Wallbox und RCD 500mA
Hallo,
wir haben gerade eine Unterverteilung für unsere (Holz) Werkstatt und den generellen Außenbereich in der Planung, zusätzlich werden zwei Wallboxen (ABL eMH1) dort angeschlossen. Unser Elektriker möchte dort zwei FI/RCD Typ A mit 500mA installieren, da der "erlaubte Fehlerstrom der Wallboxen bei 500mA liegen kann". Dazu habe ich aber irgendwie nichts gefunden. Die Wallbox hat keinen integrierten FI, nur einen für DC >6mA und bisher finde ich nur Hinweise, dass ein Typ A mit 30mA zu installieren ist. Hat jemand eine Idee was der Hintergrund sein könnte?
Gleichzeitig sollen die diversen Drehstrom-Maschinen zusätzlich auch besser mit 500mA funktionieren, wegen der dort auftretenden Fehlerströmen...? Die letzten 4-Jahre waren die Maschinen an einem Typ A 30mA RCD angeschlossen und wir hatten keinen Unbekannten Auslöser aus der Werkstatt...
Kann jemand dazu eine Idee oder einen Vorschlag?
Danke!
wir haben gerade eine Unterverteilung für unsere (Holz) Werkstatt und den generellen Außenbereich in der Planung, zusätzlich werden zwei Wallboxen (ABL eMH1) dort angeschlossen. Unser Elektriker möchte dort zwei FI/RCD Typ A mit 500mA installieren, da der "erlaubte Fehlerstrom der Wallboxen bei 500mA liegen kann". Dazu habe ich aber irgendwie nichts gefunden. Die Wallbox hat keinen integrierten FI, nur einen für DC >6mA und bisher finde ich nur Hinweise, dass ein Typ A mit 30mA zu installieren ist. Hat jemand eine Idee was der Hintergrund sein könnte?
Gleichzeitig sollen die diversen Drehstrom-Maschinen zusätzlich auch besser mit 500mA funktionieren, wegen der dort auftretenden Fehlerströmen...? Die letzten 4-Jahre waren die Maschinen an einem Typ A 30mA RCD angeschlossen und wir hatten keinen Unbekannten Auslöser aus der Werkstatt...
Kann jemand dazu eine Idee oder einen Vorschlag?
Danke!
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Wallbox und RCD 500mA
(Holz) Werkstatt kann eine feuergefährdete Betriebsstätte sein.
Da ist max. 300 mA RCD (FI)vorgegeben.( Brandschutz)
Für Steckdosen bis 32 A ist ein 30 mA RCD (FI) gefordert. Maschinen mit Stecker?
Da möchte wohl jemand alte 500 mA RCD entsorgen.
Mal sehen, was die VDE Profis davon halten?
Da ist max. 300 mA RCD (FI)vorgegeben.( Brandschutz)
Für Steckdosen bis 32 A ist ein 30 mA RCD (FI) gefordert. Maschinen mit Stecker?
Da möchte wohl jemand alte 500 mA RCD entsorgen.
Mal sehen, was die VDE Profis davon halten?
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Wallbox und RCD 500mA
https://shop.vds.de/download/vds-2033/5 ... 9646c90333
Trift das auf die Anlage zu? Was sagt deine Versicherung?
Trift das auf die Anlage zu? Was sagt deine Versicherung?
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Wallbox und RCD 500mA
Beitrag Fachzeitschrift de Zeitweise frei Zugänglich
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... c28a0a79d1
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... c28a0a79d1
Anschluss einer Wallbox
Fachzeitschrift de Sven Bonhagen PP21127 hat geschrieben: Nach DIN VDE 0100-722 ist jeder AC-Anschlusspunkt mit einer separaten Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom I∆N ≤ 30 mA zu schützen
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Wallbox und RCD 500mA
Hallo,
jeder Ladepunkt ist mit einen RCD nicht größer 30 mA auszustatten. Wenn in der Wallbox bereits eine Gleichfehlerstrom-Überwachung in der Wallbox integriert ist, reicht ein RCD Typ A.
Einfach mal den Elektriker an die DIN VDE 0100-722 erinnern.
Auch eine Prüfung des Ladepunktes bevor ein Auto zum Laden angeschlossen wird ist sehr sinnvoll.
jeder Ladepunkt ist mit einen RCD nicht größer 30 mA auszustatten. Wenn in der Wallbox bereits eine Gleichfehlerstrom-Überwachung in der Wallbox integriert ist, reicht ein RCD Typ A.
Einfach mal den Elektriker an die DIN VDE 0100-722 erinnern.
Auch eine Prüfung des Ladepunktes bevor ein Auto zum Laden angeschlossen wird ist sehr sinnvoll.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Wallbox und RCD 500mA
Hallo meka,
da möchte ich mal Zweifel an der fachlichen Kompetenz eures Elektrikers anmelden.
Handelt es sich um einen gewerblichen Betrieb oder private Hobbywerkstatt?
Gruß Markus
da möchte ich mal Zweifel an der fachlichen Kompetenz eures Elektrikers anmelden.
Handelt es sich um einen gewerblichen Betrieb oder private Hobbywerkstatt?
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Wallbox und RCD 500mA
Aber dann bitte für jede Ladesäule einen separaten FI. Grund: Gleichfehlerstrom bis 6 mA dürfen die Ladesäulen erzeugen. Hat man nun zwei Ladesäulen mit jeweils 5 mA, kriegt der vorgeschaltete FI 10 mA Gleichfehlerstrom ab und droht zu "erblinden"..
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Wallbox und RCD 500mA
Hallo,
die Fehlerströme und Gleichfehlerstrom erzeugt das Ladegerät im E-Kfz. Daher jeder Ladepunkt ein RCD. Das können auch zwei RCD je Wallbox sein.
die Fehlerströme und Gleichfehlerstrom erzeugt das Ladegerät im E-Kfz. Daher jeder Ladepunkt ein RCD. Das können auch zwei RCD je Wallbox sein.
Gruß Jens