ja.
Der RCD des Ladepunktes ist Personenschutz, z.B. bei einem defektem Kabel. Welches ja in die Hand genommen wird. Auch bei Regen. Oder Spannung am Kfz.
Problematisch ist, dass keiner weiß, wie gut das Ladegerät im Kfz ist. Einige erzeugen hohe Schutzleiterströme. Da reicht ein RCD Typ A gerade so für ein Kfz.
Im TT Netz muss natürlich der passende RCD (oder mehrere) zum Einhalten der Abschaltbedingungen vorgeschaltet werden. Ich vermute, dass daher dieses Thema aufgekommen ist.
beim Betrieb an einer Steckvorrichtung ist es eine Notladeeinrichtung. Was steht dazu in der Bedienungsanleitung?
Eine Wallbox ist nur für die feste Montage vorgesehen.
Aber auch dann ist die DIN VDE 0100-722 anzuwenden.
Es tauchen in verschiedenen Foren immer mal wieder CEE Steckdosen zum Thema Laden auf. Die sind so schön auch für anderes zu verwenden.
Ob diese Steckdosen für Dauerlast ausgelegt sind? Wird ja nur für 1 Stunde geprüft ...
hier der Blick in eine Mode 2, Typ 2, in Cable-Control-Box.
So sieht es aus, wenn eine „mobile-Wallbox“ zwei Jahre lang ständig genutzt wird. Diese war schon auf 10 A reduziert. Soll aber 16 A können. Dafür sind die Dinger nicht gebaut. Dazu noch die unbestimmte Gebrauchslage. Die Feuchtigkeit findet den Weg rein, jedoch nicht wieder heraus.