WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 18:29
von SPS
Hallo zusammen,
habe heute nach Monaten Wartezeit die neuen Wago Klemmen bekommen.
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... Orange.pdf
Anwendung sollte das Anschließen von Messleitungen sein.
Schaltlitze höchst flexibel LifYY
Die Klemme ist jedoch nach Datenblatt für ein-, fein- und mehrdrähtiger Leiter.
Auf den ersten Blick hält die Verbindung.
Mit reichlich Zug von Hand löst sich die Ader. Was bei starrer Ader nicht passiert.
Es bleiben wohl Reste der höchst flexiblen (also mehr als feindrähtigen Ader) in der Klemme zurück. Eine Weiterverwendung der Klemme sehe ich nicht mehr gegeben.
Oder wie seht ihr die Bilder?
Wie sind die Erfahrungen bei euch?
Für diese Anwendung mit Messleitung von mir nicht zu empfehlen.
Würde ein Verlöten vor Benutzung der Adern was bringen? So würde die Leitung wohl nicht ausfransen.
Für die richtige Anwendung nach Datenblatt, natürlich ein Daumen Hoch für diese Klemme.
Bild oben Klemme neu
Bild unten Klemme mit Resten der Adern
Re: WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 19:13
von DBY656
Hallo SPS,
meine Empfehlung lautet: Nicht verlöten, sondern passende Aderendhülsen verwenden.
Gruß Markus
Re: WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Samstag 20. November 2021, 19:56
von SPS
Markus,
hatte bedenken das sich die Hülse verklemmt (
Edit Bei 1 mm², passt es nach wiederholten versuch). Das würde beim Löten nach meiner Meinung besser sein.
Ich habe nicht nur Messleitung in mm², sondern einige sind auch AWG.
Würden da die nächst größeren mm² Hülsen auch noch passen
Sind die Klemmen denn von WAGO für Hülsen zugelassen? Finde nichts dazu
Re: WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Sonntag 21. November 2021, 18:53
von Elt-Onkel
Hallo,
LifYY ist aber feinstdrähtig, und nicht feindrähtig.
...
Re: WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Sonntag 21. November 2021, 19:06
von SPS
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Sonntag 21. November 2021, 18:53
LifYY ist aber fein
stdrähtig, und nicht feindrähtig.
SPS hat geschrieben: ↑Samstag 20. November 2021, 18:29
Es bleiben wohl Reste der höchst flexiblen (
also mehr als feindrähtigen Ader) in der Klemme zurück.
SPS hat geschrieben:Für die richtige Anwendung nach Datenblatt, natürlich ein Daumen Hoch für diese Klemme.
Hatte ich doch so mit anderen Worten geschrieben.
Feinstdrähtig habe ich nicht geschrieben, da der Händler es nach Datenblatt als höchst flexibl bezeichnet. Die Bezeichnung Übernomen.
Re: WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Sonntag 21. November 2021, 20:34
von DBY656
SPS hat geschrieben: ↑Samstag 20. November 2021, 19:56
... Sind die Klemmen denn von WAGO für Hülsen zugelassen? Finde nichts dazu
Eindrähtiger Leiter ist zugelassen, sollte das also technisch kein Problem darstellen.
Wenn Messleitungen LifYY verwendet werden ... sollte eine Zulassung unwichtig sein.
Re: WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Montag 22. November 2021, 06:32
von SPS
Markus
Re: WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Montag 22. November 2021, 23:54
von Probator
Wenn du da die Einzellitzen abreißt, hast du kein Problem mit der Klemme. Sondern mit fehlender Zugentlastung!
Ob du lötest, crimpst oder sonst was tust - unter Zug wird es alles irgendwann herausreißen.
Re: WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Montag 22. November 2021, 23:59
von SPS
Probator hat geschrieben: ↑Montag 22. November 2021, 23:54
Wenn du da die Einzellitzen abreißt, hast du kein Problem mit der Klemme. Sondern mit fehlender Zugentlastung!
Ob du lötest, crimpst oder sonst was tust - unter
Zug wird es alles irgendwann herausreißen.
Eine gewisse Handprobe sollte man durchführen.
Habe ja Sinngemäß geschrieben, dass die gleiche Probe mit H07V-U bestanden wird.
Es liegt für mich klar an der Kombination der Klemmen mit der Messleitung.
Diese Kombination entspricht auch nicht dem Datenblatt.
Re: WAGO 221-2411 Verbindungsklemme flexibel
Verfasst: Dienstag 23. November 2021, 00:07
von Probator
Probiers mal mit einer schönen Vierkant-Crimpung.
Da sollte die Feder eigentlich richtig schön in eine der Vertiefungen "einrasten".