Potentzialausgleich

Verfasst: Sonntag 6. Juni 2021, 22:35
von SPS
Im Netz gefunden. Bei einem bekannten Verlag der auch Fachbücher in der oberen Preisklasse anbietet.
Forum Verlag 07.11.18 09:30 | juse hat geschrieben:Der zusätzliche Potentialausgleich wird vom Gesetzgeber gefordert
https://www.forum-verlag.com/blog-es/potentialausgleich.

Habe ich was verpasst? Gesetzgeber oder VDE?

Auch der Hinweis das der PA im Bad entfallen kann, steht da nicht mehr

Re: Potentzialausgleich

Verfasst: Samstag 24. Juli 2021, 11:59
von Olaf S-H
Moin SPS,

im Artikel ist auch die VDE 0185 (Blitzschutz) aufgeführt. Bei einer Blitzschutzanlage ist auch der innere Blitzschutz gefordert.

Über den Weg Baurecht (Blitzschutz gefordert) und allgemein anerkannte Regeln der Technik (VDE 0185) lässt sich somit eine gesetzliche Forderung konstruieren.

Gruß Olaf

Re: Potentzialausgleich

Verfasst: Samstag 24. Juli 2021, 22:25
von SPS
dank1 Olaf

ich hatte als ersten Gedanken den zusätzliche Potentialausgleich im Bad damit verbunden.

Dieser darf ja im Neubau unter Bedingungen entfallen. (Schutzpotenzialausgleich über
die Haupterdungsschiene vorhanden)

Gilt dafür auch die Hintertür?

Re: Potentzialausgleich

Verfasst: Sonntag 25. Juli 2021, 10:53
von Olaf S-H
Moin SPS,

über § 319 StGB kannst Du alles durch die Hintertür als Forderung des Gesetzgebers bezeichnen.

Meine Meinung: Dies Thema ist mit Vorsicht zu behandeln. Auch die Unfallversicherungsträger (BG/UK) haben über das Sozialgesetzbuch ein autonomes Satzungsrecht. Hierdurch wird dann auch die Prüfung einer Anlage "gesetzlich gefordert".

Gruß Olaf