Marktverteiler nur EIN RCD?
Verfasst: Sonntag 17. Oktober 2021, 16:16
von ThomasR
Wir kommen gerade zurück von einem Besuch in Simmerath/Eifel. Dort ist heute ein kleines Stadtfest und es wurden fleißig Stände aufgebaut. Auch eine recht große Bühne wurde gerade mit Elektrik ausgestattet. Dabei fiel mir auf, das alle drei Marktverteiler von je nur einem 63A/0,03 RCD geschützt sind. Da sind jeweils eine 32A CEE, zwei 16A CEE und 6 einfache Steckdosen verbaut, alle schön mit eigenen LS abgesichert. Aber 0,03A für einen ganzen Kasten auf dem Markt
Gerade bei diesen fliegenden Aufbauten summieren sich die Fehlerströme schnell und es kommt zur Abschaltung des ganzen Verteilers. Zum Glück soll es trocken bleiben und die meisten Buden hatten Gasversorgung (wenigstens keine Fehlerströme aus Friteusen und ähnlichen „Wärmegeräten“).
Wer hat die Stadt bloß bei der Auswahl der Verteiler beraten? Die sind maximal 5 Jahre alt.
Natürlich habe ich die Crew angesprochen und dringend geraten, die Bühnentechnik exklusiv von einer Säule zu versorgen. Antwort: äh, der Elektriker ist gerade nicht da
Ca. 8 Roadies, die munter Licht und Ton aufbauen und keiner kennt sich mit den einfachsten elektrischen Gegebenheiten aus
Re: Marktverteiler nur EIN RCD?
Verfasst: Sonntag 17. Oktober 2021, 16:59
von E-Jens
Hallo,
gegen auslösende RCDs haben solche Spezialisten mehrere Lösungen.
1. RCD überbrücken
2. den N zum PEN machen
erfüllt zwar nicht mehr die Schutzanforderungen, aber die Technik funktioniert
.
Wenn dann was passiert, will es keiner gewesen sein.
Re: Marktverteiler nur EIN RCD?
Verfasst: Donnerstag 21. Oktober 2021, 10:49
von IH-Elektriker
Da wurde halt der Mindeststandard zum kleinsten Preis beschafft - ohne das sich jemand der für die Beschaffung zuständigen Stelle über die spätere Nutzung und ggf. die daraus resultierenden Probleme Gedanken gemacht hat....
Niemand ist verpflichtet gute und praktikable Lösungen zu beschaffen, es darf auch billig und unpraktisch sein
Re: Marktverteiler nur EIN RCD?
Verfasst: Freitag 29. Oktober 2021, 15:02
von Probator
Wenn die Fritteuse in der Pommesbude den RCD wirft, dann gibt halt eine Zeit lang keine Musik und Lichtshow.
Wo ist das Problem? "Unplugged" ist die Musik auch mal schön!
Re: Marktverteiler nur EIN RCD?
Verfasst: Sonntag 31. Oktober 2021, 09:19
von Olaf S-H
Moin Probator,
das Verfahren nennt sich "multirückmeldefähige Schutzorganauslöseüberwachung" - kurz MRSOAÜ. Durch dieses geniale Verfahren, Wissenschaftler und Ingenieure haben dies in weltweiter und jahrelanger Zusammenarbeit entwickelt, wird auch der Ausfall einzelner Geräte gemeldet. Hierdurch ist es auch möglich, den Ausfall eines Stromkreises für einen einfachen Kühlschrank sehr schnell dem Veranstalter mitzuteilen.
Also bitte nicht immer so negativ denken.
Gruß Olaf
Re: Marktverteiler nur EIN RCD?
Verfasst: Sonntag 31. Oktober 2021, 11:22
von E-Jens
Hallo,
moderne Elektronik und das Internet machen es möglich, einzelne Elektronen im Stromflusses auszuwerten und den Betreiber über alles in Echtzeit zu informieren.
Re: Marktverteiler nur EIN RCD?
Verfasst: Dienstag 2. November 2021, 16:02
von IH-Elektriker
E-Jens hat geschrieben: ↑Sonntag 31. Oktober 2021, 11:22
moderne Elektronik und das Internet machen es möglich, einzelne Elektronen im Stromflusses auszuwerten und den Betreiber über alles in Echtzeit zu informieren.
Das sind dann die Elektronen 4.0 - Analog zu Industrie 4.0
Aber mal Spaß beiseite, bei der "Luxusausführung" solcher ich nenne sie mal "Kirmesbudenverteiler" könnte man tatsächlich diverse Zustände wie gefallene RCD oder Sicherungen bzw. die aktuelle Auslastungswerte wie Ströme je Abgang oder Verteiler bzw. Zählerstände erfassen und über ein Netzwerk an eine zentrale Stelle (Server) weitergeben.
Dazu könnte man ein WLAN-Netz aufbauen oder auch via 5G vernetzen, die Technik ist vorhanden und auch kein Hexenwerk mehr, RCD und LS-Schalter mit Meldekontakt seit Jahrzehnten kein Thema und auch eine kleine SPS zur Auswertung ist heute problemlos verfügbar....
Die zentrale Stelle (Server) könnte dann dem Servicepersonal (Hauselektriker) ggf. Mitteilungen über nötige Eingriffe auf ein Tablet oder das Smartphone schicken und auch Reparaturaufträge automatisch generieren so das der genau mitbekommt wo er benötigt wird, ggf. könnten sogar Prioritätsstufen hinterlegt sein (kleine Pommesbude ist "unwichtiger" wie großes Festzelt o.ä. und wird daher später bedient....).
Die Frage ist nur ob sich das für den Weihnachtsmarkt mit 20 Buden in Kleinkleckerlesdorf rentiert oder eher nicht, aber weiter gedacht bei großen Veranstaltungen (Volksfeste o.ä.) könnte so ein System schon sinnvoll sein.
Noch weiter gedacht könnte man dabei auch gleich ein gewisses Lastmanagementsystem verbauen und bei Lastspitzen bspw. diverse Fritteusen oder auch Heißwasserboiler o.ä. Verbraucher immer mal für eine Minute oder so alternierend abschalten und der Lastspitze entgegenwirken.
Machbar wäre da sehr viel, ist nur die Frage ob das jemand will, jemand braucht und wie sinnvoll das ganze im Endeffekt ist