Seite 1 von 3
Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Mittwoch 15. September 2021, 13:32
von ThomasR
Heute habe ich im Regen an einem Eventaufbau Schutz gefunden. Da fiel mir eine abgehende Leitung auf, die mit mehreren Kabeltrommeln verlängert war und bis zum Kassenhäuschen am Eingang führt.
Ich konnte nicht sehen, wo die Leitung eingesteckt oder wie die Absicherung ist.
Frage: ab welcher Gesamtlänge 1,5mm2 würde ein 16A LS Typ B bei einem Vollkurzschluß N-L nicht mehr sofort auslösen?
Während meiner Ausbildung vor >40 Jahren haben wir das Experiment gemacht, ich kann mich aber nicht mehr an die Länge erinnern…..
Berechnung mit Spannungsfall 100% ??
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Mittwoch 15. September 2021, 14:23
von Josupei
Moin Thomas,
anbei mal ein Bild. Der LSS Typ B benötigt 5x Nennstrom um sicher Auszulösen in der Tabelle sind verschiedenen Vorimpedanzen angenommen und die dazu maximal möglichen Kabellängen ohne Rücksicht auf den Spannungsfall. Die Einträge für 0,1 und 5s Auslösung sind bei Typ B Automaten identisch, das ist der Kennlinie bei Überlast geschuldet.
Gruß
Josupei
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Mittwoch 15. September 2021, 15:54
von ThomasR
Danke Josupei!
Allerdings könnte der LS auch von der empfindlichen Sorte sein und bereits bei 3 x In auslösen…
Da es sich um einen Aufbau in einem Park handelt wo ich weit und breit keine Trafostation gesehen habe, dürfte die Netzimpedanz eher auf der hohen Seite liegen.
Die Tabelle ist sicher für 2 x l gerechnet?
Dann dürften die 150m (es waren drei komplett abgewickelte Trommeln) kaum den LS zu Ansprechen bringen?
Mich juckt es in den Fingern, den Herrschaften durch eine Demonstration ihren Leichtsinn vorzuführen!
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Mittwoch 15. September 2021, 16:03
von Josupei
Hallo Thomas,
kann bei 3x In auslösen, muss aber nicht. Sicher ist halt nur die Auslösung bei 5x In der Grenzwert wird dann auch für die Betrachtung des Ikmin verwendet.
Ja die Tabelle betrachtet die Leiterschleife also 2xl bei 80°C Leitertemperatur.
Gruß
Josupei
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Mittwoch 15. September 2021, 18:56
von ego11
ThomasR hat geschrieben: ↑Mittwoch 15. September 2021, 13:32
Frage: ab welcher Gesamtlänge 1,5mm2 würde ein 16A LS Typ B bei einem Vollkurzschluß N-L nicht mehr sofort auslösen?
Was verstehst du unter "sofort"?
Der LS muß auslösen, bevor die Leitung thermich geschädigt wird.
Das kann durchaus erst nach einigen Sekunden sein!
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Mittwoch 15. September 2021, 20:00
von E-Jens
Hallo,
ein 3G1,5 nimmt über die gesamte Kennlinie des MCB B 16 A kaum einen sichtbaren Schaden.
Auch wenn die Leitung gerade bei den kleinen Kurzschlussströmen stärker als zulässig belastet wird. Das größte Problem ist ein SK 1 Gerät, an dem dann bis zur Abschaltung, 115 V am Gehäuse anliegen. Eine Abschaltzeit von z.B. 60 Minuten ist dann nicht so gut.
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Mittwoch 15. September 2021, 22:28
von ego11
E-Jens hat geschrieben: ↑Mittwoch 15. September 2021, 20:00
Das größte Problem ist ein SK 1 Gerät, an dem dann bis zur Abschaltung, 115 V am Gehäuse anliegen.
Es geht hier um den Fehlerfal N-L Verbindung.
Deine Problematik regelt hoffentlich der im Eventbereich erforderliche FI!
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Donnerstag 16. September 2021, 05:59
von E-Jens
Hallo,
danke ego11. Ich war in Gedanken schon wieder im Altbestand unterwegs.
Es gibt hierbei ja beide Fehler-Möglichkeiten. Leiterschluss und Erdschluss. Beide kann man sich in der Realität nicht aussuchen. Bei L> PE sollte jedoch in neueren Anlagen ein RCD dazwischen sein. Was diese Situation komplett entschärft.
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Dienstag 28. September 2021, 12:59
von Trumbaschl
Letzten Endes sind wir, sofern ein FI vorhanden ist, wieder bei der immer wieder gestellten Frage: gibt es eine verbindlich vorgegebene maximale Abschaltzeit im Kurzschlussfall (L-N)? Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, da ja auch ein hochohmiger Schluss im Bereich des I2 des Überstrom-Schutzorgans denkbar wäre. Da sprechen wir dann von Abschaltzeiten bis zu einer Stunde.
Re: Wann löst ein 16A LS bei Kurzschluss nicht aus?
Verfasst: Dienstag 28. September 2021, 14:13
von Josupei
Trumbaschl hat geschrieben: ↑Dienstag 28. September 2021, 12:59
Letzten Endes sind wir, sofern ein FI vorhanden ist, wieder bei der immer wieder gestellten Frage: gibt es eine verbindlich vorgegebene maximale Abschaltzeit im Kurzschlussfall (L-N)? Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, da ja auch ein hochohmiger Schluss im Bereich des I2 des Überstrom-Schutzorgans denkbar wäre. Da sprechen wir dann von Abschaltzeiten bis zu einer Stunde.
Moin,
Der FI sieht ja einen Phasenschuss gar nicht.
Und klar gibt es verbindliche Abschaltzeiten bezüglich Personenschutz auch ohne FI.
2tens der Leitungsschutz, die Leitung darf halt nicht kaputt gehen bei Überlast. Angenommen wird immer ein vollendeter niederohmiger Kurzschluss bei allen Berechnungen.
Gruß
Josupei