgendwie eine Hutschiene oder (rein mechanischer) Sammelschienenadapter vor die Sammelschienen, während die Stromversorgung aus dem Klemmstein im AAR des vorgelagerten Zählers geholt wird?