wenn man sucht, findet man Neozed-Sicherungen in der Ausführung D03 bis 100A. Ich finde aber keine passenden 3.Poligen Sicherungsunterteile bzw. Sicherungslasttrennschalter dafür. Nur 1-polig (z.B. Hager L45).
Gibt es sowas nicht?
Nachtrag: Auf Wikipedia steht, dass D03-Sicherungen in Neuanlagen nicht mehr verbaut werden dürfen. Stimmt das?
Danke & Gruß
Neozed D03 bis 100A
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 75
- Registriert: Freitag 28. April 2017, 22:42
- Wohnort: Tirol/AT
Re: Neozed D03 bis 100A
Hallo,
Wenn man gedenkt D03 als Überlastschutz einzusetzen, wird man sich sprichwörtlich die Finger verbrennen. (ist eigentlich das gleiche bei D02 mit 63A)
Noch bevor man den Nennstrom erreicht hat wird da ganze Konstrukt knallheiß. Sie sind einfach zu schwach dimensioniert um den vollen Strom dauerhaft zu führen.
Mich würde mal interessieren was sich der verantwortliche Ingenieur dabei gedacht hat, das ganze taugt maximal als Kurzschlussschutz.
grüße
Manuel
eher ist es so das es sie NICHT MEHR gibt, (zum Glück) Aus fast 10 Jahren Service sind mir nur 2 Anlagen bekannt wo solche D03 Patronen verbaut wurden als Zählervorsicherung.
Wenn man gedenkt D03 als Überlastschutz einzusetzen, wird man sich sprichwörtlich die Finger verbrennen. (ist eigentlich das gleiche bei D02 mit 63A)
Noch bevor man den Nennstrom erreicht hat wird da ganze Konstrukt knallheiß. Sie sind einfach zu schwach dimensioniert um den vollen Strom dauerhaft zu führen.
Mich würde mal interessieren was sich der verantwortliche Ingenieur dabei gedacht hat, das ganze taugt maximal als Kurzschlussschutz.
grüße
Manuel
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Neozed D03 bis 100A
Danke für die Einschätzung. Dann lasse ich auch mal die Finger davon.