Ich würde da für zukünftige Entwicklungen großzügiger planen. Im Moment geht der Trend von der ohnehin vorhandenen 32 A-CEE-Steckdose im Wohnzimmer zur zweiten 32 A-CEE-Steckdose im Kinderzimmer.
Position APZ bei einer Nachrüstung
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
- Wohnort: Halle (Saale)
Re: Position APZ bei einer Nachrüstung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2219
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7727
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Position APZ bei einer Nachrüstung
Hallo,
warum ?
Na, weil die alte Installation von 1955 raus musste.
Die Zählertafeln in den Wohnungen sind entfallen.
Nu sitzt die NSHV mit allen Zählern in einem Kellerraum.
Wie ?
Na, mit Hilti-Unterkonstruktion, aufgedübelt auf Kellerfußboden und Wand.
Schränke: System Hager univers.
Links kommt noch ein zweispaltiger Schrank für das EDV-Gedöns hinzu.
...
warum ?
Na, weil die alte Installation von 1955 raus musste.
Die Zählertafeln in den Wohnungen sind entfallen.
Nu sitzt die NSHV mit allen Zählern in einem Kellerraum.
Wie ?
Na, mit Hilti-Unterkonstruktion, aufgedübelt auf Kellerfußboden und Wand.
Schränke: System Hager univers.
Links kommt noch ein zweispaltiger Schrank für das EDV-Gedöns hinzu.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2219
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Position APZ bei einer Nachrüstung
Es hätte mich eher interressiert, mit welchenm Feld die Einspeisung vorgenommen wurde.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7727
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Position APZ bei einer Nachrüstung
Hallo,
Da sitzt ein Hensel-Mi mit zwei 3xNH-00 mit 160A Sicherungen.
Wenn dann die Erweiterung auf 2 x 250 A kommt,
wandert der ÜSS vom Schrank in den Kasten.
Der ÜSS braucht ja eine Vorsicherung von 160A.
.
...
In der Mitte von unten.
Da sitzt ein Hensel-Mi mit zwei 3xNH-00 mit 160A Sicherungen.
Wenn dann die Erweiterung auf 2 x 250 A kommt,
wandert der ÜSS vom Schrank in den Kasten.
Der ÜSS braucht ja eine Vorsicherung von 160A.
.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2219
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Position APZ bei einer Nachrüstung
Gibt es von der Bastellösung auch ein Foto?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7727
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Position APZ bei einer Nachrüstung
Hallo,
so ist die Jugend von heute.
Es wird nur verbaut, was sich bei der Industrie bestellen lässt.
Das Anpassen an örtliche Gegebenheiten erfordert manchmal etwas Kreativität.
...
so ist die Jugend von heute.
Es wird nur verbaut, was sich bei der Industrie bestellen lässt.
Das Anpassen an örtliche Gegebenheiten erfordert manchmal etwas Kreativität.
...
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 979
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Position APZ bei einer Nachrüstung
Naja, die Lösung sieht -auf den ersten Blick, ohne weitere Detailkenntnisse- eher etwas „unorthodox“ aus. Kommt bestimmt auch auf den VNB an, ob der das so genehmigt…
Ansonsten hast du prinzipiell sicherlich recht, viele Sachen sind heutzutage vielfach nur noch kopfgesteuert.
Ansonsten hast du prinzipiell sicherlich recht, viele Sachen sind heutzutage vielfach nur noch kopfgesteuert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2219
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Position APZ bei einer Nachrüstung
Ich bilde mir ein durchaus in der Lage zu sein, zu kreativen Lösungen zu gelangen, wenn es sein muß!
welchen Zwang es hier gibt, nicht ein Einspeisegehäuse des jeweilgen Schrankherstellers zu verwenden, und die Vorsicherung (ggf. nebst ÜSS!) am Anfang der Kabel zu montieren, kann ich nicht sagen.
In einem derartigen kleinen Anschlußraum allerdings sowohl zwei ÜSS sowie zwei Einspeisekabel anschliessen zu wolle, halte ich für absolut unötiges gemurkse. Noch dazu über gebohrte Löcher in einer 12x5mm Schiene!
welchen Zwang es hier gibt, nicht ein Einspeisegehäuse des jeweilgen Schrankherstellers zu verwenden, und die Vorsicherung (ggf. nebst ÜSS!) am Anfang der Kabel zu montieren, kann ich nicht sagen.
In einem derartigen kleinen Anschlußraum allerdings sowohl zwei ÜSS sowie zwei Einspeisekabel anschliessen zu wolle, halte ich für absolut unötiges gemurkse. Noch dazu über gebohrte Löcher in einer 12x5mm Schiene!
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7727
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Position APZ bei einer Nachrüstung
Moin,
Der Liebe Gott hat für das Auflegen von 95mm² - Strippen Sammelschienenklemmen erfunden.
. Es gibt von Hager kein Einspeisegehäuse, was nach rechts UND links das
Sammelschienensystem befeuern kann.
Selbstverständlich befindet sich lotrecht in der Mitte eine Kunststoffplatte zur Trennung.
...
Keine Sorge, da sind keine Löcher drin.
Der Liebe Gott hat für das Auflegen von 95mm² - Strippen Sammelschienenklemmen erfunden.
. Es gibt von Hager kein Einspeisegehäuse, was nach rechts UND links das
Sammelschienensystem befeuern kann.
Selbstverständlich befindet sich lotrecht in der Mitte eine Kunststoffplatte zur Trennung.
...