Ein Familienmitglied will demnächst Bauen und hat mich beauftragt die Elektroinstallation zu Planen.
Laut Planung soll der Zählerschrank mit UV und Medienfeld im HWR auf eine 17cm dicke Zwischenwand gesetzt werden, auf deren Rückseite das Gäste-WC ist.
Gibt es irgendwelche Vorschriften, die dagegensprechen? Auf der Rückseite dieser Wand soll das WC mit einem Wasseranschluss und Abfluss installiert werden?!
Zählerstandort
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1511
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Zählerstandort
Soweit ich mich erinnere muß nur im Bereich 1 und 2 eine Mindestwanddicke erhalten bleiben um bei einer möglichen Anbringung von Haltegriffen etc. auf der anderen Seite keine Gefahr durch Bohrlöcher entstehen zu lassen. Das WC und Waschbecken ist aber nicht Bereich 1 oder 2 und außerdem vermutlich in Vorwandinstallation erstellt.
Und die Leitungen in die UV werden vermutlich auch AP (Kabelkanal) geführt?
Und die Leitungen in die UV werden vermutlich auch AP (Kabelkanal) geführt?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Zählerstandort
Ein WC hat keine "Berreiche".
Nur bei Bädern ist es erforderlich eine Restwandstärke von 6cm einzuhalten.
Was aber wohl auch Problemlos möglich ist!
Nur bei Bädern ist es erforderlich eine Restwandstärke von 6cm einzuhalten.
Was aber wohl auch Problemlos möglich ist!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 97
- Registriert: Dienstag 18. Februar 2014, 07:33
- Wohnort: im Süden von Thüringen
Re: Zählerstandort
Bitte im HWR beachten, dass die " Bedienfläche" vor dem Z.Schrank erhalten bleibt. Da wird nämlich gern nach und nach alles zugebaut/gestellt.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Zählerstandort
Zur Ausführung des Hausanschlusses gibt es BDEW-Merkblatt, z.B.hier https://www.stadtwerke-neumuenster.de/f ... uss_1_.pdf
Zu beachten ist zB. auch der seitliche Abstand…
Zu beachten ist zB. auch der seitliche Abstand…