Seite 2 von 3
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Dienstag 28. September 2021, 17:48
von ego11
Josupei hat geschrieben: ↑Dienstag 28. September 2021, 14:13
Und klar gibt es verbindliche Abschaltzeiten bezüglich Personenschutz auch ohne FI.
Darum ging es aber explizit nicht!
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Dienstag 28. September 2021, 18:06
von Josupei
Wie interpretiertst du den Beitrag vor meiner Antwort?
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Dienstag 28. September 2021, 21:38
von ego11
Da steht:
gibt es eine verbindlich vorgegebene maximale Abschaltzeit im Kurzschlussfall (L-N)?
Dann ist die Antwort:
Und klar gibt es verbindliche Abschaltzeiten bezüglich Personenschutz auch ohne FI.
zwar Richtig, aber um den Personenschutz ging es nunmal nicht!
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Dienstag 28. September 2021, 21:55
von Josupei
Dann vielleicht mal die ganze Antwirt lesen, da steht auch was von Überlastschutz... Umd nicht halbe Sätze raupicken...
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Mittwoch 29. September 2021, 21:48
von Trumbaschl
Josupei hat geschrieben: ↑Dienstag 28. September 2021, 21:55
Dann vielleicht mal die ganze Antwirt lesen, da steht auch was von Überlastschutz... Umd nicht halbe Sätze raupicken...
Nö, ging es nicht. Ich hab nur "Überstrom-Schutzorgan" als Sammelbegriff für LSS und Sicherung verwendet. Es geht ausschließlich um (auch unvollständige) Kurzschlüsse zwischen L und N oder zwischen Außenleitern. Also Leitungsschutz.
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Mittwoch 29. September 2021, 22:22
von ThomasR
Mir ging es um die praktische Durchführbarkeit einer Demonstration: was passiert einer so langen Leitung bei einem vollen Kurzschluss? Aber einer bestimmen Länge (Querschnitt, Material) würde der volle Kurzschluss zu einer langandauernden Überlastung der Leitung führen, mit entsprechenden Folgen (Brand etc.)
Das wurde uns während der Lehre tatsächlich einmal praktisch vorgeführt. Das hat bleibenden Eindruck gemacht und ich würde gern wissen wie die genauen Parameter (gewesen) sind.
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Donnerstag 30. September 2021, 06:00
von E-Jens
Hallo,
die Aufgaben von Leitungsschutzschaltern und Schmelzsicherung sind es, die Leitungen vor Überlast und Kurzschluss zu schützen. Dabei treten auch Übertemperaturen an der Leitung auf. Diese sind bei korrekter Dimensionierung jedoch nicht so extrem, dass es qualmt. Die Übertemperatur verkürzt jedoch immer das Leben der Leitung. Damit es eindrucksvoll qualmt hilft nur ein Dimensionierungsfehler.
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Donnerstag 30. September 2021, 08:39
von Heinrich
ThomasR hat geschrieben: ↑Mittwoch 29. September 2021, 22:22
Mir ging es um die praktische Durchführbarkeit einer Demonstration: was passiert einer so langen Leitung bei einem vollen Kurzschluss? Aber einer bestimmen Länge (Querschnitt, Material) würde der volle Kurzschluss zu einer langandauernden Überlastung der Leitung führen, mit entsprechenden Folgen (Brand etc.)
Die Auswirkungen auf die Leitung sind thermisch, die Abschaltung funktioniert thermisch. Die Tabellen sind so gestaltet das eben nichts passiert.
Praktisch kann es natürlich immer Faktoren geben das die Leitung überhitzt, z.B. Leitungen in Wärmedämmung, oder beim Beispiel Kabeltrommel: Eine Sicherung im kühlen Keller, und die Leitung liegt auf einen Haufen in der der prallen Sonne, oder, oder oder.
mfg
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Donnerstag 30. September 2021, 22:24
von ThomasR
Irgendwie schaffe ich es nicht meine Frage deutlich zu formulieren
Letzter Versuch:
Drei Kabeltrommeln 3G1,5 je 50m hintereinander an einem mit LS 16A Typ „B“ gesicherten Anschluß. Kann man am Ende der Leitung den L und N zusammenhalten ohne daß der LS sofort (magnetisch) auslöst?
Mich interessiert NUR ob das geht oder man vielleicht 4 oder gar 5 Trommeln bräuchte? Ich habe derzeit keine 4 Trommeln zur Verfügung, sonst würde ich das schon selbst probieren.
Daß der LS irgendwann thermisch auslösen wird ist mir klar! Es geht um die drastische Vorführung einer solchen falschen Leitungsbemessung
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Freitag 1. Oktober 2021, 10:43
von Heinrich
ThomasR hat geschrieben: ↑Donnerstag 30. September 2021, 22:24
Mich interessiert NUR ob das geht oder man vielleicht 4 oder gar 5 Trommeln bräuchte?
4 oder mehr (50m) Trommeln oder mehr damit die Kurzschlußschnellauslöse nicht anspricht.
Ab 3xINenn darf die Kurzschlußschnellauslöse ansprechen, das sind knapp über 400m 1,5mm² Leiter.
Die thermische kommt dann so nach 5-15 Sekunden...
hth