„Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Sonntag 1. August 2021, 16:59
„Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Hallo zusammen
Folgendes:
Mir stehen zwei Drehstromzähler zur Verfügung. Der eine ist mit 50A und der andere mit 64A abgesichert.
Jetzt sollen mehrere „grössere“ Verbraucher dort angeschlossen werden.
1.Vb 11.300W
2.Vb 11.300W
3.Vb 21.000W
4.Vb. 9000W
5.Vb. 6000W
6.Vb. 3000W
7.Vb. 9000W
8.Vb. 9000W
9.Vb.12.000W
Also Insgesamt 91.600W. Das heisst ich habe einen Gesamtstrom von 91.600:(400*1,73)=132,36A
Meine Frage:
1. Ist diese Rechnung korrekt?
2.Beziehen sich die 132A auf jede Phase oder insgesamt auf alle drei Phasen?
3.Könnte ich diese Leistung nur auf den 64 A Zähler anschliessen, wenn kein weiterer Verbraucher dort angeschlossen ist?
Folgendes:
Mir stehen zwei Drehstromzähler zur Verfügung. Der eine ist mit 50A und der andere mit 64A abgesichert.
Jetzt sollen mehrere „grössere“ Verbraucher dort angeschlossen werden.
1.Vb 11.300W
2.Vb 11.300W
3.Vb 21.000W
4.Vb. 9000W
5.Vb. 6000W
6.Vb. 3000W
7.Vb. 9000W
8.Vb. 9000W
9.Vb.12.000W
Also Insgesamt 91.600W. Das heisst ich habe einen Gesamtstrom von 91.600:(400*1,73)=132,36A
Meine Frage:
1. Ist diese Rechnung korrekt?
2.Beziehen sich die 132A auf jede Phase oder insgesamt auf alle drei Phasen?
3.Könnte ich diese Leistung nur auf den 64 A Zähler anschliessen, wenn kein weiterer Verbraucher dort angeschlossen ist?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: „Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Hallo,
welche Verbraucher sollen gleichzeitig eingeschaltet werden und wie lange sind diese dann in Betrieb?
welche Verbraucher sollen gleichzeitig eingeschaltet werden und wie lange sind diese dann in Betrieb?
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Sonntag 1. August 2021, 16:59
Re: „Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Es handelt sich bei Vb. 1 und 2 um Solarien, die nur im Bedarfsfall eingeschaltet werden. Bei den Vb. 3-9 handelt es sich um Saunen, die gleichzeitig eingeschaltet werden und für ca 45 min. die volle Leistung brauchen. Danach werden diese um ca. die Hälfte runtergefahren und laufen dann über mehrere std. weiter.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: „Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Hallo Sebastian.
Magst du dich einmal kurz vorstellen? Vorbildung und Profession vllt?
Zu deiner Frage eine Gegenfrage:
Um was für eine Zähleranlage handelt es sich? Ein EVU-Zähler?
Wie ist es mit dem ganzen drumherum bestellt? Zuleitungen? Netzversorgung?
Magst du dich einmal kurz vorstellen? Vorbildung und Profession vllt?
Zu deiner Frage eine Gegenfrage:
Um was für eine Zähleranlage handelt es sich? Ein EVU-Zähler?
Wie ist es mit dem ganzen drumherum bestellt? Zuleitungen? Netzversorgung?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Sonntag 1. August 2021, 16:59
Re: „Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Hallo mein Name ist Sebastian, ich bin gelernter Elektroanlagenmonteur und arbeite in der Zutrittskontrolltechnik.
Zu deinen Fragen:
Ja es sind EVU Zähler.
Die Zuleitungen für die entsprechenden Verbraucher sind nach Herstellerangaben verlegt worden, wenn du das meinst.
Zu deinen Fragen:
Ja es sind EVU Zähler.
Die Zuleitungen für die entsprechenden Verbraucher sind nach Herstellerangaben verlegt worden, wenn du das meinst.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: „Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Wenn der Cos Phi dieser Verbraucher 1 ist oder mit W == VA gemeint ist: Ja.
Der Strom fließt auf allen drei Phasen2.Beziehen sich die 132A auf jede Phase oder insgesamt auf alle drei Phasen?
Wie ist denn der Gleichzeitigkeitsfaktor der Verbraucher?3.Könnte ich diese Leistung nur auf den 64 A Zähler anschliessen, wenn kein weiterer Verbraucher dort angeschlossen ist?
Normalerweise erstellt man eine gescheite Leistungsbilanz, in die man auch die Gleichzeitigkeitsfaktoren einträgt.
Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass das mit nur einem 63A-Zähler sehr eng wird.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4
- Registriert: Sonntag 1. August 2021, 16:59
Re: „Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Ok
Bedeutet man muss beim Energieversorger nen anderen Zähler einbauen lassen oder reicht es aus die Sicherungen austauschen zu lassen?
Bedeutet man muss beim Energieversorger nen anderen Zähler einbauen lassen oder reicht es aus die Sicherungen austauschen zu lassen?
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: „Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Bei der avisierten Leistung wirst du über direktmessende Zähler Schiffbruch erleiden.
Suche dir mal den hagertipp 44 im Netz heraus. Dort wirst du die maximale Leistung auf einem direktmessenden Zähler finden.
Aus den Angaben heraus sage ich mal, du wirst eine halbindirekte Messung >150 A brauchen, je nach EVU auch 200A.
Die Dauerlast ist für direktmessende Zähler sicherlich nicht machbar.
Du weisst aber schon, dass du diese Anschlussgrösse beim EVU anmelden musst? Die geben dir dann in der Regel schon die Anschlussdaten des Zähler bzw Wandlergrössen an.
Stehen sonst auch in deren TAB drin.
Die Anmeldung muss dann auch vom eingetragenen Installateur vorgenommen werden.
Suche dir mal den hagertipp 44 im Netz heraus. Dort wirst du die maximale Leistung auf einem direktmessenden Zähler finden.
Aus den Angaben heraus sage ich mal, du wirst eine halbindirekte Messung >150 A brauchen, je nach EVU auch 200A.
Die Dauerlast ist für direktmessende Zähler sicherlich nicht machbar.
Du weisst aber schon, dass du diese Anschlussgrösse beim EVU anmelden musst? Die geben dir dann in der Regel schon die Anschlussdaten des Zähler bzw Wandlergrössen an.
Stehen sonst auch in deren TAB drin.
Die Anmeldung muss dann auch vom eingetragenen Installateur vorgenommen werden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: „Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Hallo,
dass wird wohl nichts. Dazu kommen bestimmt noch eine Reihe kleinerer Verbraucher und die Beleuchtung. Du wirst wohl einen größeren Anschluss benötigen.
dass wird wohl nichts. Dazu kommen bestimmt noch eine Reihe kleinerer Verbraucher und die Beleuchtung. Du wirst wohl einen größeren Anschluss benötigen.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: „Grössere“ Verbraucher korrekt aufteilen
Sagen wir einmal "für die in Europa übliche Bauart". In den USA gibt es für Privatkunden Direktmessung bis 400 A bei 120/240 V im üblichen Einphasen-Dreileiter-Netz. Ist auch nicht viel mehr Leistung als 3x63 A 230/400 V, aber halt mit viiiiieeeeel Strom bei wenig Spannung.Die Dauerlast ist für direktmessende Zähler sicherlich nicht machbar.